ja, idag är pumpen installerad och klar..
dock är bara borrhålet inkopplat efterssom vi kör jordslingan på en egen pump i 2dygn för att få bort all luft osv..

nu vet jag inte om jag har alla siffror  *roflmao* är ju första gÃ¥ngen jag knappar pÃ¥ pumpen. men här kommer lite
inte en aning vad som är bra eller inte men ändå..

kör pÃ¥ kurva            8 -2
VA-period                20 (60)min
VV-temp /startemp  52,6 (47) stopp (56)
framstemp               30,2 (30,0) max (59)
returtemp                29,4 (53)
ute temp                  +7 ºC
temp inne                 22,1

nu gick inte pumpen men tidigare hade jag på bara borrhålet +4 in och -2,1 ut
dock skulle han titta på det om någon dag när han ska strypa in borrhål+slingan
han trode att det kanske redan hade blivit lite smuts i silen..

så vad tror ni?? något som ska ändras så här direkt?
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2006, 21:35:42 »
på 2,5 timmar har pumpen tagit ca 2kw  >:D

lite farligt att ha så många mätare  :P

edit.. skrev fel antal timmar  *roflmao*
« Senast ändrad: 31 januari 2006, 21:37:59 av Fredrik_norrland »
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2006, 22:44:42 »
Vi vill se siffrorna när pumpen går på värmedrift... vänta gärna ett bra tag tex 10 min..
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2006, 08:01:21 »
Vi vill se siffrorna när pumpen går på värmedrift... vänta gärna ett bra tag tex 10 min..

he he.. ok

hade första larmet idag... KB Larm..
antagligen så är det silen som redan är full.. hade ingen sil på gammla pumpen.
men installatören är där just nu..

men är det dessa siffror som jag har skrivit som ni vill ha? ;)
« Senast ändrad: 01 februari 2006, 08:22:35 av Fredrik_norrland »
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2006, 08:58:01 »
nu går pumpen igen.. var en luft i systemet.
så nu får jag hålla lite koll på burken.

han kopplade även in jordlingan nu.. så nu fick jag ca +4,5 ºC in och + 0,7 ºC ut..
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2006, 22:09:54 »
Citera
framstemp               30,2 (30,0) max (59)
returtemp                29,4 (53)

Det är dom siffror du skrev osså brina tempen...

Här har du 29,4 mot 30,2...  ingen diff just pumpen stod nog stilla!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2006, 08:09:20 »
Citera
framstemp               30,2 (30,0) max (59)
returtemp                29,4 (53)

Det är dom siffror du skrev osså brina tempen...

Här har du 29,4 mot 30,2...  ingen diff just pumpen stod nog stilla!

ja det är nog möjligt.. är lite nybörjar pÃ¥ detta  *roflmao*
nej nu fÃ¥r det bli riktigt kallt (-20) sÃ¥ jag kan testa maskinen  :D

VA-period vad innebär det? är start på VV (47) och stop (56) är det ok?

allt i maskinen är som från fabriken
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2006, 19:21:03 »
ok.. här kommer några siffror under som senaste 24h

temp mellan +4,6 till -1,2
22 starter
10h 40min kompressor tid
2h TS  >:( knUp
28kw har den dragit..

men varför 2 timma tillskott???? det har ju inte varigt kallt...
kan någon hjälpa mig?? vad är det för uppgifter ni behöver? b00k
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2006, 19:38:12 »
ok.. här kommer några siffror under som senaste 24h

temp mellan +4,6 till -1,2
22 starter
10h 40min kompressor tid
2h TS  >:( knUp
28kw har den dragit..

men varför 2 timma tillskott???? det har ju inte varigt kallt...
kan någon hjälpa mig?? vad är det för uppgifter ni behöver? b00k

sätt dig o titta på gradminuterna. startar dom när dem kommer till ditt instälda värde & stängs av när dom kommer till 0?
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2006, 19:49:22 »
nu fÃ¥r ni ha lite tÃ¥lamod med mig  :-[

jag gick ner för att kolla på den..
den stog på -57 pang så stog den på -62 och cirk pumpen startade till borrhålet
och sen poff -67 så startade kompressorn..

ska jag vänta nu tills den stannar eller? och se vad den står på då?
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2006, 20:27:56 »
nu får ni ha lite tålamod med mig  :-[

jag gick ner för att kolla på den..
den stog på -57 pang så stog den på -62 och cirk pumpen startade till borrhålet
och sen poff -67 så startade kompressorn..

ska jag vänta nu tills den stannar eller? och se vad den står på då?

Ja, kolla vad den stannar på för värde & tala även om vad börvärder står på & vilket värde är värdet hadde när den stanna
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2006, 20:58:14 »
den stannade på 1 och började göra vv då..

