Författare Ämne: panasonic byter ut kretskort i he9 pÃ¥ grund av produktionsfel  (läst 17707 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad emras

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
ni som har fel pÃ¥ avfrostningen har nog fel pÃ¥ kretskortet vet flera som har rÃ¥kat ut för det  väldigt mÃ¥nga

Utloggad Skorsten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 187
  • Karma +0/-0
hur ytrar sig det här felet kan man kolla det på ett enkelt sätt eller?

Utloggad KisaLasse

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Se annan "tråd" om nedisning på HE9.
/Lasse

Utloggad David_Q

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: panasonic byter ut kretskort i he9 på grund av produktionsfel
« Svar #3 skrivet: 03 december 2005, 13:54:27 »
Emras har du någon sakligt grund för detta påstående? Vad har du fått reda på fakta kring att det är väldigt många ex. med fel?
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.

Utloggad emras

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: panasonic byter ut kretskort i he9 på grund av produktionsfel
« Svar #4 skrivet: 04 december 2005, 10:35:33 »
Emras har du någon sakligt grund för detta påstående? Vad har du fått reda på fakta kring att det är väldigt många ex. med fel?

jag har samma fel på min och rep killen sa det

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: panasonic byter ut kretskort i he9 på grund av produktionsfel
« Svar #5 skrivet: 04 december 2005, 18:46:43 »
Nåt knas är det, men Panasonic har inte publicerat någon servicebulletin om detta än.

Häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Panasonic E9

  • Gäst
Panasonic E9
SV: panasonic byter ut kretskort i he9 på grund av produktionsfel
« Svar #6 skrivet: 05 december 2005, 02:30:39 »
Nåt knas är det, men Panasonic har inte publicerat någon servicebulletin om detta än.

Häls
Tomas

Om jag skulle köpa en HE9:a idag skulle jag få en "felande" då, eller är felen åtgärdade på de fabriksnya?
« Senast ändrad: 05 december 2005, 17:00:42 av Panasonic E9 »

Utloggad Lelle_28

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Jo, det verkar som om dom ska byta styrkort på he9:orna. Var in och pratade med dom som jag köpt pumpen av idag, och då informerade dom om att dom skulle byta styrkort på min pump nästa vecka, och jag har inte ens haft nåt nedisningsproblem på min pump..
 Säljaren (som förövrigt är hur bra som helst att ha att göra med och är väldigt kunnig) sa att det nya styrkortet även skulle rätta till lite andra smÃ¥problem.   Bl.a. sÃ¥ ska av isfrostningen gÃ¥ mycket snabbare än med det gamla kortet, idag kan det ju ta upp till 12 min att avfrosta pumpen vilket är pÃ¥ tok för lÃ¥ngsamt. 
 Men det verkar iallafall som om Panasonic tar problemen pÃ¥ allvar.  Firman som jag köpt pumpen av hade tydligen besök av tvÃ¥ killar frÃ¥n Panasonic i Japan för ett par veckor sedan just för att diskutera problemen med HE 9:orna

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: panasonic byter ut kretskort i he9 på grund av produktionsfel
« Svar #8 skrivet: 06 december 2005, 21:27:42 »
Detta bekräftar vad jag tidigare sagt om japanska tillverkare, de brukar se allvarligt på inrapporterade fel och brister.

Det skall bli intressant att se hur det gÃ¥r för de som köpt "fulpumpar"  ???
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad gäst

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: panasonic byter ut kretskort i he9 på grund av produktionsfel
« Svar #9 skrivet: 06 december 2005, 21:58:57 »
Detta bekräftar vad jag tidigare sagt om japanska tillverkare, de brukar se allvarligt på inrapporterade fel och brister.

