Titel: Tempgivare
Skrivet av: Hasse G skrivet 09 november 2020, 11:14:50
Jag har en Bosch bergvärmepump, tempgivaren köldbärare in visar för lågt värde ibland,har detta någon betydelse för drift av pumpen?
Oftast visar givaren rätt men ibland 2-3 grader för lågt värde.
Hur svårt är det att byta denna?
Titel: SV: Tempgivare
Skrivet av: Lexus skrivet 09 november 2020, 12:28:18

Det kan ha betydelse beroende på vilken modell det är av Bosch 6 kW.

Är det 3500, 5000 eller 6000?
Titel: SV: Tempgivare
Skrivet av: purjo__ skrivet 09 november 2020, 12:56:38
Om köldbäraren blir för kall så stoppas/begränsas kompressorn, så det kan ha ganska stor betydelse om den visar för lite.
Själva givaren är ganska enkel att byta: https://jsenergi.com/givare-till-vrmepumpar/ivt-bosch-autoterm-givare/ntc-givare-2000mm-molex.html

Tills vidare kan du kanske sänka gränsen för lägsta KB-temperatur?
Titel: SV: Tempgivare
Skrivet av: Hasse G skrivet 09 november 2020, 15:32:42
Det är en äldre 11år med Rego600 så möjlighet att begränsa köldbärare finns inte, givaren ger 2-3 grader för låg temperatur efter 10-15min drift.
Titel: SV: Tempgivare
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 09 november 2020, 18:23:15
Sitter givaren i ett  för som är lött på KB-röret. om inte prova med att lägga en bit gummi ca 2 mm tjock mellan givare och rör.