Författare Ämne: Hur mÃ¥nga kW ska min RAS-13SKVP-E dra som max?  (läst 17841 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Cantona

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur många kW ska min RAS-13SKVP-E dra som max?
« Svar #30 skrivet: 11 december 2013, 19:14:35 »
Jag testade nu att reseta innedelen. Jag hörde inget pip eller såg någon blinkande lampa, men efter att hållt inne resetknappen 20-30 sekunder så stannade pumpen. Jag har satt på den igen nu och testar igen på 30 grader. Jag vet inte om Quiet Control är av eller på, men den ger samma värden som tidigare (1,3-1,4 kW och 46-47 grader i utblåset).
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.

Jästen

  • Gäst
Jästen
SV: Hur många kW ska min RAS-13SKVP-E dra som max?
« Svar #31 skrivet: 11 december 2013, 21:41:11 »
Jag vet inte om Quiet Control är av eller på, men den ger samma värden som tidigare (1,3-1,4 kW och 46-47 grader i utblåset).

Då du inte känner till den och då ej heller troligtvis blev informerad om den funktionen (minnet kan vara kort iofs.) av din installlatör (som sällan kan alla detaljer ändå, de vill i första hand tjäna snabba cash...) behöver du nog inte bekymra dig.

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Hur många kW ska min RAS-13SKVP-E dra som max?
« Svar #32 skrivet: 12 december 2013, 05:23:48 »
Jag testade nu att reseta innedelen. Jag hörde inget pip eller såg någon blinkande lampa, men efter att hållt inne resetknappen 20-30 sekunder så stannade pumpen. Jag har satt på den igen nu och testar igen på 30 grader. Jag vet inte om Quiet Control är av eller på, men den ger samma värden som tidigare (1,3-1,4 kW och 46-47 grader i utblåset).

Det där lät mer som quiet control var påslagen. Du kan verifiera om du får svar med flera pip/blink enligt beskrivningen genom att göra om det. Då är den påslagen igen.

Näst enklast blir att kolla rörsensorn som Rickard skrev. Min jkvp ska dra ner kompressorvarvtalet när den registrerar 55 grader, enligt manualen till skvp är det 56 grader.

Får lusläsa servicemanualen och se om det är någon styrning som går in.

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Hur många kW ska min RAS-13SKVP-E dra som max?
« Svar #33 skrivet: 12 december 2013, 11:18:12 »
Jag tror det är så enkelt att hetgasen går över max och den bromsar, hur har du det med luftflöde (nära tak etc.) och hur varmt är det där innerdelen sitter?

Så här ser min ut notera hetgasen och effekten.
Tid/Datum                 Hetgas   Effekt   Utetemp
13-12-11 22:04:00   46,89     0,493   3,87
13-12-11 22:05:00   47,55     1,282   3,87
13-12-11 22:06:00   52,48     1,568   3,87
13-12-11 22:07:00   59,14     1,224   3,87
13-12-11 22:08:00   63,3       0,977   3,87
13-12-11 22:09:00   64,42     0,748   3,87
13-12-11 22:10:00   63,73     0,681   3,87
13-12-11 22:11:00   62,19     0,667   3,87
13-12-11 22:12:00   60,29     0,658   3,86
13-12-11 22:13:00   58,11     0,653   3,84
13-12-11 22:14:00   56,07     0,647   3,84
13-12-11 22:15:00   54,3       0,645   3,86
13-12-11 22:16:00   52,98     0,656   3,87
13-12-11 22:17:00   52,15     0,785   3,86
13-12-11 22:18:00   52,37     0,913   3,86
13-12-11 22:19:00   53,88     1,018   3,85
13-12-11 22:20:00   56,17     1,039   3,85
13-12-11 22:21:00   58,6       1,052   3,83
13-12-11 22:22:00   60,67     0,939   3,82
13-12-11 22:23:00   61,63     0,812   3,82
13-12-11 22:24:00   61,55     0,797   3,81
13-12-11 22:25:00   60,91     0,795   3,81
13-12-11 22:26:00   59,88     0,683   3,81
13-12-11 22:27:00   58,3       0,488   3,82
13-12-11 22:28:00   55,52     0,097   3,81
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

Utloggad o o

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 929
  • Karma +0/-0
SV: Hur många kW ska min RAS-13SKVP-E dra som max?
« Svar #34 skrivet: 12 december 2013, 11:29:35 »
Provade maxa min gamle nu vid två plus, första gången nådde den strax under 9A innan kompressorn varvade ner, vädrade lite och ett nytt försök gav 9,47A innan den varvade ner.
Kör med helt rensad innedel och endast grovfilter så jag provade ta bort rörsensorn, den varvade ner ganska omgående. Det blir till att mäta upp sensorn om du ska kolla den.

Utloggad Cantona

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur många kW ska min RAS-13SKVP-E dra som max?
« Svar #35 skrivet: 12 december 2013, 12:15:34 »
Jag tror det är så enkelt att hetgasen går över max och den bromsar, hur har du det med luftflöde (nära tak etc.) och hur varmt är det där innerdelen sitter?