Det skall bli intressant att se hur det går för de som köpt "fulpumpar"  ???
Men Panasonics vp tillverkas väl inte i Japan?
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag pÃ¥ 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla Ã¥r (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste Ã¥ren barn och garage) hade faktiskt nÃ¥got Ã¥r 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frÃ¥nluft, 65 kvm isol garage. Inget extra sÃ¥som braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% pÃ¥ värmebehovet, ca 40% pÃ¥ totalen) 1:a Ã¥ret, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med RÃ¥d&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen hÃ¥ller sig konstant/Ã¥r spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 Ã¥r) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!

Utloggad Sparare

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: panasonic byter ut kretskort i he9 på grund av produktionsfel
« Svar #10 skrivet: 06 december 2005, 22:28:58 »
Men Panasonics vp tillverkas väl inte i Japan?

Tillverkningsland borde inte ha någon betydelse. Panasonic är japanskt.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
HE och TE modellerna tillverkas i Japan.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad gäst

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 317
  • Karma +0/-0
SV: panasonic byter ut kretskort i he9 på grund av produktionsfel
« Svar #12 skrivet: 06 december 2005, 22:46:06 »
HE och TE modellerna tillverkas i Japan.
Fast i det här fallet kanske man undrar var dom programmerats. Lite som den programmeraren som brände en Ariane 5 raket för 5 miljarder.  :o
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag pÃ¥ 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla Ã¥r (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste Ã¥ren barn och garage) hade faktiskt nÃ¥got Ã¥r 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frÃ¥nluft, 65 kvm isol garage. Inget extra sÃ¥som braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% pÃ¥ värmebehovet, ca 40% pÃ¥ totalen) 1:a Ã¥ret, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med RÃ¥d&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen hÃ¥ller sig konstant/Ã¥r spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 Ã¥r) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: panasonic byter ut kretskort i he9 på grund av produktionsfel
« Svar #13 skrivet: 06 december 2005, 22:54:53 »
Ett litet exempel på hur de gör, Japanerna.

Min bil hade vibrationer i drivaxlarna från det att den var ny, en Avensis, verkstan bytte ut dem utan knot.

När jag ville se dem så sa verkmästaren: -vi skall se så de inte hunnit packa dem, de skall till Japan a.s.a.p.
(de låg på "packbordet men hade inte hunnit packas, jag hann i alla fall se att det inte var ett par likadana de stoppat dit, utan det fanns skillnader. Det ni VW-ägare med trislkandes framvagnar  ;) )

Tydligen gör de på detta sätt med alla brister som kommer på deras nya modeller, byt ut, skicka in, analysera, åtgärda.

Eller som de säger på reklamen, de frågar varför 6 gånger.  b00k *vinkar*

1. Varför vibrerar det... jo, det var för klen drivaxel för den belastningen.
2. Varför var det för klent.... jo, vi har satt fokus på låga tillverkningskostnader.
3. Varför har vi det.... För att tjäna mera pengar.
4. Varför tror vi att vi gör det.... Jo, för att de som konstruerat drivaxlarna fick högre premier om det blev billigare drivaxlar.
5. Varför gav vi dem premien.... Jo vi trodde att de skulle göra billiga, men bra drivaxlar.
6. Varför skulle billigare drivaxlar bli bättre...

Resultatet blev att premiesystemet ändrades hos Toyota, så att billigare inte gav premier, utan bättre kvalitet istället gav högre premier.

Nu vibrerar inte drivaxlarna på de bilar som lämnar fabriken i ENGLAND längre, Toyota säljer fler bilar än någonsin, och är snart världens största biltillverkare.  ;) ;) ;)

En liten bit från ämnet, men ändå...  *vinkar* *vinkar* *vinkar*
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad johnny00

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 85
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump? Vad är det?
SV: panasonic byter ut kretskort i he9 på grund av produktionsfel
« Svar #14 skrivet: 07 december 2005, 07:18:56 »
Enligt vad jag har hört av en fd volvoanställd, så bytte Volvo (allafall förr) ut delar regelbundet vid servicetillfällena som var lite dåliga (typ din avensis) utan att säga till ägaren. Då framstod de som bilar vilka var bättre än de är. Kam man väl ha åsikt om, men de böt ut sämre delar i alla fall. Lite parallell till Panasonic.

