Författare Ämne: Högtryck i pressostat efter vedeldning?  (läst 1351 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad svensboda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
Högtryck i pressostat efter vedeldning?
« skrivet: 04 januari 2021, 18:11:41 »
Hepp!

På senare tid har jag drabbats av larm om högtryck på min VP efter att jag har haft vedpannan igång.

Har en CTC EcoAir kopplad till en gammal via en EcoZenith med laddomat.

Jag anar ju att något lurt händer när pannan kommer ner i temp och lämnar över till VP.

Förslag på vad jag ska leta efter?

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2021, 02:00:50 »
Hur är det hopkopplat?
EcoAir borde vara kopplad endast mot EcoZenith?
Det borde vara temperaturen i EcoZenith som styr värmepumpen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad svensboda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2021, 11:20:02 »
Jomen så är det kopplat, så en givare sitter i pannan, inställd på 78˚. Så det känns ju som att det någonstans i Zenith står för varmt vatten för VPs bästa.

Kan ju sänka värdet för den givaren och se om övergången blir bättre..

Ska ju tilläggas att det inte sker varje gång jag eldar.
« Senast ändrad: 05 januari 2021, 11:41:34 av svensboda »

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2021, 13:40:17 »
Det är ju temperaturen i nedre delen av EcoZenith som ska styra när värmepumpen ska starta.  Sc:,h
Detta borde motsvara VP-in när den kör igång.
Min enda tanke är att det är nått fel på denna givare, kolla att den sitter ordentligt instucken i dykröret?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad svensboda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2021, 14:05:20 »
Du menar en givare på nedre tank?

Får gå till pannrummet och gubb-stirra lite och se om jag fattar något.. Sc:,h

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2021, 16:24:08 »
Vilken variant av EcoZenith har du?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad svensboda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2021, 20:10:14 »
I550 heter den, har ju haft den i 10 år och detta problem uppkom väl förra eldningssäsongen..

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2021, 08:36:43 »
Aha, är den ansluten med växelventiler mot EcoAir?
I den manualen jag har så är det så men, jag har ingen gammal manual till i550.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad svensboda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0

Inloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4717
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2021, 20:08:10 »
Är VP direktansluten till samma volym som pannan. DÃ¥ kan det bli sÃ¥ att HT löser i VP. Detta beror pÃ¥ att när du eldar sÃ¥ blir tempen väldigt hög i tanken , kanske 80 C och dÃ¥ som vanligt gÃ¥r laddpumpen pÃ¥ VP , densuger dÃ¥ i sig hetvatten och det tÃ¥l den inte. När växlaren I VP kommer upp i  60 - 80 C , blir trycket  för högt pÃ¥ köldmediat ( det förgasas ). Nu är jag inte säker pÃ¥ vad maxtemp är pÃ¥ din VP, men normalt brukar det ligga pÃ¥ ca 45 - 60 C. SÃ¥ kolla upp vad som ger hög temp ut till VP, för det är där boven sitter Kan vara att laddpumpen stannar, dÃ¥ kan värmen självcirkulera ut till VP. Är det en shunmotor med ventil som ska stoppa flödet sÃ¥ kanke den inte fungerar som den ska, för att hindra värmen att gÃ¥ till VP.

Utloggad svensboda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2021, 21:02:43 »
Jo men det kan väl stämma, har ju en tank till men den laddas ju inte förrän hela zenith är varm.

Så då skulle man kanske ladda över tidigare...

Men felsöka en shuntmotorn med ventil, det låter,som att det är dags att ringa nån med hängselbyxa och rörtång..

Utloggad svensboda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2021, 18:53:50 »
Jag justerade Nedre Tank att ladda över till Ack.tank vid 60˚ istället för 70, och det hela verkar funka bra.

Den som lever får se..

Inloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4717
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2021, 19:30:19 »
Inte så svårt om du vet lite om när den ska ladda, det syns när den arbetar med lite ficklampa, ta ett foto på den får du veta mer om hur den arbetar,

Utloggad svensboda

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2021, 17:45:40 »
Nu har det eldats en hel del och inga fel har uppkommit, så tydligen bör man skicka inte ha högre temperatur i zenith när det finns en tank till att värma.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!