Den sitter i trappan på väg upp mot övervåningen. Det är ju ganska trångt och varmt där. Snedtak precis ovanför.
Jag bifogar en bild.
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.

Utloggad hajlac

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hur många kW ska min RAS-13SKVP-E dra som max?
« Svar #36 skrivet: 16 december 2013, 15:18:20 »
Hi,
firstly sorry for writing in English.

I bought B13SKVP-E in 2010. and from day one I also have this problem with maximum 1,3kW input power. Wattmeter is Voltcraft Energy Logger 4000. I played with Outdoor Quiet on/off, High power+fan5+30C, but it is always the same max input. If it was due to shortage of gas, in those 4 years of both heating and cooling, there would be progressively less and less capacity but it is always the same.
It is a small flat so it always works at less than 800W input power but nevertheless, I am really curious if the statement on the specifications is really true or not.

You see, when you look at those Amper/rps graphs and Outdoor Quiet table, it corresponds to 76rps for B13, 1,3kW on 230V is about 5,5A.
Theoretically, they have 2,09kW max input power which correspons to 105rps and 8,2A ond the graph, but only on B16SKVP-ND.
And also, it seems that Outdoor Quiet is not working, since it should limit compressor to 65rps which corresponds to around 4,7A = 1,1kW but even with Quiet on, I get higher than 1,1kW that is I get 1,3kW.
I would appreciate if more owners of SKVP-E would report their max. input power findings.
Regards
« Senast ändrad: 16 december 2013, 15:26:28 av hajlac »

Utloggad Bensin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 61
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur många kW ska min RAS-13SKVP-E dra som max?
« Svar #37 skrivet: 27 december 2013, 08:58:42 »
God morgon och hej Cantona!
Har själv två Toshiba pumpar som luftmässigt ligger i serie i huset. Det innebär att de påverkar varandra. Ökar jag på effekten på den ena kan den andra dra ner eftersom det är temperaturen vid resp. pump som avgör avgiven effekt.

I ditt fall har du den mindre pumpen i "källaren" och den andra på vägen upp i våningen. Att den större pumpen drar mindre kan alltså bero på att den mindre levererar varm luft till den andra som då givetvis drar av på genereringen.

Gör sÃ¥ här: Stäng av Ras 13 och kör den mindre för fullt och mät utgÃ¥ende lufttemp. Därefter stänger du Ras 10  och kör enbart Ras 13 och mäter upp lufttemperaturen.

Utloggad Phpost

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Växjö tragten
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur många kW ska min RAS-13SKVP-E dra som max?
« Svar #38 skrivet: 26 januari 2014, 16:56:45 »
God morgon och hej Cantona!
Har själv två Toshiba pumpar som luftmässigt ligger i serie i huset. Det innebär att de påverkar varandra. Ökar jag på effekten på den ena kan den andra dra ner eftersom det är temperaturen vid resp. pump som avgör avgiven effekt.

I ditt fall har du den mindre pumpen i "källaren" och den andra på vägen upp i våningen. Att den större pumpen drar mindre kan alltså bero på att den mindre levererar varm luft till den andra som då givetvis drar av på genereringen.

Gör sÃ¥ här: Stäng av Ras 13 och kör den mindre för fullt och mät utgÃ¥ende lufttemp. Därefter stänger du Ras 10  och kör enbart Ras 13 och mäter upp lufttemperaturen.

I have the same problem with my Ras 13. But remember that the extra heating cabble mountet in the outdoor part.
My
24 grader, uttbläsning 58-60 grader, outdoor temp -6, effekt 1100w to 1300w.
Toshiba ras 13 LV, Nordic Air NA8000t, ESB-7

Utloggad Phpost

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Växjö tragten
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur många kW ska min RAS-13SKVP-E dra som max?
« Svar #39 skrivet: 26 januari 2014, 17:04:18 »
Som jag huskar det var reset funktionen till att sätta återställning på eller av. Detta relevant när Elektriciteten kränglar?
Kanske lite olika service manualer beroende på model.
Men jag koller just nu om min drag mer elektricitet när jag ställar reset on eller off.
Värker som om min är rätt varm, men den avfrostar ofta.
Hadde ett gasbrist vid installationen. Värmeeffekten är just nu mindra än vanligt. Enbart 18 gradar i kök brevid entre vär pumpen sittar. Fint varmt i entreen. Men pumpen sittar 5 cm från taket övar döran. Har dock inta städad (med luft) värmeveksleren i innomdelen. Den höga uttblsningsluft kanske är tecken på att den inta kan komma av med värmen?
Kanske dom ofta avfrostningar är tecken på gasbrist?
Mvh.
PH
Toshiba ras 13 LV, Nordic Air NA8000t, ESB-7

