Hej!

Jag tillhör också den gruppen som har problem med avisning. När det varit kallt runt en minus 6 och neråt har avisningen fungerat ok. Nu när det närmar sig nollsträcket så triggas inte avisningen. Temperaturangivelsen har alltid varit helt kass så fort det bildas frost på utedelen. Jag har försökt att leta efter den beryktade temperatursensorn på utedelen men den enda plastkåpan jag kan se utifrån sitter på sidan. Och där hittar jag ingen som skulle kunna bli nedisat eller vikas ut. Kan någon ta en bild eller dylikt så jag vet var jag ska leta?

Grymt trött på avisning som strular!

Utloggad Siclair

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Temperatursensor
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2010, 21:38:47 »
Jaha!

Typiskt att jag hitta den inte långt efter att jag skrivit frågan. Om jag förstått det rätt så används den också som en parameter för att starta avisning. Hällde lite varmt vatten på den och någon minut efter det starta avisningen. Kan det var så enkelt?

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Temperatursensor
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2010, 11:23:47 »
Kan det var så enkelt?

Ibland är de enkla lösningarna de bästa. ;)
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad Siclair

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Temperatursensor
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2010, 16:46:18 »
Hur tänkte man när man satt termometern mot lamellerna?
Vilken idiotisk konstruktion. Den visar per automatik för låg temperatur och lurar pumpen att tror att den inte kan leverera mer värme än den redan gör i förhållande till utomhustemperaturen. Jag har pratat med tekniker som bablat om väderlek och fuktighet och en massa komplicerade parametrar för att maskinen skall initiera avfrostning.

Jag har konstaterat att om man häller varmt vatten på sensorn kan man tvinga den att avfrosta inom någon minut.

Anledningen till att den överhuvud taget har avfrostat innan är alltså pga programerat tidsintervall.
Det som fattas nu är att dra ut sensorn så den inte ligger mot lamellerna och kanske kapsla in den i något lämpligt som håller frosten borta.

Med tanke på hur många som har problem med avisning undrar jag om detta kan var problemet för många. Hur jäkla många liter varmvatten har man öst över den där pumpen igentligen.

Glad och besviken.

Utloggad patrikbn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: Temperatursensor
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2010, 10:52:09 »
På andra pumpar sitter den normalt i en liten plasthållare så den inte ligger an mot lamellerna, fungerar hur bra som helst.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!