0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det första är väl att öka på gradminuterna. De representerar det värmeunderskott som uppstår när pumpen står still och utläses som ett negativt tal. De räknar sedan upp när pumpen går och när de når 0 stannar pumpen. Fabr inst är -60 och du kan utan problem öka till -100 (eller minska, kanske man ska säga). Då ökar gång- och stopptider Meny 4.9.3 "värmepump"--> "avancerat"--> "Gradminutinställning"--> "start kompressor"
Om du antecknat lite värden när pumpen går på värme(inte varmvatten) så kan vi kolla om det ser ok ut.t ex1.framledning och retur2.beräknad framledning3.utetemp4. kb in/utoch valfria andra värden, ju mer desto bättre. Gärna lite om huset, storlek, byggår och radiatorer/golvvärme och vad mer du kommer på//2000
Det ser kanonbra ut. Du har ju planerat att inreda övervåningen, då tillkommer kanske några radiatorer. Det betyder mera vatten i systemet och ett större energiuttag, vilket ger lite färre start/stopp. Kommer fungera utmärkt!
Citat från: 2000 skrivet 02 december 2010, 21:06:35Det ser kanonbra ut. Du har ju planerat att inreda övervåningen, då tillkommer kanske några radiatorer. Det betyder mera vatten i systemet och ett större energiuttag, vilket ger lite färre start/stopp. Kommer fungera utmärkt!Fast jag var nog lite för framtidsoptimistsk när jag planerar ovanvåning och de kan nog dröja några årfrågan e hur mkt jag kortar ner livslängden på pumpen med många starterKan de hjälpa att höja en grad tex ? Solpaneler till varmvatten på sommaren?Huset e på 150kvm byggt 88 och kalla delar av skåne, bra fönster och så
Glömde skriva at jag har enrörs system ifall de gör nån skillnad...