« skrivet: 27 september 2013, 19:16:59 »kb-cp står på 90%, jag ökade till 95%.
Vad är optimalt ?
Jag brukar säga ca 3 °C tempdiff på KB, men det är ingen katastrof med 4 °C.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 27 september 2013, 19:16:59 »kb-cp står på 90%, jag ökade till 95%. Jag brukar säga ca 3 °C tempdiff på KB, men det är ingen katastrof med 4 °C. Skrivet av: Brinnerstark« skrivet: 27 september 2013, 19:07:20 »kb-cp står på 90%, jag ökade till 95%.
Vad är optimalt ? Skrivet av: Carl N« skrivet: 27 september 2013, 18:10:33 »Tycker det ser rätt OK ut, möjligen lite högt på KB, ställ upp KB-CP lite grand.
9 starter på 12 timmar vid denna utetemp är helt OK. Skrivet av: Brinnerstark« skrivet: 27 september 2013, 17:54:48 »Här kommer logfilen.
Det var lite längre gångtid, ca: 40 min, när det blev kallare på natten. Annars verkar den gå 20 minuter varannan timme ungefär. Brinetempen oroar mig också lite, efter 40 minuters gångtid är returen -3 grader. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 27 september 2013, 17:21:52 »Lägg gärna in loggfilen i originalformat fast du måste byta filändelse till nått annat än log annars godtar inte forumet filen. Tycker det är lättare att se på originalfilen.
Skrivet av: Brinnerstark« skrivet: 27 september 2013, 17:10:54 »Hej,
Jag har nyligen installerat en 1245-12kW. (200m borrhål) Anläggningen verkar fungera bra men jag funderar lite över vad som är ett rimligt antal starter per dygn. Jag har ca: 200 kvadrat (2-Vån+ källarplan) i huset samt ett garage på 40 kvadrat och ett gästhus på 50 kvadrat. Det är golvvärme över allt utom i garaget där det sitter en vattenburen aerotemper. I garaget håller jag endast 10-12 grader. Bifogar en bild från Logpro gjord den 26:e sept. då det var minusgrader på natten. Kommentera gärna om ni tycker något ser galet ut. |
|