John
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34889
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: panasonic byter ut kretskort i he9 på grund av produktionsfel
« Svar #15 skrivet: 07 december 2005, 07:27:18 »
Enligt vad jag har hört av en fd volvoanställd, så bytte Volvo (allafall förr) ut delar regelbundet vid servicetillfällena som var lite dåliga (typ din avensis) utan att säga till ägaren. Då framstod de som bilar vilka var bättre än de är. Kam man väl ha åsikt om, men de böt ut sämre delar i alla fall. Lite parallell till Panasonic.

John

Just det, de byter delar men ställer sig inte frågan varför, 6 gånger, därför har de inte lika bra kvalite som de Japanska bilarna.

(Om man nu kan lita på de kundundersökningar som görs)

Jag gissar att Panasonics nästa modell kommer att bli en höjdare, nu när de fått upp ögonen för hur deras kylmaskiner faktiskt används för värme i vissa ogästvänligt kalla länder.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Panasonic E9

  • Gäst
Panasonic E9
SV: panasonic byter ut kretskort i he9 på grund av produktionsfel
« Svar #16 skrivet: 07 december 2005, 08:23:33 »
Enligt vad jag har hört av en fd volvoanställd, så bytte Volvo (allafall förr) ut delar regelbundet vid servicetillfällena som var lite dåliga (typ din avensis) utan att säga till ägaren. Då framstod de som bilar vilka var bättre än de är. Kam man väl ha åsikt om, men de böt ut sämre delar i alla fall. Lite parallell till Panasonic.

John

Just det, de byter delar men ställer sig inte frågan varför, 6 gånger, därför har de inte lika bra kvalite som de Japanska bilarna.

(Om man nu kan lita på de kundundersökningar som görs)

Jag gissar att Panasonics nästa modell kommer att bli en höjdare, nu när de fått upp ögonen för hur deras kylmaskiner faktiskt används för värme i vissa ogästvänligt kalla länder.


Kanada, Island, Norge, Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Ryssland, vi är inte ensamma direkt. 
Panasonic HE9/12 "Superscroll" är ju helt ny så "barnsjukdomar" kanske inte är så konstigt, pumpen kanske är för effektiv? synd bara om de som blir drabbade. HE9/12 blir säkert bättre med tiden.
« Senast ändrad: 07 december 2005, 08:42:20 av Panasonic E9 »

Utloggad emras

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: panasonic byter ut kretskort i he9 på grund av produktionsfel
« Svar #17 skrivet: 07 december 2005, 16:04:46 »
Detta bekräftar vad jag tidigare sagt om japanska tillverkare, de brukar se allvarligt på inrapporterade fel och brister.

Det skall bli intressant att se hur det går för de som köpt "fulpumpar"  ???

jag har ingen fulpump  bara sÃ¥ att du vet

Utloggad vpdiesel

  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2 St He-9dke för att dom är sÃ¥ jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
SV: panasonic byter ut kretskort i he9 på grund av produktionsfel
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2007, 13:45:18 »
Här är tråden för mig hur vet jag om jag har ett kort som är fel aktigt?
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW

Utloggad Guest

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: panasonic byter ut kretskort i he9 på grund av produktionsfel
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2007, 14:48:04 »
Tråden är urgammal, vpdiesel - har du kollat andra trådar om avfrostningsproblem på HE9/12.

BjörnK

Utloggad Panasonic E9

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
Även om tråden är gammal så är den högst aktuell för honom.

Utloggad vpdiesel

  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2 St He-9dke för att dom är sÃ¥ jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
SV: panasonic byter ut kretskort i he9 på grund av produktionsfel
« Svar #21 skrivet: 28 februari 2007, 23:15:30 »
Japp!!! hur vet jag? nÃ¥gon som har koll pÃ¥ läget?   Sc:,h
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW

Utloggad Guest

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: panasonic byter ut kretskort i he9 på grund av produktionsfel
« Svar #22 skrivet: 28 februari 2007, 23:17:29 »
Förstås det var just därför jag frågade om han sett andra trådar angående detta.

