Skrivet av: Carl N
« skrivet: 10 september 2010, 07:19:16 »Båda växelventilerna växlar samtidigt så att antingen värms VVB:n eller så går radiatorflödet via VP:n. Tempgivare T1 och T2 styr väl värmen i huset. T3 ska styra VV-laddning.
Vid VV-laddning är det ju ganska enkelt - VB-in i toppen på tanken och VB-ut i botten - Värm tills T3 säger ifrån. Men, vid värmeprod så kopplas alltså VB-in och VB-ut på samma rörstump på returen från radiatorerna? Funkar det eftersom det är ett flöde på rad-kretsen samtidigt? Rent spontant känns det som att det fattas nåt...
T1 och T2 styr väl i princip bara shunten, men vad styr när VP skall starta och stoppa? Är det T8 och T9. Vilka inställningar i Rego'n är det som reglerar detta?
Flödet över VP:n måste vara lite lägre än på radiatorsystemet, annars så får man backflöde i rörstumpen mellan avsticken. Jag anser nog att det är en liten konstruktionsmiss att det inte sitter en backventil mellan avsticken till VP:n.
Shunten är normalt stängd, den öppnas endast vid eltillskott och då värmer elpatron mantelvattnet i pannan. Så det är T1 som styr start/stopp, när eltillskottet går in och shunten öppnar så går ju kompressorn hela tiden. Jag tror att T9 kan stoppa VP:n på hög returtemp.