Hej,
läste detta nu och kanske har problemet lösts.
Men jag har en panasonic pump (ej golvmodell dock) som lät ungefär sådär. (när jag dock drog upp den till 30 grader och satte på hög fläkthastighet så försvann det)
Jag reklamerade till installatören/återförsäljaren.
Dom fyllde på lite mer gas, ytterligare lite mer gas, bytte utomhusenheten, kom och lyssnade igen och kliade sig i huvudet, bytte inomhusenheten och rören och efter 6e (eller 7e) besöket så var ljudet borta. Det ska inte gurgla så där permanent. Bara när den skiftar från värmedrift till av-isning och sedan tillbaks kan det låta litegrann, men inte alls såsom din maskin låter.
Min teori var att installatören använde mina rör till den gamla maskinen jag hade haft i 10 år, ev. fanns det kvar köldmedel (som var av en annan sort) och därav felet.
Eller så var det en "ventil" i inomhusenhetens flödesreglering av kylmediet som inte öppnade helt och då blev det trångt när kylmediet cirkulerade vilket gav bubblorna.
Det ska tilläggas att jag hade mycket dålig effekt från maskinen också. Så fort utetemperaturen gick ner mot 0 så kom det vara jummen luft ur den.
Efter alla åtgärder så mätte jag upp över 50 grader som kom ur maskinen direkt vid utblåset. Nu går den som den ska sedan något år tillbaks.