Jag ville bara säga att jag har ett hus på 171m2 & direktvarkande el.Jag kör på 16A & effektvakt = funkar bra!
VxA=W gäller vid enfas. Trefas är lite krångligare. Stömmen för varje fas beräknas efter formeln:I = P / sqrt(3) / 400Dvs strömmen per fas är lika med effekten i watt delat med roten ur 3 delat med spänningen.
Citat från: PerF skrivet 05 mars 2004, 09:02:31VxA=W gäller vid enfas. Trefas är lite krångligare. Stömmen för varje fas beräknas efter formeln:I = P / sqrt(3) / 400Dvs strömmen per fas är lika med effekten i watt delat med roten ur 3 delat med spänningen.Kan detta verkligen stämma.det skulle ju innebära att man i ett 3-fassystem med 16A ström skulle kunna plocka ut 33'255 Watt men i tre enkelfaster 16A sammanlagt bara kan ta drygt 11'000 W
hur som helst, stämde det att en 3-fasapparat ger obetydligt mer effekt än 3st enfasapparater som drar lika mycket ström?