Om pumpen gick och hade gått ett tag före läsning så är det fel på GT1 eller GT9 det skiljer nästan 9 grader mellan dom det ska vara lika eller nästan lika.Det är troligt att Gt1 visar fel, du kan kolla att den ligger riktigt ann mot röret och har isolering runt om. Sedan när det är soppas varmt ute så det är bättre att sänka finjusteringen än att sänka kurvan.När man sänker kurvan så sänks den mes på kallare ändan än ovanför nollan.Du kan prova att köra växelventilen manuellt och se att den slår om ordenligt att inte den har hängt sig i mellanläge.
Den gjorde kanske varmvatten vid avläsningen. Men när varmvattnet är varmt ska den stoppa, kolla som sagt att växelventilen når ändlägena.Prova att lossa motordelen på växelventilen och motionera den på pinnen som sitter där.Om VP:n fortsätter att jobba mot värmesystemet trots att börvärdet på GT1 är så lågt som det är nu så har kontaktorerna till kompressorn bränt fast, tillkalla service.
Ja den slår ifrån i alla fall, då funkar kontaktorerna.VV-temp brukar sjunka snabbt i början efter VV-laddning men stabiliserar sig efter ett tag.Nästa gång den gör varmvatten, känn på framledningen om temperaturen ökar där?Kolla även GT1 att den inte ökar.Om den skickar ut värme i huset då den gör varmvatten så är det växelventilen som kärvar.