CarMan nu är jag mycket nybörjare pÃ¥ detta.. börvärde? vad är det hur ser man det?  :-[
känner mig nästan lite dum nu men men..
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad Ekke Boo

  • Mästerdetektiv
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 266
  • Karma +0/-0
  • Nibe - forever
SV: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2006, 22:08:33 »
CarMan fikar...  ;D

Börvärdet är den temperatur som styrenheten anser huset behöver för att hålla värmen. I meny 2 ser du bör värdet inom parantes och det faktiska värdet framför. Under en kompressor cykel ökar framledningstemperaturen. För varje minut som går jämförs dessa 2 värden och diffen räknar ned eller upp gradminut-siffran. När gradminuten kommit ned till 0 stannar kompressor. Så smångingom får du "negativ" diff mellan börvärde och faktiskt värde och gradminutrarna som du kan se i meny 2.7-8 nånstans kommer ned till -60. Då ska kompressorn köra igång, men det föregås av att KB-pumpen startar och kör själv ca 30 sek, sen dunkar kompressorn igång.

Lite trimning? De flestas åsikt är att en VP långsiktigt mår bättre med färre starter per dygn. I ditt fall kan du börja med att minska antalet starter, ändra -60 till t.ex. -100 i menyn 9.1.4 nånstans. Då bör du komma ned till ca 15 starter, det är OK så länge. Du kan finlira med detta senare. Du måste slå på service menyn för detta, det gör du i meny 8.1 tror jag. Din TS beror nog på att du har legionella-skyddet påslaget, dvs din VP höjer vattentempen till 65 för att säkerställa att alla bassilusker dödas, då krävs tillsats. En del stänger av denna, men låt det vara så länge.

TIps är att läsa manualen till att börja med, sedan kan vi tips om några bra trådar på detta forum. Man lär sig snabbt, jag var själv ny på detta i höstas.

Siffrorna ser mkt bra ut annars, du verkar köpt en rejäl VP.   8)
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2006, 22:09:09 »
ok, jag tar några siffror som jag tror ni vill ha  ;)

kurva 8 -2
-2 ºC ute
Fram 41,9 (38,0) Max (59)
retur 35 Max (53)
KBin 0,9 ut -3,8
vvstart 47
vvstop 56
inne temp 21,9

kompressorn har gått 23H varav varmvatten 7h 38min

ska jag sänka VVstart till 44 kanske?

tempen fram och returen diffar ju på ca 6-7 grader så det är ju ok.
allt annat som gradminuter och TS gradminuter är fabriksinställda
« Senast ändrad: 02 februari 2006, 22:14:16 av Fredrik_norrland »
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

Utloggad Fredrik_norrland

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 248
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: nu är pumpen på plats =), första siffrorna.
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2006, 22:12:14 »
CarMan fikar...  ;D

Börvärdet är den temperatur som styrenheten anser huset behöver för att hålla värmen. I meny 2 ser du bör värdet inom parantes och det faktiska värdet framför. Under en kompressor cykel ökar framledningstemperaturen. För varje minut som går jämförs dessa 2 värden och diffen räknar ned eller upp gradminut-siffran. När gradminuten kommit ned till 0 stannar kompressor. Så smångingom får du "negativ" diff mellan börvärde och faktiskt värde och gradminutrarna som du kan se i meny 2.7-8 nånstans kommer ned till -60. Då ska kompressorn köra igång, men det föregås av att KB-pumpen startar och kör själv ca 30 sek, sen dunkar kompressorn igång.

Lite trimning? De flestas åsikt är att en VP långsiktigt mår bättre med färre starter per dygn. I ditt fall kan du börja med att minska antalet starter, ändra -60 till t.ex. -100 i menyn 9.1.4 nånstans. Då bör du komma ned till ca 15 starter, det är OK så länge. Du kan finlira med detta senare. Du måste slå på service menyn för detta, det gör du i meny 8.1 tror jag. Din TS beror nog på att du har legionella-skyddet påslaget, dvs din VP höjer vattentempen till 65 för att säkerställa att alla bassilusker dödas, då krävs tillsats. En del stänger av denna, men låt det vara så länge.

TIps är att läsa manualen till att börja med, sedan kan vi tips om några bra trådar på detta forum. Man lär sig snabbt, jag var själv ny på detta i höstas.

Siffrorna ser mkt bra ut annars, du verkar köpt en rejäl VP.   8)

tackar för det..
vi skrev samtidigt =)

ok jag testar och ändrar det till -100
ska jag sänka VVstart till 44 kanske, eller vad tycker du??

tyvärr har KB-in sjunkit lite nu.. men jag kör utan jordslingan nu också (är på avluftning)  huvuddunk

EDIT = här ändrar startvärdet till kompressorn till -100 nu
även VVstart till 45 grader
« Senast ändrad: 02 februari 2006, 22:19:29 av Fredrik_norrland »
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering. 
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10

Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!