Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Lars-1 skrivet 04 september 2007, 00:11:09

Titel: IVT C/E 9 ger ingen värme
Skrivet av: Lars-1 skrivet 04 september 2007, 00:11:09
Hej,

Ingen värme från C9-an inga larm inget konstigt mer än att den inte producerar någon värme!
Kan få den att start genom att höja 1.2 finjustering, men svag värme ut.
Inställningar:
1.1  7
1,2 10
GT8 +33
GT2 +12
GT5 +16,6

Vad att göra?
Titel: SV: IVT C/E 9 ger ingen värme
Skrivet av: Carl N skrivet 04 september 2007, 07:16:34
Huvaligen vad kallt du har inne, men vad visar GT1 (båda värdena), det är detta som styr om VP:n ska ge värme.
Titel: SV: IVT C/E 9 ger ingen värme
Skrivet av: Lars-1 skrivet 04 september 2007, 09:25:46
Verkar vara växelventilen, vi byter den idag så får vi se (IVT gör det).
Utegivaren verkar också lite suspekt, visar lite för mycket, byter den också.

Återkommer med resultatet.

P.S. Anläggningen sitter i ett annat hus än mitt.
Titel: SV: IVT C/E 9 ger ingen värme
Skrivet av: Lars-1 skrivet 04 september 2007, 14:10:27
Ny utomhusgivare, den gamla visade 4-5 grader för mycket.

Vi kör några dygn nu får vi se.
Titel: SV: IVT C/E 9 ger ingen värme
Skrivet av: Rickard skrivet 04 september 2007, 15:34:36
En utegivare som visar för mycket torde göra att du får kallt...
Titel: SV: IVT C/E 9 ger ingen värme
Skrivet av: Olle61 skrivet 04 september 2007, 15:49:45
En utegivare som visar för mycket torde göra att du får kallt...

Isklamp på givaren löser problemet...  ;D