Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Larsmaja
« skrivet: 01 april 2018, 12:37:36 »

Va bra! Ja handkörning hjälper inte heller då överbelastningsskyddet löst ut.
Skrivet av: jonas1131
« skrivet: 01 april 2018, 12:33:53 »

Tittade igen på överhettningsskyddet, tryckte igen och klick sa det.
Nu stiger graderna i framledningen i framledningen, konstigt provat 2 ggr nu.
Men nu verkar det funka.
Tackar för alla svar.
/Jonas
Skrivet av: jonas1131
« skrivet: 01 april 2018, 12:25:17 »

Hej, ny på forumet lite svårt att navigera.
Lade min fråga under en annan rubrik nu Luft/vatten pumpar IVT.
Får se om det är ngn som känner till eller har haft samma problem.
/Jonas
Skrivet av: jonas1131
« skrivet: 01 april 2018, 12:17:10 »

Hej Larsmaja!
Vad innebär detta pumpen skapar värme men den kan inte få ut det i golvet?
Har jag tolkat rätt då? Ska jag koppla ur automatiken och köra manuellt, det betyder bara elpatron?
Vad tror du kan vara problemet, kretskort eller ngn givare?
Tacksam för svar!
/jonas
Skrivet av: Larsmaja
« skrivet: 01 april 2018, 12:07:25 »

Med de GT3 värden tyder detta på att det knappast finns någon värme produktion i värmesystemet (pannan) de brukar ligga mellan 40-50grd. Har du ingen värme i pannan hjälper det inte att greja med shunten heller. Gå över till handkörning enlig manualen.
Sen fortsätta felsökningen vid ett senare tillfälle kanske.
GT6 värdet visar att kompressorn är igång och producerar värme, förklaringen till att de är så låg är att GT3 värden är så låga de följs lite åt och kanske ingen värm frånluft heller.
Du skulle egentligen ha inlägget under Frånluftspumpar så är det fler som hittar det tror jag.
Skrivet av: jonas1131
« skrivet: 01 april 2018, 12:00:56 »

Missade GT6 59,3 grader
/Jonas
Skrivet av: jonas1131
« skrivet: 01 april 2018, 11:51:32 »

Hej Carl!
När reparatören var här så visade han en massa saker, tyvärr så lyssnade jag inte så noga.
Det borde jag gjort eftersom jag kan inte ett enda dugg om värmepumpar.
Men vad jag kommer ihåg så kunde han styra el höja värmen som leddes ut i golvet?
Har jag rätt el fel?
Nu leds det ut 21 grader det räcker inte på långa vägar.
/Jonas
Skrivet av: jonas1131
« skrivet: 01 april 2018, 11:43:25 »

Hej Carl, jo här får du lite värden.
Manuellt styrning ej på.
Överhettningsskyddet ej löst ut.
GT1Framledning 21,1  37,7
GT3 24,8
GT3(2) 22,2
GT3 (3) 22,2
GT6 59,3
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 01 april 2018, 11:31:07 »

Hej!
Shuntratten ska vara utpluppad för automatik.
Kan du läsa av GT1, GT3:1, GT3:2 och GT3:3?
Läs även av GT6 när kompressorn går
Kolla även att brytaren för manuell styrning inte är på och att elpatronens överhettningsskydd inte löst ut?
Detta står det om i manualen sid 32.

http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Anvandarhandledning_IVT490.pdf
Skrivet av: jonas1131
« skrivet: 01 april 2018, 11:14:35 »

Hej vi har sedan entid haft problem med en IVT 490 vatten/luft pump.
Vi har vattenburen golvvärme på nedre våningen och el element på övre.
Denna pump har gått klockrent sedan 2006, för 2 mån sedan kom vi hem och innertemp var 17 grader.
Vi ringde IVT auktoriserad reparatör, de bytte shunt och styrning till denna.
Efter 2 dgr samma temp de kom åter luftade och skruvade upp värmen som pumpen skulle ge ut.
dag 3 perfekt varmt och skönt, efter en vecka larmade pannan tillskott av, återställde fungerade igen.
Detta upprepade sig så firman kom tillbaka och löste detta???.
Det har fungerat i 1 månad, nu kallt igen påskhelg ingen svara på firman som var här.
Min fråga är tillskott gäller det bara varmvatten eller gäller det golvärmen också?
Läst lite och såg att shunten ska vara utdragen för att få automatiken att fungera stämmer det? Den var intryckt!
Har läst manualen hela morgonen för att kunna få den att ge värme ut i golven, den säger att tempen som går ut i golven är 21 grader. Skall tilläggas att varmvatten markerade blinkande grönt och visar 25 grader, jag startade om pannan och då har blinket upphört på varmvatten men visar fortfarande 25 grader.
Kan någon hjälpa mig så jag får värme i huset över påskhelgen?
Varmvattnet är varmt så den måste visa fel, tillägga vi har en större varmvatten beredare som skickar in vatten i pannan
kanske därför den visar 25 grader?
Som jag har tolkat det hela så måste framledningsvärmen till golvet höjas så hela tiden ligger på 21 grader, men det har jag inte lyckats med, Skall tillägg har ställt in denna grund inställning från grafen från 5 till 10 för att få pannan att reagera men inget händer.
jag är mkt tacksam för svar!
/Jonas


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!