Felkod e7-63
« skrivet: 26 september 2020, 09:40:25 »
Hej! Har en daikin geo 3 och såg igår att felkod e7-63 "fel på köldbärarpump" dök upp. Testkörde kbpump och allt fungerade som det skulle. Inatt hade den fått samma felkod igen men löst problemet själv?! Kollade igenom felmeddelanden och den har hållit på såhär i en vecka men vi har antingen varit på jobbet eller sovit så vi har inte sett något. Vad kan det vara??? Vi har haft pumpen i 1år och vi har haft väldigt mycket strul.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod e7-63
« Svar #1 skrivet: 27 september 2020, 14:57:36 »
Hej! Har en daikin geo 3 och såg igår att felkod e7-63 "fel på köldbärarpump" dök upp. Testkörde kbpump och allt fungerade som det skulle. Inatt hade den fått samma felkod igen men löst problemet själv?! Kollade igenom felmeddelanden och den har hållit på såhär i en vecka men vi har antingen varit på jobbet eller sovit så vi har inte sett något. Vad kan det vara??? Vi har haft pumpen i 1år och vi har haft väldigt mycket strul.
Kontakta din installatör om detta.
Vad för strul har du haft och har du anmält det ?

Mvh
D

Utloggad Matand965

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod e7-63
« Svar #2 skrivet: 27 september 2020, 22:32:52 »
Yes dom är kontaktade, återkommer vad felet var tummenupp

JodÃ¥ ni har varit här nÃ¥gra gÃ¥nger sÃ¥ börjar ordna upp sig  :)

Utloggad Matand965

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod e7-63
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2021, 09:15:27 »
Uppdatering felkod e7-63. Givare byttes ut på begäran från daikin, funkat felfritt i två månader. Nu felkodar den likadant igen. Sämre timing nu då det 20 minus ute....

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felkod e7-63
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2021, 11:24:52 »
E7-63:
signal återkoppling från cirkulationspump KB.

Antingen knas med cirk pumpen eller glapp i kabeln till den.

Vet du om installatören tog loss kompressormodulen vid installationen ?
Om ja, så bör de kolla igenom alla kablarna som separerades.
Om nej, de bör fortfarande kolla igenom alla kablarna som går mellan kompressormodulen och maskinen.
KB pumpen (AC) matas från inverterkortet (X)


Matningsspänningen kommer från X28A och styrningen kommer över X106A (den kontakten bör kontrolleras på inverterkortet)

D

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 625
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!