Utloggad Phpost

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Växjö tragten
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur många kW ska min RAS-13SKVP-E dra som max?
« Svar #40 skrivet: 26 januari 2014, 17:40:01 »
Glomta att skriva att jag tidigara i år har pillat vit reset knappen. Led lampen lysar konstant. På 2 andra ras 13 blinkar ledlampen.
Toshiba ras 13 LV, Nordic Air NA8000t, ESB-7

Utloggad Phpost

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Växjö tragten
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur många kW ska min RAS-13SKVP-E dra som max?
« Svar #41 skrivet: 26 januari 2014, 23:56:55 »
Naj quite funktionen var inte pÃ¥. Det var Ã¥terstälningsfunktione. (tryck reset i 3 sek. och den bibbar 3 gange (Ã¥terställning funktionen)(tryck reset i 20sek. och den bippar 5 gange (quite funktionen)  Det gÃ¥r att manipulera pumpan sÃ¥ den gÃ¥r med högra effekt i kortara tid, ex. att Ã¥bna lucken helt ellar att skue up tempen till max. Mit problem är troligen att innomdelen blivar for varm. Sittar tät pÃ¥ taket och den bläsar inta optimalt. Vil forsöka att städa den i morgen med tryckluft och städmedel for aluminium.
Matade
Ute temp -6
innom temp 28 (i entre) 17 grader i Kök brevid.
insugningstemp 34.
uttbläsning upp till 60 grader.
Toshiba ras 13 LV, Nordic Air NA8000t, ESB-7

Utloggad Phpost

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Växjö tragten
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur många kW ska min RAS-13SKVP-E dra som max?
« Svar #42 skrivet: 29 januari 2014, 14:56:21 »
Ras13 skvp-e
Tvättade min innadel med tvätt till alu. Spolede med vatten i trykströjta. Nu finns mycket bedra bläst och värmefordeling så det går bra att värma up på fläkt=4. Huset är 100 m2. Spolede också "fläcktenrullan" Prövade efterhand med kompressor och luft att få damm och slam väk. Intet hända .....??? Condenseren var blöt. Fungerade enbart med luft kompressor när condenseren är törr.

NÃ¥ men fortfarende problem med lag energianvending. Kan ikke varve up till mera end 1100w.

Utetemp -6, Innomtemp 21, uttbläsning 41, insug 21, fläkt=4 innebör=24, hi power, Effekt=980w.  Om bytes till auto ökar Effekt=1100 w, värmara uttbläsning, men mindra fläkt bläss utt.

Värkar kunstigt att den ikke varvar upp effekten när kollt. Lite kunstigt mindra effekt eftar jag testade att trykka reset i 20 sekundar. Värkar som om den slog på quiete mode, men inta slår den ifrån igen?????

Men endo båda föra och eftar test og städning för lita effekt.
Innadelen sittar 6 cm. från taket, i 4m x 1,5m entre. Kommar ihåg att pumpan varme bedst om det är mycket kallt på fläktläga 4, hi power och bör värde 24, och endnu bettra om hi power och auto fläktläge (värmefunktion)
Testar lite vidara.
Nogon som har ide till förbedring?  dontknow

 
Toshiba ras 13 LV, Nordic Air NA8000t, ESB-7

Utloggad Phpost

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Växjö tragten
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur många kW ska min RAS-13SKVP-E dra som max?
« Svar #43 skrivet: 30 januari 2014, 18:27:13 »
 tummenupp
Skilte innomdelen och kollede tempgivarna, hittade innatempgivaren till högra på siden och ned, under den blanke boks. 2 cm. svart, med kabel som går ind i innomdelen.
Kollede auto on (den var off) fixade den på igen.
Kollede quite mode. den var på och inta off som jag tänkta. Blivar lurad av att den sagar eet beep efter 10 sekundar som är en annan funktion. Måsta holde trykket på reset i allihop min. 20 sek och venta på att den säger 5xbeep + flash i 5 sek. = quite mode on.
Igen tryk reset i 20 sek. = 3x bbep efter 3 sek. uden funktion, beep efter 10 sek. uden funktion och eftar 20 sek. beep uten flash = quite mode off.
Pumpan gikk direct up i 1260 w. (-6, fläkt 4, 24 grad, in 22, utt 53 från dom 900 w till maks 950w som var for en stund sidan.
SÅ morale..... vär nogran med att trykka på rest och vär nogran med att slippa igen när den funktion som du behövar ändres. Om du vill att auto on skal vära på sä kolle den igen om den bippar 3 ganger (efter 3 sek) och flasher också.
Men jo fortfarende det tråkiga med att den inta varver upp till 2000 w som spec.
(-6, in 22, utt 53, 1330w)
med hi power varvar fläkten upp ?????? inte beskrevet i manual ellar i service manual????
-6, in 22, utt 48, 1330w, fläkt 4, hi power 24 grad) (kanske störra effekt om en stund)
:-) Testar vidara......
Toshiba ras 13 LV, Nordic Air NA8000t, ESB-7

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!