Hej! Har fel på en Panasonic r410a CS-E9CKP felkod H11. Den blinkar orange och ibland går den 5 minuter och ibland 1 timme innan man måste starta om den. Är det så enkelt som en givare? Pumpen är från 2004.
-
finns massa om den felkoden på nätet. tror det fanns här på forumet också. verka vara signalfel mellan inomhus och utomhus enheten. möjligtvis kabelglapp? eller så är det kretskortfel?
-
Läste fel kod, är tydligen h23. Vad innebär det o vad kan man göra?
-
Panasonic felkod H23 – Fel på rör/tempsensor nr 1 i innerdelen – Sensorn felaktig eller dålig kontakt
Panasonic felkod H24 – Fel på rörsensor nr 2 i innedelen – Sensorn felaktig eller dålig kontakt
-
Ok, vad kan man göra åt det? Finns det ens delar till en pump från - 04?
-
http://www.varmepumptillbehor.se/givare-sensorer-panasonic-luftavrmepump.html
https://jsenergi.com/givare-till-vrmepumpar/panasonic-givare.html
Finns säkert fler om du googlar.
-
Ok tack! Men vet man att det är det verkliga felet som står i displayen? Eller kan det vara ngt allvarligare? Så man inte köper en givare i onödan tänker jag.
-
Kan vara kretskortet.
Givaren kostar väl inte så mycket och ganska enkel att byta så kan vara värt att prova såvida det inte är lagerljud från fläktmotorn eller annat som spökade innan.
Byta kretskort på en ca 15 år gammal maskin vet jag inte om det är värt direkt!
Kan bli dyrt i längden och hålla på med konstgjord andning på den och är det inte givaren så kanske det är dags att byta ut den
-
Om du misstänker en tempgivare är det ju lätt gjort att ohmmäta den för att kolla om den verkar frisk eller inte. Om det finns flera likadana givare i värmepumpen kan du prova att byta plats på dem för att se om det då kommer felkod för en annan givare.
-
Ok.. Kan tillägga att den låter o surrar som fan när man startar den, sedan går den några minuter o dör.. Startar man sedan om den så låter den inte alls men går bara nån minut innan den återigen dör.. Börjar o tro mer o mer på kompressorn än givaren som felkoden säger. Men borde inte kompressorn ha en egen felkod?