Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Thermia Atlas / Genesis aktivera Modbus TCP  (läst 8268 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jbt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Atlas / Genesis aktivera Modbus TCP
« Svar #15 skrivet: 28 mars 2023, 23:02:11 »
Har en Calibra och skulle vilja kicka igång varmvatten-produktion tidig morgon. Kan man sätta igång det med enkelt "On" till ett register eller måste man göra det genom att sätta annan starttemperatur ("Start temperature tap water") eller välja växel ("Desired gear for tap water")?
Har kikat lite på https://github.com/gustavstrandberg/ThermiaGenesisSmartControl som (om jag förstår det rät) styr med starttemperatur.

Försöker även hitta vilka register som är "Framledning", "Returledning" och "Framledning bör".

"Framledning bör" - "system supply line calculated set point"?
"Framledning" - "input_condenser_in_temperature" ? Värdet verkar matcha just nu
"Returledning" - "input_condenser_out_temperature" ? Samma här värdet matchar

Tack på för hand!

Utloggad AtalasEnegiprestanda

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Atlas / Genesis aktivera Modbus TCP
« Svar #16 skrivet: 29 mars 2023, 10:48:00 »
Kan man få ut energiprestanda värdena via modbus?
Upplösningen på dispalyen är ju rätt vardelös, bara en decimal när man har nått över 1Mwh

Utloggad Bobone

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Atlas / Genesis aktivera Modbus TCP
« Svar #17 skrivet: 29 mars 2023, 11:12:21 »
Vad säger kundtjänst?
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m).
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 70/30 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
Tidigare 40 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC, taktar nu mot 25 MWh… :-)
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.

Utloggad Bobone

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Atlas / Genesis aktivera Modbus TCP
« Svar #18 skrivet: 30 mars 2023, 23:38:28 »
Har en Calibra och skulle vilja kicka igång varmvatten-produktion tidig morgon. Kan man sätta igång det med enkelt "On" till ett register eller måste man göra det genom att sätta annan starttemperatur ("Start temperature tap water") eller välja växel ("Desired gear for tap water")?
Har kikat lite på https://github.com/gustavstrandberg/ThermiaGenesisSmartControl som (om jag förstår det rät) styr med starttemperatur.

Försöker även hitta vilka register som är "Framledning", "Returledning" och "Framledning bör".

"Framledning bör" - "system supply line calculated set point"?
"Framledning" - "input_condenser_in_temperature" ? Värdet verkar matcha just nu
"Returledning" - "input_condenser_out_temperature" ? Samma här värdet matchar

Tack på för hand!

1) Genuint intresserad av vad konsumenttjänst har tipsat dig om angående varmvattnet?

Själv förstår jag inte hur Boostfunktionen funkar öht.
Att det inte skulle gå att styra smart gridfunktionerna med modbus verkar bakvänt!

Jag skulle göra så här:
- läs av VVB viktad temp #17.
- höj startpunkten till något över det
- vänta minst en kvart och ändra tillbaka. Däremellan har VVB dragit igång och kör en minimum tid.

2) Följande register använder jag med varierande frekvens (gick inte att formatera bättre)
Kodstycke: [Välj]
  VP Driftdata
Device Name Address Type Format
Currently running: 1 InputRegister Int16
Returledning 8 InputRegister Int16
Framtemperatur (Är) 9 InputRegister Int16
UteTemp 13 InputRegister Int16
VVB Övre 15 InputRegister Int16
VVB Nedre 16 InputRegister Int16
Framtemperatur (Bör) 18 InputRegister Int16
Calculated demand (heat) 30 InputRegister Int16
Condenser circulation pump speed (%) 39 InputRegister Int16
HGW supply line 45 InputRegister Int16
HGW mix valve position (%) 47 InputRegister Int16
Compressor speed (%) 54 InputRegister Int16
Tillsatsvärme 67 InputRegister Int16
Room temperature sensor 121 InputRegister Int16


   VP Styrning
Device Name Address Type Format
Comfort wheel 5 HoldingRegister Int16
Y-coordinate 1 6 HoldingRegister Int16
Y-coordinate 2 7 HoldingRegister Int16
Y-coordinate 3 8 HoldingRegister Int16
Y-coordinate 4 9 HoldingRegister Int16
Y-coordinate 5 10 HoldingRegister Int16
Y-coordinate 6 11 HoldingRegister Int16
Y-coordinate 7 12 HoldingRegister Int16


   VP Styrning Ovanlig
Device Name Address Type Format
HGW regulation control signal 223 DiscreteInput Bool
HGW Enable 6 Coil Bool
Enable flow switch/pressure switch 7 Coil Bool
Varmvatten 8 Coil Bool
Värme 9 Coil Bool
Compressor temporarily blocked 60 InputRegister Int16
Operational mode 0 HoldingRegister Int16
Stop temperature tap water 23 HoldingRegister Int16
Tillsatsvärme Av/På 321 HoldingRegister Int16
« Senast ändrad: 04 april 2023, 06:53:22 av Bobone »
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m).
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 70/30 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
Tidigare 40 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC, taktar nu mot 25 MWh… :-)
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.

Utloggad jbt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Atlas / Genesis aktivera Modbus TCP
« Svar #19 skrivet: 03 april 2023, 22:17:09 »
Jag har inte varit i kontakt med kundtjänst men kanske värt ett försök. Återkommer

Utloggad jbt

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Atlas / Genesis aktivera Modbus TCP
« Svar #20 skrivet: 04 april 2023, 20:54:59 »
Kundtjänst hade inte så mycket att säga om varmvatten men håll med om att sätta starttemperatur högre kommer ju göra det man vill.
Frågade även om uppdaterad modbus specifikation för v13 men det fanns inte än.

Stort plus för hur snabba dom var på att svara i alla fall!

Utloggad Bobone

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Atlas / Genesis aktivera Modbus TCP
« Svar #21 skrivet: 04 april 2023, 23:13:26 »
Oklart om det går att kombinera med Smart Price (inställd på max). Ingen reaktion även med 5-6graders förhöjd starttemp.

(Försöker utvärdera SP. Ännu ganska marginell nytta så här långt.)
« Senast ändrad: 04 april 2023, 23:18:09 av Bobone »
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m).
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 70/30 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
Tidigare 40 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC, taktar nu mot 25 MWh… :-)
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.

Christian Lindholm

  • Gäst
Christian Lindholm
SV: Thermia Atlas / Genesis aktivera Modbus TCP
« Svar #22 skrivet: 27 juni 2023, 00:02:56 »
All info finns ovan :) Men stegen är:

1. Sätt VP i driftläge av. Detta görs i den vanliga menyn.
2. Aktivera serviceläge genom att klicka på hänglåset och skriva in kod 607080.
3. GÃ¥ till installationsmenyn och aktivera BMS.
4. Gå till systeminställningar där du på sida två hittar inställningar för Modbus.

Lycka till!

Edit: typo

Hej,

Jag har själv nu lyckats följa denna anvisning ända t.o.m. punkt 3. Hittar dock inga menyer för inställningar av modbus (punkt 4). Har månne detta ändrat med senare firmware eller är detta något som inte skall behövas ställas in på min Calibra?

Mvh,
-Christian

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 609
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!