Hej,
Kolla Panasonic Aquarea T‑CAP 12kw som garanterar full effekt till -20 grad !
På andra jag har inte hittat vad dom garanterar bara arbetstemperatur upp till -20!
Det är effekt i kilowatt som värmer huset och inte framledningstemperatur i laboratoriet!
Jag har Nibe 2120-12 + VVM310 ! Den heter 12 men är 8,3kw i manualen, jag upptäckte för sent!
Jag är inte nöjd med styrning/gradminuter och att framledningstemperatur varierar kraftig, upp till 6-8 grad över börvärde. Under varmvatten produktion radiatorer kallnar och sista kylan rund -15 den gör varmvatten 30 minuter och tappar massa gradminuter sen börjar jakten efter gradminuter med 112 hertz. Under 3 år jag vick ingen svar från nibe på mina mejl - Total ignorerad som jag inte godkänner! ...och förlåt en svar jag fick att ska kontakta installator!!
Ursäkta men du har fel.
Det är inte effekten som värmer ett hus.
Det är effekten i kombination med framledningstemperaturen som värmer ett hus.
T-cap behåller sin nominella effekt vid 35C ner till -15C. Det värmer inte ett hus som kräver 65 C i framledning, oavsett hur arg du är över Nibes gradminutlogik.
Mvh
D