Skrivet av: Josth
« skrivet: 26 december 2023, 19:18:40 »Jag förstod inte att det var olika självstående delar...
Pannan är då jag en EcoEl med tillkopplad EcoAir. Jag har nu nollställ till fabriksinställningar, men det är samma bekymmer. Som sagt, om jag går in i inställningarna och går till manuell öppning av shunt och "slår till" öppningen blir som sagt elementen varma, men den stängs igen innan det blir någon värme i huset...
Jag kan inte komma på något smidigt sätt att koppla förbi den automatiska styrningen. Pannan bygger värme utan problem, det är bara att den tror att huset är varmt...
Väntar på att få tag ut en tekniker, men det hade varit skönt att slippa frysa under tiden.
Om det är EcoEl V2 med gamla ESBE-shunten så poppar ju ratten automatiskt ut igen till automatiskt läge när shuntmotorn passerar läget som ratten står på. Men det går att ställa in minsta tillåten framledningstemperatur i installationsmenyn enligt manualen och då kan man ju köra på det och använda ganska många (men inte alla) termostater i huset om det råkar bli för varmt.