Författare Ämne: IVT Air-X 90 + Enervent LTR-2 ny installation (och ut med Nibe 410P)  (läst 51718 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
Sorry för lite klena uppdateringar sista tiden.
Lite sent men jag svarar ändå på några frågor, samt uppdaterar driftsdata efter exakt ett års körning.


Nukie: Jag har nu SW version 04.08, och har efter bytet inte haft ett enda larm/stopp under de senaste 7-8 månaderna.


Driftsdata:
Mellan 2010-2014 hade jag en förbrukning på mellan 14000-18000 kWh för enbart Nibe vp.
IVT Air-X 90 har under ett år dragit 4700 kWh, till det skall 600 kWh adderas för Enervent vvx. Nu har det varit en ganska så varm vinter så värdena är väl inte helt jämförbara, men besparingen 65-70% är ju ändå väldigt bra :)

« Senast ändrad: 04 oktober 2015, 22:23:48 av gbak »
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad Nukie

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej gbak

Tack för din uppdatering.

Har sedan in somras samma SW version som du. Min installatörs intresse upphörde när installationen var klar, så jag fick driva min uppdatering direkt mot Bosch/ITV. Så nu är programvaran uppdaterad och ljudkit i utedelen installerat. Måste tillstå att jag är nöjd med anläggningen. Nu hör jag den aldrig och det har väl varit ner mot 0 grader ute. Återstår att se hur den fungerar nu när det blir riktigt kallt.

Energi förbrukningen i år lär landa på cirka 12500kwh mot tidigare 20000-22000kwh. Totalt med hushållsel.
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga pÃ¥ bottenplan med 3 "stora" och 3 smÃ¥ radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  smÃ¥. TvÃ¥plan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
SV: IVT Air-X 90 + Enervent LTR-2 ny installation (och ut med Nibe 410P)
« Svar #77 skrivet: 28 december 2015, 01:59:01 »
Ikväll havererade nåt när frugan skulle sänka innetempen nån grad.
Innegivaren RC100 slutade funka och ett antal larm poppade upp på displayen!
Ska testa att starta om vp imorgon, brukar ju kunna hjälpa om datorn trilskar, det kanske funkar likadant här!


« Senast ändrad: 28 december 2015, 10:43:37 av gbak »
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
Värmekompaniet skickade hit en tekniker bara nÃ¥gra timmar efter att jag felanmält, förvÃ¥nansvärt snabbt   :)
Teknikern konstaterade omg att ledaren till inne givaren RC100 var oskärmad och låg i direkt anslutning till högspänningskablarna.
Jag var rätt skeptisk (minst sagt) till att problemet skulle uppstå efter så lång tid, men kabeln byttes ett par dagar senare och problemet försvann!

Så det kan ju vara nåt att tänka på för er andra som har liknande installationer, det funkade alltså i drygt ett år innan felet gav sig tillkänna!
Det var inte första gången teknikern stött på detta problemet.
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
Fler problem >:(
Efter att innegivarkabeln fixats har nu värmekabeln som ligger inne i dräneringsröret (mellan vp och huset) lagt av. Den slutade funka för två veckor sedan också men kom igång efter några dagar. Men nu är det tvärstopp och isbildningen hotar att kapsla in hela vp nederdel, bara under några få dagar har isen växt med 10 cm.


2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Merkverdig..jeg har ecoair 408, og ingen varmekabel i røret inn i huset. Ctc har en varmekabel matte i avisnings platen, og et hull i bunn, fra det har jeg sÃ¥nn 30mm hvite kjøkkenvask avløpsrør med fall inn mot huset. Denne er pakket inn i armaflex.  Ikke vært noe tegn til at det fryser igjen, avisnings vannet er jo varmt..tar pÃ¥ røret inne i huset, pÃ¥ vei mot sluket nÃ¥r vannet kommer, og det er meget varmt.

Du har kanskje en tynn slange med varmekabel i? Den fryser vel lettere igjen uten ...

Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
Ja det är ett vanligt 30mm plaströr utan isolering.
Åkte iväg till Biltema ikväll och köpte isolering som nu sitter på!
Får beställa hem lite Armaflex för att försegla isoleringen under veckan!
Hela röret var proppat med is som jag lyckades tina upp med kokande vatten. Så just nu funkar dräneringen i allafall.
Kände på värmekabeln och inte är den speciellt varm, skulle gissa runt 5-10 grader.
Är det normalt för en värmekabel, den hade ju inte lyckats smälta isen i röret, men det kan ju möjligen bero på att isolering saknades på dräneringsröret.
Är värmekabeln igång hela tiden eller är den aktiv endast under avfrostningen?
« Senast ändrad: 17 januari 2016, 19:50:08 av gbak »
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

Utloggad PerKba

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump
Hej AA

Ursäkta för ett fantastiskt sent svar :(

Nej, jag har ej fått ner ljudnivån tyvärr.... Har hårda rör, ej flex.

Ha´re
Per

@gbak

Hur gick det med bytet av kretskortet. Vilken mjukvaruversion har det nya kortet? Har du märkt någon förändring avseende avfrostningarna?

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: IVT Air-X 90 + Enervent LTR-2 ny installation (och ut med Nibe 410P)
« Svar #83 skrivet: 17 januari 2016, 23:24:32 »
En värmekabel ger endast ca 10W per meter så att inte ha isolerat kondensvattenröret när det kryper ner mot -20 grader är att utmana ödet.
Bra att du fick loss isproppen så inte pumpen tar skada.


