Om man sänker kopplingsdifferensen för vv, försämras driftsbetingelserna för radiatorerna? Fler men kortare perioder av vv-drift?
Betyder ca 50'000 kwh ut och ca 18'000 kvh in att jag har en års-COP på 2,7? Är det ok? Somliga här pratar om 3-4 i COP, men det kanske är vid en viss tidpunkt.
...............
Skall börja samla månadsdata. Tittar på loggern som finns här, skulle vilja att den kunda logga el också..
Kopplingsdifferensen för VV påverkar inte radiatordriften. Pumpen fungerar som så att när stopptemperaturen för radiatorvattnet har nåtts går pumpen över till att göra varmvatten om vv-temperaturen ligger under, har jag för mig, börvärdet. Det blir fler VV-beredningsperioder men det är bara sommartid som det innebär fler starter för pumpen. Övriga årstider blir det vv-beredning oftare efter en radiatorcykel. Men då pumpen annars skulle ha stannat påverkar det inte radiatorkörningen. När pumpen går hela tiden bryts radiatorkörningen oftare av att pumpen gör varmvatten men totala varmvattentiden ändras inte.
ÅrsCOP: Siffrorna är osäkra, tillsatselen kan vara högre. Sen antog jag COP 3 för pumpen, värdet är förmodligen högre och kan vara 3,3. 2,7 är mycket osäkert värde. Vintern då huset stod tomt var förmodligen värmen nerställd så det var nog inte många timmar tillsatsel.
De värden som det talas om här gäller oftast enbart pumpen och handlar ibland om golvvärme som ger bättre COP.
Man kommer långt om man läser av timmar kompressordrift och timmar tillsatsel varje månad. Vill man gå ett steg till köper man en elmätare av Rickard för att mäta pumpens elförbrukning. Kan som biprodukt ge en tankeställare beträffande hushållselen.
Solpaneler är inte lönsamma om man redan har värmepump. Elen skulle behöva kosta 2 kr/kWh eller så för det.