Frikyla för test vanligt radiator
« skrivet: 03 juli 2021, 21:52:20 »
Jag provar att sätta på kyla med Bergvärme en Daikin Altherma 3 GEO med vanligt radiator under 6 timmar drift då kom radiator kondens, rör och blöt på golvet, det blev ingen bra. Istället jag har luft/luft värmepump är bättre och slipper kondens inne.
Bild är test för kyla och temperatur från Daikin Altherma 3 GEO.

Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3569
  • Karma +2/-0
SV: Frikyla för test vanligt radiator
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2021, 00:03:17 »
Jag tycker kylfunktionen borde vara spärrad bakom något riskupplysande kontrakt. Det där kan bli hur tokigt som helst, man får absolut inte köra kyla mot radiatorerna och speciellt inte utan övervakning/injustering.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad G.F

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 204
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla för test vanligt radiator
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2021, 00:33:05 »
Jag tycker kylfunktionen borde vara spärrad bakom något riskupplysande kontrakt. Det där kan bli hur tokigt som helst, man får absolut inte köra kyla mot radiatorerna och speciellt inte utan övervakning/injustering.

Det är bara prov hur det fungerar kyla för att bergvärme Daikin har ingen driftstopp i 6 timmar. Vet att det är bättre med annan typ radiator som är frikyla fläktkonvektion som passar kyla än vanlig radiator, det kostar investering för meterial och installatör. Inga problem att jag har luft/luft värmepump är inte drift om det är en plan för varmt inne under 25 grader och om det är över 25 grader varmt inne då starta luft/luft värmepump klarar kyla rimlig räcker 21 grader. Källare ca 21 grader, behöver ingen luft/luft värmepump.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 501
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!