Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: janne64 skrivet 30 augusti 2015, 17:40:43

Titel: IVT HQ C6
Skrivet av: janne64 skrivet 30 augusti 2015, 17:40:43
Hej blev med bergvärme i somras och har väl egentligen inte lärt mig pumpens beteende ännu, men idag och igår runt 10 tiden på morgonen så hör jag hur kompressorn går igång samtidigt som cirkulationspumpem till elementen går igång trots att det är ca 19 ute och 23 inne det verkar helt galet visserligen har jag på LCD termostaten/displayen begärt 25 men det får man ju aldrig så jag förstår inte logiken bakom begärd temp och det man verkligen får.
Sen har jag lagt märke till cirkulation till elementen endast blir när kompressorn går, skall det vara så?
/Jan
Titel: SV: IVT HQ C6
Skrivet av: Lexus skrivet 30 augusti 2015, 18:52:23
När kompressorn startade, så var det för att ladda varmvattnet.

När det är 19° ute, så står den i "Sommardrift" d.v.s. cirkulationspumpen står still och värmepumpen producerar endast varmvatten oavsett vad rumsgivarens börvärde.
Titel: SV: IVT HQ C6
Skrivet av: janne64 skrivet 30 augusti 2015, 20:22:07
Nej det var cirkulation på för det kom värme till elementen och så har jag en burk från Loggamera så man får lite koll, så återigen varför?
Titel: SV: IVT HQ C6
Skrivet av: Lexus skrivet 31 augusti 2015, 00:11:49
Det är en fördröjning på fyra timmar för att sommardrift ska aktiveras d.v.s. det ska vara varmare än 18° i fyra timmar, innan den gör över i "sommardrift".

Med 2° undertemp så blir börvärdet från värmekurvan 6° högre som standard.

Det betyder att den startar när framledningen är 26° eller kallare, istället för 20° vid 19° utomhus.
Titel: SV: IVT HQ C6
Skrivet av: janne64 skrivet 02 september 2015, 22:11:33
Tack för svar men jag blir inte riktigt klok på pumpen ändå, varför måste det vara krångligt?

Vad är egentligen vitsen med att ha en inomhustermostat då den inte ger den tempen jag begär, då skulle den lika gärna kunna ha en korkad streckad skala som jag hade på min gamla CTC Excellent från 1999?

Om jag vill ha 23 grader inne vad skall man då ställa termostaten på?
Titel: SV: IVT HQ C6
Skrivet av: Remo skrivet 02 september 2015, 22:38:49
Du kan sänka värdet på sommarurkoppling från 18 grader till
16 grader eller ännu lägre om det behövs för att slippa värme
för tidigt.
Titel: SV: IVT HQ C6
Skrivet av: Lexus skrivet 03 september 2015, 08:12:19
Rumsgivaren är bara till för att finjustera rumstemperaturen.

Det är i första hand utegivaren som är "master" över rumstempen. Rumsgivaren är "slave" som påverkar framledningstempen något, om det trots rätt värmekurva ändå inte blir rätt rumstemp, som t.ex. vid solinstrålning eller kraftig kall blåst som inte utegivaren känner av.

Föreslår att du justerar meny 1.1.10 till 0, och därefter justerar värmekurvan till dess att du har rätt temperatur inomhus. När du känner att värmekurvan är rätt, så justerar du tillbaka värdet i 1.1.10 d.v.s. till 3.