Rickard har städat lite i krokarna, tråden ang HE-serien borde varit spikat.

BjörnK

Utloggad Guest

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man

Utloggad vpdiesel

  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2 St He-9dke för att dom är sÃ¥ jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
SV: panasonic byter ut kretskort i he9 på grund av produktionsfel
« Svar #24 skrivet: 28 februari 2007, 23:58:14 »
Här är några av dom trådar som omhandlar HE9/12

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5324.0

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6904.0

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6548.0

BjörnK

Tack så mycket du löste mina problem nu vet jag vad jag ska göra... tack tack tack Thumbsup *vinkar*
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW

Utloggad Genki

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 510
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
Nåt knas är det, men Panasonic har inte publicerat någon servicebulletin om detta än.

Häls
Tomas

Tomas !

Om du får tag på en servicebulletin om detta så skulle det vara otroligt bra om du kunde lägga ut den här.

Jag blir inte riktigt klok på just denna tråd om Lelle avser det gamla problemet som redan är löst eller om det är nytt problem....

Genki

Utloggad vpdiesel

  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2 St He-9dke för att dom är sÃ¥ jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
Nu har jag tittat på min maskin och det är en av dom med fel kretskort i ! ett nytt är bestält hoppas det kommer snart. tack alla för jhälpen. *vinkar*
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW

Utloggad Gonzo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 783
  • Karma +0/-2
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
Mina går klockrent och det har varit under -30 grader.
Vad som är tilltalande med dessa pumpar är att dom går lugnt (i mina öron i alla fall) även vid riktigt sträng kyla.

Det är inget slammer eller annat missljud.

Lugnt och fint.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)

Utloggad kjell62

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Nu har jag tittat på min maskin och det är en av dom med fel kretskort i ! ett nytt är bestält hoppas det kommer snart. tack alla för jhälpen. *vinkar*

 När fick du den älsta monterad ?
 FÃ¥r du kretskortet pÃ¥ garantin ?
 mvh Kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2 
 
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp

Utloggad vpdiesel

  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2 St He-9dke för att dom är sÃ¥ jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
Nu har jag tittat på min maskin och det är en av dom med fel kretskort i ! ett nytt är bestält hoppas det kommer snart. tack alla för jhälpen. *vinkar*

 När fick du den älsta monterad ?
 FÃ¥r du kretskortet pÃ¥ garantin ?
 mvh Kjell  *vinkar*

Den första pumpen monterades i sommras ca 2006-06-15 ( typ ) av en kyl kille som verkar vara halv seriös Han sålde 3 pumpar på en gång till mig! en fick pappa på landet en tog jag och en åkte upp på jbbbet, en nordic air för att köra kyla med! gissa om den funkar som den ska??? det gör den inte! han skule fixa nyt kort på garantin, han kände till att det var lite strul med korten på dom första men han viste inte att jag fick en av dom.
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW

Utloggad vpdiesel

  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 2 St He-9dke för att dom är sÃ¥ jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
Nu har jag fått mitt kretskortet bytt på garantin Thumbsup så nu kår den som an klocka.
Allt verkar funka rolex
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW

Utloggad Master Heat Cool

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
Fel programering i tillverkningen avfrostningen ställd 10 gr för lågt :-\

Alla nya pumpar är omprogramerade, som sagt det är et garanti ärende...

Utloggad raptus

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
Gjelder det og  HE12 ? Sc:,h
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .

Utloggad Master Heat Cool

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
Japp till Raptus...

Utloggad Master Heat Cool

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
Har man köpt sin pump efter 2006/01 bör det inte vara några problem...
Detta gällar alla pumpar som kommit frÃ¥n LMG eller Citcop... 

Felet konstaterades tidigt 2005 om jag inte minns fel???

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!