Har de senaste dagarna få lam flera gånger per dag att KB ut är låg. Har rensat filtret som var lite skit på men det hjälper inte.
Sist nu var KB in +6,1 och kb ut -28.7.
Hur kan det vara så kalt på KB ut som -28,7 så här på sensommaren?
Vet ej vad det kan vara för fe och jag har haft en firma här två gånger som inte kan hjälpa mig.
Det pratar om att jag nog måste borra nytt hål. Vad säger ni?
Lennart
-
Det känns som ett givar eller flödesproblem. Om det hade varit för klen kollektor skulle du haft kall KB in också.
Testa att bara köra KB pumpen med kompressorn stilla och verifiera att in/ut givarna visar samma.
Sedan får du verifiera att du har flöde. Om det varit för klent flöde på grund av skitigt filter är det möjligt att förångaren frusit så att du nu inte har något flöde alls. Det kan ta en dag att tina med kompressorn avstängd.
Prova att stänga/öppna nån ventil på kollektorn när du tvångskör KB-pumpen, man brukar höra om det blir någon skillnad.
Har det var problem med intemp tidigare?
-
Låter som en trasig givare tycker jag.
Följ Tipo:s råd så kan du avgöra vad som är felet.
Har du en IR-termometer eller en inne/utegivare med kabelgivare kan du ju även mäta tempen på utgående ledning för att se om den ligger på minus eller ej.
-
Köldbäraren fryser mellan -15 och -20. Det är omöjligt att köldbäraren kan bli så kall som -28, den är genomfrusen långt tidigare och det går inte att pumpa is. Tycker också det låter som givarfel.
Byt firma. Kompetensen imponerar inte.
-
Instämmer med Roland, den firman imponerade inte.
Troligen givarfel som de flesta nämner, kan även vara KB-cirkpumpen som stannat, men då har du minst 40% etanol i systemet.
-
Har de senaste dagarna få lam flera gånger per dag att KB ut är låg. Har rensat filtret som var lite skit på men det hjälper inte.
Sist nu var KB in +6,1 och kb ut -28.7.
Hur kan det vara så kalt på KB ut som -28,7 så här på sensommaren?
Vet ej vad det kan vara för fe och jag har haft en firma här två gånger som inte kan hjälpa mig.
Det pratar om att jag nog måste borra nytt hål. Vad säger ni?
Lennart
Ett givarfel, normalt på Nibe, allrahelst på brainsidan där det går fukt i givarna, skifta in och utgivarna ( dom sitter nog med stickpropp ) det är samma värde på dom
-
Tack för alla tips. Nu är jag inte så händig att jag kan göra allt det ni skriver. Får se om jag har någon i bekantskapskretsen som kan hjälpa mig
Lennart
-
Bifogar de senaste två dygnens larmloggar. För står inte varför jag får kb låg på vissa loggar
-
Går väl öka tempen för larmet (tror jag) så slipper du larmet tills du bytt givare.
-
Går väl öka tempen för larmet (tror jag) så slipper du larmet tills du bytt givare.
Minska menar du nog, dvs mera negativ?