Woodbear
Det bästa är att ha röret in i huset men att det skulle komma varmt dräneringsvatten ser jag som en energiförlust.
Det är ju inte dräneringsvattnet som skall värmas, man skall ju bara tina bort isen på förångaren.
Mitt dräneringsvatten är endast 0,5-0,7 grader när det kommer in till brunnen i källaren.
är det så att hela din kondensvattenskål är skållhet så att den värmer upp kondensvattnet?
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad woodbear

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 229
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
er nok ikke så varmt, men når det aviser i -10 og kaldere, damper det bra :-)

Men akkurat etter jeg skrev at mitt fungerte fint, sÃ¥ gikk jeg ut og tror du ikke mitt rør var gjenfrosset og begynt Ã¥ bli isklump under pumpa haha..   Men jeg skal fikse nÃ¥r det blir mildere, vannet renner bare ut bak og legger seg under pumpen, masse plass, sÃ¥ jeg vet ikke om jeg gidder Ã¥ prøve Ã¥ tine med kokende vann akkurat nÃ¥ i -20 ...
Men jeg har nesten ikke fall pÃ¥ mitt rør, vanskelig Ã¥ forklare, men montøren brukte en lufteventil i muren til Ã¥ ta inn tur og retur rør fra vp,  sÃ¥ nÃ¥r det blir litt mildere ute kommer de og fikser med Ã¥ borre nytt hull i veggen, mye lavere, sÃ¥ jeg fÃ¥r 30-45 grader fall fra vp. Det stÃ¥r jo en tegning i ctc manualen med min 30 graders fall pÃ¥ røret, og siden montørene ikke fulgte den, sÃ¥ fikser de det for meg.

prøve det før varmekabel... det burde ikke kunne bli en ispropp da.

Utloggad Crank

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT Air-X 90 ny installation och ut med Nibe 410P
« Svar #85 skrivet: 20 augusti 2022, 22:01:05 »
Sumo89:
Har du aktiverat valet "Alltid på varmvatten ECO" under Meny>Varmvatten>Driftläge?
Enligt IVT skall det ge en lägre förbrukning och även ett lägre varvtal på fläkten.
IVT påstår att fläkten i vissa maskiner skapar det högfrekventa ljudet när den går på maxvarv.
Enligt min installatör skall man alltid köra på "ECO" inställningen.

Efter att jag ställde om driftläget till "ECO" så slutade det vinande ljudet helt på min anläggning, och just nu så är värmepumpen nästan helt tyst.
Vad som händer med varvtalet under riktigt sträng kyla är dock jag osäker på, då kanske fläkten måste varva upp till max??

Min säljare var extremt envis och tjatade att jag skulle ändra från eco till confort så jag gjorde det. Såg på appen att den gjorde varmvatten och använde 1kw för att generera 2kw under första månaderna så jag tänkte är coop bara 2. Sen så sa grannen att pumpen låter mycket på natten ibland så jag ändrade till eco och nu kör den lite längre när den gör varmvatten men förbrukning 1kw som ger 4kw istället för 2kw. Och pumpen går mycket lugnare på lägre varv.

TudorByggare

  • Gäst
TudorByggare
SV: IVT Air-X 90 + Enervent LTR-2 ny installation (och ut med Nibe 410P)
« Svar #86 skrivet: 15 januari 2024, 07:42:49 »
Hej! Mätte du luftflödet åt samma håll med ditt hemmabyggda instrument eller blir det motsatt håll för tilluft respektive frånluft? Vet inte om det spelar någon roll.

Här är slutresultatet efter mätningen och injusteringen:


Många här på forumet hävdar att det blir felaktiga värden om man inte har proffsutrustning, men jag måste säga att det här är helt rimliga värden, med de inställningar som jag gjort.
Jag jmf även med flödesvärdena jag hade innan och kom väldigt nära de siffror som luftmätnings företaget fick fram vid installationen av Nibe'n.
Repeterbarheten på flödesmätaren är mycket god, det blir nästan samma värden varje gång även om jag vänder på mätarens flödesriktning, diffen är i häraden +/-5%.
Det finns däremot ett möjligt fel och det är att jag estimerat flödesarean på mätaren lite fel, samt att själva mätarens tvärsnitts area är aningen för liten och därmed ger upphov till ett tryckfall.
Men det borde inte göra något eftersom felet blir lika mycket på alla mina mätningar, och det är ju inte det absoluta flödet jag är ute efter, utan skillnaden mellan tillufts flödet och frånlufts flödet.
Man vill ju ha ca 10% mer frånluft än tillufts flöde, jag hamnade på 12% och det är jag nöjd med.

Den enda nackdelen jag kan hitta på flödesmätaren är att det är en decimal för lite på displayen när man skall mata in tvärsnittsarean som man mäter över och även reslutatet man får ut.
Flödet när man mäter cms (m3/sek) eller cmm (m3/min) blir så väldigt litet, mellan 0-1 så därför har jag mätt med cfm (ft3/min) skalan istället och sist omvandlat slutresultatet till l/s.

Och min budget luftflödesmätare (total byggkostnad 300 SEK):



Utloggad gbak

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 171
  • Karma +0/-0
Wow!
Min gamla trÃ¥d frÃ¥n 2014 lever fortfarande  tummenupp

Jag började att mäta tilluften, och vände på luftmätaren när jag mätte frånluften, så att luftflödet alltid gick åt samma håll genom mätaren.
Anledningen till att jag vände på mätaren var att eliminera en möjlig felkälla. Det kanske inte är ngt problem men det var ju enkelt att bara vända mätaren.
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!