Författare Ämne: Nibe 730 Uplink smart price adaption värme 10 varmvatten 4  (läst 753 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Utbygget

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 84
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej
Är det här en rimlig graf från en 1 mån gammmal Nibe 730 om man slagit på Uplink och smart price adaption och ställt in värmeanpassning till 10 och varmvattenanpassning till 4, elområde 3?

Det jag inte begriper är varför gradminuterna håller sig kring 0 även när priset går över kronan första gången och varför gradminuterna har ett minimi samtidigt som priset når sitt dygnsminimi.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
Hej
Är det här en rimlig graf från en 1 mån gammmal Nibe 730 om man slagit på Uplink och smart price adaption och ställt in värmeanpassning till 10 och varmvattenanpassning till 4, elområde 3?

Det jag inte begriper är varför gradminuterna håller sig kring 0 även när priset går över kronan första gången och varför gradminuterna har ett minimi samtidigt som priset når sitt dygnsminimi.

Hej!

Du har nog missuppfattat det här med gradminutrar.

GM, GradMinutrar är ett mått på värmeskuld i huset och mäts i Grader*Minutrar ("grader" = mer exakt diff i temperatur mellan beräknad framledning vs reell framledning)

Exempel:
Framledning är 30°C och
beräknad framledning 32°C

då kommer GM minska med två enheter varje minut, och skulden bli "större och större". -348 GM, -350 GM, -352 GM osv..

Lyckas kompressorn göra det omvända,

framledning är 32°C och
beräknad framledning 30°C

så kommer GM gå mot mer positiva värden.

-228 GM, -226 GM, -224 GM osv..

SÃ¥ ja, det är en rimlig graf.  tummenupp

"Det jag inte begriper är varför gradminuterna håller sig kring 0 även när priset går över kronan första gången och varför gradminuterna har ett minimi samtidigt som priset når sitt dygnsminimi."

GM vid 0 när elpriset är dyrt, innebär att kompressorn stannar,
GM har ett minimi innebär att kompressorn gasar på för att jobba ikapp/producera värme.
« Senast ändrad: 20 mars 2023, 11:01:25 av kWhalp »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Jepp, SPA jobbar egentligen med att styra börvärdet på rumstemperaturen.
Om du inte har en rumsgivare så finjusterar den kuvan uppåt när det är billigt och neråt när det är dyrt.
Om kurvan justeras uppåt så ökar GM underskottet och tvärtom så det funkar perfekt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!