Jag trodde att "Shuntat tillskott. Inställning av ramptid öppna 8.3.4" bara hade med en shunt att göra och det har jag ju ingen.
Glöm inte ramptiderna 8.3.4 och 8.3.5 (på min C5) Jag fick framförallt ställa ner stängnigstiden då det annars blev en spiral där returen blev för varm - pumpen stängde av sig - vila 15 minuter innan start - fördröjningstimer 1 tim innan tillskott tilläts användas.Ramptiden står still när temperaturen närmar sig önskvärt mittvärdet för att sedan räkna upp/ned när temperaturen sjunker/stiger ytterligare.