Skrivet av: Carl N
« skrivet: 23 oktober 2012, 21:05:55 »Det beror på om kompressorn går eller inte?
Om den går kontinuerligt så kan du enkelt kolla om givarna visar lika genom att läsa av då kompressorn stått en stund.
Sen gör du samma sak då kompressorn gått en stund.
Den första avläsningen visar om givarna är OK, visar de olika får du ta hänsyn till detta vid den andra avläsningen.
Ca 3 °C större skillnad när kompressorn går än när den står är det jag brukar rekommendera.
Om den går kontinuerligt så kan du enkelt kolla om givarna visar lika genom att läsa av då kompressorn stått en stund.
Sen gör du samma sak då kompressorn gått en stund.
Den första avläsningen visar om givarna är OK, visar de olika får du ta hänsyn till detta vid den andra avläsningen.
Ca 3 °C större skillnad när kompressorn går än när den står är det jag brukar rekommendera.