Hur kopplar du om du med större flöde genom vp än i rad kretsen inte får kortslutning när vp i stort sett går kontinuerligt nu blev jag nyfiken
När vi ändå diskuterar fysikaliska lagar... Huruvida det blir 'kortslutning' eller inte har väl inget med flödet att göra - Det beror på avgiven kontra tillförd effekt. Om radiatorerna avger lika hög effekt som VP'n producerar så borde det aldrig bli kortslutning om så radiatorflödet bara är en procent av VP'ns...
Hej Labold, Jag tycker det är helt ok att dina råd bygger på: 1. Skaffa en klenare VP och mer spetsel 2. Byta rörstammar För det är varelse dåliga eller felaktiga förslag! Kanske vore det bäst att fokusera på dessa och förklara närmare fördelar och nackdelar i stället för att hacka ner på andras förslag som du kanske inte har lika stor erfarenhet av? Allra ödmjukast. Jag tycker också det är bra att läsare av detta forum skall känna till att man kan be sin installatör att installera en arbetstank så att den inte kortsluter i onödan (vill man så går det ju även att söka fram en del bra skisser på detta forum). Det vore så dumt om alla fick för sig att kortslutning förstör möjligheten till en arbetstank. Att du Labold tror det är ju helt ok då du redan har en värmepump, som av allt att döma också fungerar alldeles utmärkt!
Men, om det nu blir kortslutning, är det nåt problem? VP'n går ju tills tanken är varm, sen fortsätter det varma vattnet att cirkulera i radiatorerna tills det har kylts ner och VP'n startar igen.Det är väl så det skall funka?
...flödena kommer inte att vara säkerställda som med en korrekt dimensionerad tank.