VärmepumpsForum Allmänt => Ventilation, fukt och radon-forum => Krypgrunder => Ämnet startat av: HarZ skrivet 22 februari 2016, 12:56:18
-
Hej,
Har bott i huset i ca 3 år och inte haft några problem med avfuktaren (den är dock installerad för ca 10år sedan). Har varit nere i krypgrunden och bytt filter regelbundet (1ggr/år). Fläkten har inte gått kontinuerligt utan gått igång när avfuktningen skett. Har haft den i det läget hela tiden.
För några dagar sedan upptäckte jag att lampan på kontrollpanelen lyste att fuktigheten var för hög. Har varit nere i krypgrunden och allt ser ut att vara i sin ordning vad jag kan se. Kan inte se några tecken på fukt (har plast på marken). Har provat att köra fläkten i kontinuerlig drift sedan lampan började lysa, men den lyser fortfarande.
Det jag tycker är märkligt är att när fläkten inte är i gång trots att lampan för fukt lyser(när jag har switchen på ej kontinuerligt fläkt)
Hygrostaten står i mitten på mätaren. Har ännu inte haft någon annan hygrometer nere i krypgrunden för att se vilken luftfuktighet som den mäter.
Har ni några tips på vilken hygrometer som jag bör införskaffa eller om någon vet varför lampan för fukt lyser och fläkten inte går igång.
Tack på förhand!
/Haris
-
Skaffa (minst) en trådlös hygrometer och sätt på lämpligt ställe mitt i krypgrunden för att kunna följa den relativa luftfuktigheten. T.ex. från Kjell.com http://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/verktyg/matinstrument/termo-hygrometrar/hygrometrar/tradlos-hygrometer-p48600#ProductDetailedInformation
-
Din avfuktare har en styrning med ett vred på, hitta den och vrid medurs tills avfuktaren startar. Ibland "glider" dem, rakt upp är från början ca 55-60% fuktighet. Startar den inte alls kanske styrningen är kass, prova att ta upp aggregatet och strömsätt det separat utan styrningen etc etc
Kan givetvis vara något annat men testa alltid det billigaste först=)
-
Gammalt ämne men kanske fortfarande intressant för någon.
Har råkat ut för samma fel ett par gånger med min CTR300TT. Oftast räcker det med att bryta strömmen till avfuktaren några timmar (minns inte exakt hur många men låt den stå över natten) och sedan starta den igen. Om det inte funkar kan avfuktaren behöva repareras.
-
Annars kan man köpa en Logger 2020 med fuktgivare, och få larm om något inte är normalt i krypgrunden.
http://www.energibutiken.se/sv/datalogger/7-logger-2020-belyst-display.html
Temp/Fuktgivaren: http://www.energibutiken.se/sv/expansionsmoduler/13-htiq-fukt-och-temperaturmodul-givare.html
OK, det blir dubbel säkerhet, men när det gäller just krypgrunden känns det som att det är adekvat att ha dubbel säkerhet. dontknow
-
Annars kan man köra en WOODS DS-15 för 3 eller 4ksek som tar 180W eller 240 kW istället för CTR 300 TT som tar 1100W (iaf den jag har). Och man kan använda givare från exvis Oregon för att mäta fuktigheten i krypgrunden. Jag mäter med 3 givare på olika ställen i krypgrunden, tycker det är rätt bra att ha koll på RF på flera ställen därnere.
-
Jag ser att det är en gammal tråd. Har det inte löst sig så skriv några rader. Jag kan kanske hjälpa till med felavgränsning.
I mina ögon är dessa avfuktare väldigt driftsäkra.
Till dig som kopplar ur den över natten för att den sedan startar är min rekommendation att du letar reda på orsaken.
Ett tips är att om den gått mer än 8-10000 timmar sedan ny eller sedan en riktig service så kan det finnas en naturlig förklaring. Det finns en komponent i avfuktaren som har begränsad livslängd. I de avfuktare jag öppnat har det vanligaste varit en driftstid på 10 000 timmar. Den fortsätter att gå men blir tröttare och tröttare och till slut kan det innebära att den startar ibland eller inte alls. När detta läge nåtts har avfuktaren sannolikt gått länge med reducerad kapacitet.
-
Fick du någon ordning på din avfuktare. Jag har råkat ut för precis samma sak med min CTR 300TT.
Det verkar som att styrningen inte startar värmeelement eller att värmeelementet i sig är kasst.
Vred en gång på vredet på hygrostaten och då klickade det till och den orangea lampan blinkade till men sen hände inget mer.
Har i skrivande stund 70% RF i krypgrunden och vredet på hydrostaten är ställt på mitten (rakt upp).
-
Jag löste det till slut.
Det satt två st 12 volts relän i hygrostaten som var boven i dramat.
Bytte ut båda, kostade ca 60:- för reläna, sen fungerade avfuktaren igen.
-
Hej, hur ser reläerna ut och var köpte du nya och hur bytte du dem? Har du lite bilder? Tacksam för svar! Mvh Martin
-
Öppna hygrostaten(den separata kontrollpanelen) så ser du.
På conrad kan du hitta det mesta
https://www.conrad.se/p/omron-g2rl-1-12v-g2rl-1-12v-kretskort-relae-12-vdc-12-a-1-switch-1-st-503900?utm_medium=email&utm_source=order_confirmation&utm_term=503900
-
Hej!
Vill tacka rikta ett stort tack för tipset ovan. Vi hade samma problem som beskrivet i senare del av tråden.
Vi bytte två reläer i hygrostaten enligt tipset ovan. Ca 150kr inkl frakt. Den startade direkt efter det och har nu gått som vanligt i 3 månader.
Innan detta tips hade vi kontaktat Anticimex som installerade den. De skulle ha 2500kr för att komma ut och titta och ta med den och skicka till tillverkaren för felsökning och därefter kostnadsförslag för felsökning och reparation.
Vi pratade med tillverkaren som informerade oss om att vi kunde köpa en ny hygrostat för 5600 kr.
Så stort tack för tipset ovan!