Gillar inte riktigt att förångaren går upp till rumstemp 5-10 gånger om dygnet vad det ser ut som. Borde gå att justera så det händer hälften så ofta eller än mer sällan. (Om huset har behov för 2 kW värme vill säga). Men eftersom det är spikar gissar jag att behov finns men något är just nu inte optimalt.
Vet inte om du har kurvlutningen riktigt rättBeräknad framledningstemp bör ligga på ca 40 grader runt noll grader så ligger ganska nära men fram och retur ligger alldeles för högt.Vill du blockera elpatron så ställ den på ca 5 grader
Du har hög ventilation 65%? Finns det någon speciell orsak till detta?När det ventiljusterades hos mig för drygt 2 år sedan så ställdes fläkten på 35%. Det föranledde till många avfrostningar så jag ändrade till 45% och det är idealiskt för vårt inneklimat och värmepumpen avfrostar ytterst sällan
Verkar inte rätt!! Får du inte kallras eller högt ventilationsljud?Tycker att du kan pröva med 45% fläkthastighet ett par dygn. Skulle du få problem med en massa avfrostningar per dygn eller om du får problem med luftkvalité så kan du stegvis öka med 5% per dygn och bevaka under minst ett dygn per förändring