Skrivet av: DrGreenbaum
« skrivet: 05 mars 2019, 12:05:35 »Tack för alla svar, jag är dålig på att återkoppla...
Men veckan innan jul blev iaf en EcoHeat 408 installerad och kopplad till golvvärmen och 4 raddar. Soltanken sitter nu som "förvärmingstank" på tappvarmvattnet (solslingan dock inte inkopplad ännu).
Inte alls injusterad ännu, temperaturen har bara svängt runt nollan med några grader, inte mycket minus under lång tid, så svårt att göra bra justeringar. Försöker förstå hur allt hänger ihop och styrs.
Tycker det är lite många start/stopp, senaste dygnet har det varit medel 1,5c ungefär ute, och det är 38 starter.
Loggar lite i huset. Passade på att installera en flödesmätare på värmekretsen, samt framledning och returtempgivare, beräknar värmeförbrukningen utifrån detta. Loggar även husets elförbrukning, start/stopp av VP syns tydligt. Syns även tydligt när den börjar göra tappvarmvatten i övre tank. Funderar starkt på CTC BMS modulen så man får lite djupare inblick i styret och möjlighet att styra som DrGreenbaum gör (berätta gärna mer!, projhekttråd?)
Bifogad logg över senaste 12h.
Intressant! Vad fick du in för flödesmätare? Modbus? Jag har börjat en ny tråd med årets projekt här: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69317.0 . Fråga gärna där så svarar jag på allt jag kan. Finns MYCKET att säga om hur modbus fungerar:) Men när det väl fungerar är det riktigt