Högtryck i pressostat efter vedeldning?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Högtryck i pressostat efter vedeldning? (läst 1351 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
svensboda
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Karma +0/-0
svensboda
Högtryck i pressostat efter vedeldning?
«
skrivet:
04 januari 2021, 18:11:41 »
Citera
Hepp!
På senare tid har jag drabbats av larm om högtryck på min VP efter att jag har haft vedpannan igång.
Har en CTC EcoAir kopplad till en gammal via en EcoZenith med laddomat.
Jag anar ju att något lurt händer när pannan kommer ner i temp och lämnar över till VP.
Förslag på vad jag ska leta efter?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
«
Svar #1 skrivet:
05 januari 2021, 02:00:50 »
Citera
Hur är det hopkopplat?
EcoAir borde vara kopplad endast mot EcoZenith?
Det borde vara temperaturen i EcoZenith som styr värmepumpen?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
svensboda
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Karma +0/-0
svensboda
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
«
Svar #2 skrivet:
05 januari 2021, 11:20:02 »
Citera
Jomen så är det kopplat, så en givare sitter i pannan, inställd på 78˚. Så det känns ju som att det någonstans i Zenith står för varmt vatten för VPs bästa.
Kan ju sänka värdet för den givaren och se om övergången blir bättre..
Ska ju tilläggas att det inte sker varje gång jag eldar.
«
Senast ändrad: 05 januari 2021, 11:41:34 av svensboda
»
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
«
Svar #3 skrivet:
05 januari 2021, 13:40:17 »
Citera
Det är ju temperaturen i nedre delen av EcoZenith som ska styra när värmepumpen ska starta.
Detta borde motsvara VP-in när den kör igång.
Min enda tanke är att det är nått fel på denna givare, kolla att den sitter ordentligt instucken i dykröret?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
svensboda
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Karma +0/-0
svensboda
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
«
Svar #4 skrivet:
05 januari 2021, 14:05:20 »
Citera
Du menar en givare på nedre tank?
Får gå till pannrummet och gubb-stirra lite och se om jag fattar något..
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
«
Svar #5 skrivet:
05 januari 2021, 16:24:08 »
Citera
Vilken variant av EcoZenith har du?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
svensboda
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Karma +0/-0
svensboda
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
«
Svar #6 skrivet:
05 januari 2021, 20:10:14 »
Citera
I550 heter den, har ju haft den i 10 år och detta problem uppkom väl förra eldningssäsongen..
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
«
Svar #7 skrivet:
06 januari 2021, 08:36:43 »
Citera
Aha, är den ansluten med växelventiler mot EcoAir?
I den manualen jag har så är det så men, jag har ingen gammal manual till i550.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
svensboda
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Karma +0/-0
svensboda
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
«
Svar #8 skrivet:
06 januari 2021, 18:38:34 »
Citera
Japp det är
https://www.vvsochbad.se/esbe-stalldon-esbe-230v-120s-6nm-480230?gclid=EAIaIQobChMI38uMhuyH7gIVTOuyCh3HpgOKEAQYAiABEgLS8vD_BwE
Loggat
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4717
Karma +1/-1
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
«
Svar #9 skrivet:
06 januari 2021, 20:08:10 »
Citera
Är VP direktansluten till samma volym som pannan. Då kan det bli så att HT löser i VP. Detta beror på att när du eldar så blir tempen väldigt hög i tanken , kanske 80 C och då som vanligt går laddpumpen på VP , densuger då i sig hetvatten och det tål den inte. När växlaren I VP kommer upp i 60 - 80 C , blir trycket för högt på köldmediat ( det förgasas ). Nu är jag inte säker på vad maxtemp är på din VP, men normalt brukar det ligga på ca 45 - 60 C. Så kolla upp vad som ger hög temp ut till VP, för det är där boven sitter Kan vara att laddpumpen stannar, då kan värmen självcirkulera ut till VP. Är det en shunmotor med ventil som ska stoppa flödet så kanke den inte fungerar som den ska, för att hindra värmen att gå till VP.
Loggat
svensboda
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Karma +0/-0
svensboda
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
«
Svar #10 skrivet:
06 januari 2021, 21:02:43 »
Citera
Jo men det kan väl stämma, har ju en tank till men den laddas ju inte förrän hela zenith är varm.
Så då skulle man kanske ladda över tidigare...
Men felsöka en shuntmotorn med ventil, det låter,som att det är dags att ringa nån med hängselbyxa och rörtång..
Loggat
svensboda
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Karma +0/-0
svensboda
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
«
Svar #11 skrivet:
09 januari 2021, 18:53:50 »
Citera
Jag justerade Nedre Tank att ladda över till Ack.tank vid 60˚ istället för 70, och det hela verkar funka bra.
Den som lever får se..
Loggat
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 4717
Karma +1/-1
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
«
Svar #12 skrivet:
09 januari 2021, 19:30:19 »
Citera
Inte så svårt om du vet lite om när den ska ladda, det syns när den arbetar med lite ficklampa, ta ett foto på den får du veta mer om hur den arbetar,
Loggat
svensboda
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Karma +0/-0
svensboda
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
«
Svar #13 skrivet:
21 januari 2021, 17:45:40 »
Citera
Nu har det eldats en hel del och inga fel har uppkommit, så tydligen bör man skicka inte ha högre temperatur i zenith när det finns en tank till att värma.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Övriga frågor
(Moderatorer:
Bertil
,
purjo__
) »
Ämne:
Högtryck i pressostat efter vedeldning?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 866
dolda: 0
användare: 10
Användare online
:
25fOCUS
svenske kocken
ing
Josth
Hedstrom1983
Sanvi
Mr.Hammer
HBerggren
Carl N
Larsson
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info