Hej har en vvm300 med en fighter 2020, och tycker att min panna går för mycket på elpatronen.

Har följande värden, undrar om de är helt fel, tycker different är låg.

Uteluft 3.4
Förångartemperatur 18.4
Suggastemperatur 8.3
Vätskeledningstemperatur 32.7
Hetgastemperatur 95.6
Returtemperatur 33
Diff. Fram retur 1.1
Är värdena rimliga?
Mvh Martin
Titel: SV: Konstiga värden?
Skrivet av: Carl N skrivet 05 januari 2018, 00:39:22
Förångartemp är för hög.
Hetgastemp ligger lite högt.
Diffen framledning/retur är mycket låg.
Om du kör med automatik på laddpumpen så gissar jag på köldmediebrist.

Det går enkelt att se på förångaren om den frostar på ojämnt.
Titel: SV: Konstiga värden?
Skrivet av: Martin2 skrivet 01 februari 2018, 10:02:14
Tackar för hjälpen, japp det var en läcka i förångaren, 41'000 att laga hur kan det vara så larvigt dyrt att laga?
Titel: SV: Konstiga värden?
Skrivet av: purjo__ skrivet 01 februari 2018, 10:12:24
41 000:- är ju ungefär vad en ny värmepump kostar. mitt förslag är att du begär in pris från fler firmor...
Titel: SV: Konstiga värden?
Skrivet av: Martin2 skrivet 01 februari 2018, 11:07:22
Jo, fast de har ju redan pumpen hos dem för felsökningen så det blir nog svårt om någon annan ska fixa. Fast en ny pump är ju helt klart värt att titta på.
Titel: SV: Konstiga värden?
Skrivet av: purjo__ skrivet 01 februari 2018, 13:09:34
Tömma systemet, laga förångaren och fylla igen borde inte kosta många tusenlappar. Behöver man byta förångaren blir det lite mer men knappast 40 000. 12-15000 verkar mer rimligt.
Titel: SV: Konstiga värden?
Skrivet av: Martin2 skrivet 01 februari 2018, 13:33:16
75'000 för en ny utedel, är det just nibe som är så dyr?
Titel: SV: Konstiga värden?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 01 februari 2018, 13:49:49
Vart har du fått det priset i från  Sc:,h F2020 finns väl inte längre men det finns bättre alternativ https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2155564
Titel: SV: Konstiga värden?
Skrivet av: Martin2 skrivet 01 februari 2018, 13:55:55
Det var en inkopplad och klar på 7kw som passade till min vvm300. Är det rimligt pris?
Titel: SV: Konstiga värden?
Skrivet av: purjo__ skrivet 01 februari 2018, 14:06:45
Lite dyrt tycker jag, men köper man prylarna via rörmokaren så brukar det kosta en del mer än om man skickar efter på nätet.
Billigast är att köpa VP'n själv och betala rörmokaren på löpande räkning för inkopplingen.
Titel: SV: Konstiga värden?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 01 februari 2018, 14:31:19
Verkar som F2030 är den enda vp som passar mot en vvm300 och just den modellen verkar inte vara billig men bör gå att välja annan modernare utedel och köpa till styrbox.