Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 06 december 2022, 22:35:39 »

Stäng alla ventiler, släpp ut trycket med säkerhetsventilen, byt kärlet lite snabbt. Torka upp. Fyll på vatten till rätt tryck.

Innan du börjar så kolla att trycket i det nya kärlet och justera det vid behov, det går ju att göra med kärlet löst på macken etc där det finns luftpump. 0,5 bar kan vara vettigt.

// Magnus
Skrivet av: gregor2
« skrivet: 06 december 2022, 22:17:00 »

Tack så mycket! Underbart med så snabb och bra hjälp.!
Då är felet lokaliserat!

Behöver jag tänka på något särskilt mer än rätt kopplingar? Kan jag köpa vilket expansionskärl som helst som är av samma volym och klarar minst samma tryck?

Vid bytet förstår jag att jag måste sänka trycket över expansionskärlet, men jag hittar bara en ventil som känns aktuell att bryta. Kan det stämma att det räcker med att stänga en ventil?
Det ser ut som att rören går påfyllning --> expansionskärl --> säkerhetsventil --> här grenar sig röret; dels till retur från element (vilken jag tänkte bryta) och dels kallt elementvatten in i värmepumpen. Behöver jag på något sätt även bryta anslutningen till värmepumpen här?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 december 2022, 22:02:42 »

Om det kommer vatten när du trycker in luftventilen så är diagnosen klar, membranet är trasigt.
Byt expansionskärl.
Skrivet av: gregor2
« skrivet: 06 december 2022, 21:06:08 »

Hej!
Jag har flyttat till hus där en IVT greenline ht redan bodde.
Sedan i höstas har jag haft problem med att trycket i systemet minskar och att jag kontinuerligt behövt fylla på med mer vatten i systemet. Om jag fyller på vatten till 1 bar är trycket nere på 0,2-0,4 dagen efter.

Jag har monterat en fryspåse i änden av säkerhetsventilens utlopp och konstaterar att tryckfall genererar ca 2 dl vatten i påsen.
Detta skulle kunna vara ett argument för att ventilen är kass, men efter att ha motionerat den har ingen förbättring uppnåtts.

Därefter läste jag på lite om expansionskärlet. När jag tryckte in piggen kom lite vatten, max 0,5 dl. Därefter lite bubblande och lite luft. Ett tecken på att kärlet ska bytas.

Bör jag göra några mer kontroller och åtgärder? Borde jag släppa på trycket i systemet och pumpa upp expansionskärlet och provköra igen? Något annat?


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!