Stoppar man bara in USB minnet och sen är allt logiskt?
dontknow
-
I princip. Kom ihåg att avsluta loggningen innan du tar ut usb-minnet.
-
Då ska jag nog våga prova tummenupp
-
Du får en ny meny när du stoppar i minnet välj usb loggning i den och 1 gång per minut brukar vara lagom. Vp skapar en ny loggfil varje dygn och spar på minnet så avslutar man inte loggningen missar man senaste dygnet.
-
Fick inte upp nån meny, är den känslig för vilket USB-minne man använder?
-
Tror det ska vara formaterat med fat32.
-
Då provar jag det.
-
Vill också minns att den inte är sekundsnabb med att lägga upp den lilla usb symbolen på displayen så vänta lite innan du ger upp.
// Magnus
-
Med Fat-32 så loggar den på.
Tack
-
Jaha, vad gör jag nu då? :)
Finns det nån guide hur man läser ut informationen?
Annars kanske posta här och invänta er experters kommentar. ;)
-
Jag brukar läsa loggar i open Office calc. Loggen visar värdet vid resp givare kan vara lite krångligt att läsa i början men posta här så hjälper vi till.
-
Okej
Här kommer loggen, en herrans massa siffror. :)
-
Tycker den verkar gå ok ett troligtvis onödigt stopp vid 7,40 tiden beroende på att kompressorn inte bromsar tillräckligt snabbt men vad gör 1 extra stop på ett dygn. Den verkar kunna gå kontinuerligt ungefär från nollan tycker du kan vara nöjd.
-
Tack för svaret och analysen. tOOmten
-
Jag såg att kb-pumpen kör på 75% när den kör. Finns det någon bra orsak till det?
Annars ändra till auto-läge i meny 5.1.9.
Du kan även i meny 4.9.3 ändra "start kompressor" till -100, samt "startdifferens tillsats" till 600.
Det förhindar det onödiga stoppet i loggen, samt ger dig lite färre starter.
Annars såg det riktigt bra ut!
-
Jag såg att kb-pumpen kör på 75% när den kör. Finns det någon bra orsak till det?
Annars ändra till auto-läge i meny 5.1.9.
Du kan även i meny 4.9.3 ändra "start kompressor" till -100, samt "startdifferens tillsats" till 600.
Det förhindar det onödiga stoppet i loggen, samt ger dig lite färre starter.
Annars såg det riktigt bra ut!
Pumpen är nyinstallerad och inställd av rörmokaren, så jag vet inget om hur han gjort.
Det ser ju bra ut annars verkar det som.