Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 20 november 2010, 13:43:39 »
Jag har en IVT Greenline C7 från 2002 där jag upptäckt att det inte alls går att lita på de värden som visas för GT10 och GT11. Dom visar flera grader fel.
Jag upptäckte det genom att handköra köldbärarpumpen i en halvtimme (då står resten av värmepumpen still). Då bör det ju rimligtvis vara samma temperatur på kallvattnet som går in i värmepumpen (GT10) som på vattnet som går ut från värmepumpen (GT11). Mina värden visade då 3,5 resp. 6,9 grader. Vilken givare som visar fel eller om båda visar fel går inte att säga av detta test.
Handkörning av köldbärarpumpen görs i menyns rad 5 Igångkörning/service. Där väljer man 5.3 Handkörning av samtliga funktioner. Sedan väljer man köldbärarpumpen.
En naturlig följdfråga för blir då: Kan jag lita på de övriga temperaturgivarna? Svaret är förmodligen nej!
Det kan vara därför min pump löst ut så många gånger den senaste tiden på "Pressostat hög" vid varmvattenproduktion. Troligen har något hänt med givare GT3 (varmvatten) så att pumpen börjat producera så varmt varmvatten att den löser ut.
För att reda ut vad det är som händer med min värmepump har jag därför beställ utrustning för att logga de olika temperaturerna i värmepumpen
Per L