Fel meddelande
« skrivet: 29 oktober 2022, 00:14:38 »
Fel Meddelande "0502 v"

Vad kan detta betyda på en Fighter 1215?

Vad är det som kunde orsakat detta fel?

Vad kan jag göra åt det?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fel meddelande
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2022, 14:28:18 »
Kommer du åt någon meny alls eller är den helt låst?
Prova en fabriksåterställning om du kommer åt menyerna.
Annars måste du ha en ny centralenhet.

https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1215-5kw-cu-089291/034-central-enhet-f-11-12.html
https://www.eldkraft.se/produkt/Central-enhet-F-1112-Nibe

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jörgen Hofh

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Fel meddelande
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2022, 18:14:45 »
Kan ej påverka något värde alls.

Vilken komponent av Centralenheten bruka i sådana fall brinna? Frågan är om man bara byter den istället för att byta hela kortet.

Utloggad TommyC

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Fel meddelande
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2022, 10:40:55 »
Glapp eller avbrott är det vanligaste felet i nästan all elektronik. Om man vickar på kontaktdon eller pluggar ur och sätter tillbaka dom så brukar eventuell oxid nötas bort. Inspektera kontakter och kretskort. Lödningar kan bli dåliga och det kan bli sprickor i folien. Det ser ut som en potentiometer på kortet, de är relativt felbenägna. De vita fyrkantiga komponenterna ser jag inte vad det kan vara. Är de omkopplare så är de misstänkta. De ser inte ut som reläer men är det reläer så är de misstänkta. Mindre halvledare med låg effektförbrukning går sällan sönder. Finns det smuts på kretskortet så kan det påverka funktionen. Har det gått hög ström någonstans så brukar det synas i form av färgförändringar. Ibland finns det inlödda säkringar på kretskort. Säkringar kan gå sönder av ålderdomssvaghet efter många år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!