Skrivet av: Thompa71
« skrivet: 24 september 2019, 20:17:57 »

Vid byte av maskin kommer installatören att byta kopparrören då dessa härdar och kan släppa flager samt eventuellt förorenad olja. Så tror du kan kika på en 35 eller 50 beroende på total yta som ska värmas.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 24 september 2019, 15:12:36 »

Har felsökt ytterligare och solenoid/spolen fungerar och det klickar i den när man strömsätter den.
Oavsett om jag kör kyla eller värme så blir utgående rör från kompressor samt röret som går från 4 vägaren till uteelementet(förångare) lite småljummet eller i alla fall inte kallt medans röret som går från innerdelen till 4 vägaren blir kallt, hela vägen in till kompressorn.
Jag har provat att knacka lite lätt på sidan av ventilen men ingen skillnad.
Har inte kollat med manometer än men tycker det lutar åt ventilen, stf står det på den.
utgående rör från kompressorn skall alltid vara varmt vid drift. därefter skall fyrvägaren tala om vart det skall gå vidare.
i ditt fall till innedelen.
om fyrvägaren klickar även vid normal drift och inte bara tvångskörning så har den kärvat fast internt och måste bytas.
Skrivet av: Pär Jakobsson
« skrivet: 24 september 2019, 11:36:16 »

Är jag galen som funderar på att stoppa dit en FH50 istället för denna pump.
Tänkte att det måste bli väldigt enkel installation eftersom den ser i princip likadan ut.
Lite grovt kan man säga att pumpen blåser på en relativt öppen 100m2 yta.
Den pump jag har nu har endast stängt av sig helt vid plusgrader om jag kommer ihåg rätt, vid ca -18 o kallare har jag behövt lite stödvärme.
Gissningsvis har den nuvarande pumpen haft dåligt optimerad mjukvara för kallt klimat.
Breddgrad Umeå
Skrivet av: Pär Jakobsson
« skrivet: 16 september 2019, 19:14:30 »

Har felsökt ytterligare och solenoid/spolen fungerar och det klickar i den när man strömsätter den.
Oavsett om jag kör kyla eller värme så blir utgående rör från kompressor samt röret som går från 4 vägaren till uteelementet(förångare) lite småljummet eller i alla fall inte kallt medans röret som går från innerdelen till 4 vägaren blir kallt, hela vägen in till kompressorn.
Jag har provat att knacka lite lätt på sidan av ventilen men ingen skillnad.
Har inte kollat med manometer än men tycker det lutar åt ventilen, stf står det på den.
Skrivet av: Thompa71
« skrivet: 16 september 2019, 17:28:18 »

När du kör kyla så styrs fläkthastighet ute helt efter kondebseringstemp så de bruka vara långsamma.

Låter som köldmedelsbrist. Kyla klarar de flesta maskiner att göra lite på nästan ingen mängd. Men värmen uteblir.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 16 september 2019, 11:57:39 »

Har verkligen den modellen värmekabel via kretskortet så säkringen har gått ?
i detta fall uppenbart inte.
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 16 september 2019, 06:53:37 »

Då du kör den på värme, ifall det är köldmedelsbrist så blir hetgasröret som kommer ut från kompressorn riktigt hett efter en stunds drift. Känn efter försiktigt eller mät med nånting, temperaturen kan rusa upp mot hundra grader eller så innan pumpen börjar begränsa för het kompressor ( om den gör det, känner inte den där modellen så vet inte hurdana skydd den har inbyggda).

Så om du öppnar upp runt kompressorn och kör en stund på värme så borde symptomen nog vara ganska tydliga om det är fråga om brist på köldmedel. Det att den slutade värma huxflux talar väl lite emot min teori trots allt. Brukar bli sakta sämre och sämre förmåga att producera värme istället.
Skrivet av: Pär Jakobsson
« skrivet: 15 september 2019, 23:07:41 »

Värmeslingan i botten är inte standard utan inkopplad separat direkt på inkommande.
Pumpen är fulimporterad för ca 9 år sedan(tror jag)
tillverkad 2008.9 i alla fall.
Testade lite mer idag på både kyl resp värmeläge och det var ca 13gr ute o 23 inne vid test.
I kylläge tycker jag att den kyler lite dåligt trots att jag ställt den på kallaste inställningen, utedelens fläkt och kompressorn går mycket lugnt(långsamt).
När jag kör i värmeläge(max) så rusar kompressor o fläkt i utedelen rätt kraftigt och jag tycker att det blir lite kallare luft från inomhusdelen.
Nu kör jag inte kyla i normala fall så jag har inte så mycket att jämföra med.
Kan för lite köldmedia göra att 4 vägaren inte växlar ordentligt?
En manometer borde väl kunna berätta en del, ska låna en sådan(och eventuellt en medföljande tekniker)
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 15 september 2019, 20:10:50 »

Har verkligen den modellen värmekabel via kretskortet så säkringen har gått ?
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 15 september 2019, 18:23:46 »

om maskinen tror att den skall köra värme men det blir kallt så brukar den ge felkod
men i ditt fall kan det vara säkringen i utedelen som går till 4-vägaren.
denna går när värmeslingan är kass.

så kolla säkring och värmeslinga(metall) byt om så erfordras värmeslinga vilket är dyrt och knöligt
Skrivet av: Pär Jakobsson
« skrivet: 15 september 2019, 09:42:13 »

mätte spolen/solenoid urkopplad.
När jag kör värmeläget så kyler den bra, efter ca 10min gång så rinner det en hel del kondensvatten från innerdelen.
Tänker prova att mata spänning direkt till spolen och lyssna om man hör något från den.
Pumpen slutade ge värme mitt i natten i våras.
Är den 4vägsventilen något som byts eller brukar man byta alltihopa.
Skrivet av: Krtek
« skrivet: 14 september 2019, 21:04:50 »

Hur gjorde du mätningen? Funderar närmast om du mätte spolen separat eller medan den var inkopplad, då kommer hela kretsen att inverka på den uppmätta resistansen.

Inte är det väl omöjligt att det beror på fyrvägaren men skulle kanske själv med dessa knappa info trots allt hålla en hacka på köldmedelsbrist trots allt, kylning fungerar behjälpligt med ganska lite köldmedel, värmen tar slut långt tidigare.
Skrivet av: Pär Jakobsson
« skrivet: 14 september 2019, 16:59:16 »

Jag har version E2 av pumpen och solenoiden får spänning samt är på 1,4kohm.
I servicemanualen så står det att E2 skall ha resistans till spolen på 2.6-3.3k medans E3 skall ha mellan 1.32-1.62k.
Låter lite långsökt men inte kan väl spolen vara delvis kortsluten?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!