Skulle kunna ge fler pumpar som passar, Hade dock inte rekommenderat en CTC 107a
Skulle kunna ge fler pumpar som passar, kanske Panasonic 9 eller 12 kw split, eller varför inte Mitsubishi Zubadan som TS redan är inne på, dessa pumpar bibehåller sin output vid kallare väder genom att stoppa in mer kw, tyvärr på bekostnad av cop. Men ett cop på 1,8-2,0 är bättre än ren elpatron. Hade dock inte rekommenderat en CTC 107a eller Bosch AW eller Nibe 2025 etc, det är gammal teknik helt enkelt och tappar för mycket när det blir kallt. CTC 107an ger 3,5Kw uteffekt vid -15 °C och 45 °C framledning... Bosch/IVT Ehp 8 ger 4,3kw vid -15 °C och 45 °C fram... Det är helt enkelt för lite för att rekommenderas något hus som ligger norr om Småland.För samma pengar kan man få maskiner som visserligen har samma dåliga cop vid -15C, MEN de producerar fler kw som gör att brytpunkten för elpatron blir lägre. Hellre göra 8 kw med bara värmepump och cop 1,8, än att med en gammal pump göra 4 kw(cop 1,8) och sedan lägga till ytterligare 4 kw med elpatron(cop 1 !!)För att undvika missförstånd, ovanstående siffror är inte tagna ur luften. http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/?pageId=11575&tab=2&productGroupId=122
Det är ju inte ofta det är -15 i Sörmland
Om uppgiften om elförbrukning stämmer så drog alltså huset ca 90 kWh vid -10 för värme och VV, eller hur? 90/24=3,75 kW/h,
Det han behöver är en relativt liten VP men som kan leverera minst 4 kW vid -10
Jag skulle rekommendera en Altherma EHSX(H) med utedel ERLQ014C, utedelen är en 3-fas maskin med bra effekt. Vid -15 °C så ger maskinen 11,7 kW exkl. avfrostning/ 9,7 kW inkl. avfrostning.
CiteraEn Altherma EHSX(H) med utedel ERLQ014C, utedelen är en 3-fas maskin med bra effekt. Vid -15 °C så ger maskinen 11,7 kW exkl. avfrostning/ 9,7 kW inkl. avfrostning.
En Altherma EHSX(H) med utedel ERLQ014C, utedelen är en 3-fas maskin med bra effekt. Vid -15 °C så ger maskinen 11,7 kW exkl. avfrostning/ 9,7 kW inkl. avfrostning.
Det är helt VANSINNIGT att jobba med fast kondensering på en VP.Att köra ut 43 °C mot tank och sedan shunta ner är bortkastad energi.Det som solen bidrar med är troligtvis mindre än vad skillnaden mellan fast/flytande kondensering innebär i driftskostnad.Ta bort tanken och kör flytande kondensering mot huset.HälsDaikin
.Logg från vattenfall vid 10 minus 1 dygn:104kwh totalt varav 12-16kw är hushåll.