Har en Sanyo 123 som trots 10 grader + ute vill frosta av med jämna mellanrum. Det är ju inte is i utedelen så varför skall den då frosta av?? Har den i källaren, står på 21 grader och automatiskt på fläkten så den jobbar inte hårt heller.
Falu hus i sutteräng från -79 med takvärme, öppen spis i köket, värmer de bägge boplanen på 230 kvm med en Panasonic HZ25 UKE, samt källarplan och garage på 130 kvm med en Sanyo KRV 123.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Vill frosta av i tid och otid
« Svar #1 skrivet: 08 april 2011, 22:40:57 »
Ingen ekspert, men jeg ville sjekket om temperaturføler på fordamper på utedel er OK eller o den har løsnet og kommet nær et kaldt rør inne i kompressorrommet. Det samme med utetemperaturføler, om den er OK.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad Emans

  • Värmepump???
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 196
  • Karma +0/-0
  • SÃ¥ här har det sett ut mest hela vintern.
SV: Vill frosta av i tid och otid
« Svar #2 skrivet: 09 april 2011, 16:41:29 »
Är det inte sÃ¥ att den stänger av för att den upnÃ¥tt det inställda börvärdet?  Sc:,h
Team Boro trähus med öppen planlösning frÃ¥n 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och Ã¥tervinningsaggregat VM1 frÃ¥n villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushÃ¥llet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.

Utloggad MekoBengt

  • Ju varmare dess bättre
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vill frosta av i tid och otid
« Svar #3 skrivet: 10 april 2011, 09:36:15 »
Är också inne på att det är ett fel i utegivaren. Någon som kan förklara närmare var den är placerad?
Kompressorna stänger alltså inte av utan den "vänder" och igår kände jag att utedelens förångar blev ordenligt varm. Igår var den nära på 20 grader + så då skall den ju knappas behöva isa av. :)
Falu hus i sutteräng från -79 med takvärme, öppen spis i köket, värmer de bägge boplanen på 230 kvm med en Panasonic HZ25 UKE, samt källarplan och garage på 130 kvm med en Sanyo KRV 123.

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Vill frosta av i tid och otid
« Svar #4 skrivet: 10 april 2011, 09:48:38 »
....och automatiskt på fläkten .....

Det är inte så att hela pumpen står i AUTO läge?
i så fall kan det betyda att pumpen faktiskt går in i AC läge för att hålla inställd temperatur inne.

Jag har aldrig haft någon av pumpararna i min närhet på AUTO endast på HEAT läge.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad MekoBengt

  • Ju varmare dess bättre
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vill frosta av i tid och otid
« Svar #5 skrivet: 10 april 2011, 10:34:27 »
Nej, den står i heat läge och den stänger fläkten inne under tiden, med andra ord en ren avfrostning. Värt att nämna är att om man stänger av den med fjärrkontrollen så gör den per automatik även en avfrostning innan den helt sänger ner sej. att den håller på så där är ju slöseri med ström, och den gör den ca var 45 minut. Prcis som den gör i någon form av nöd modus.
Falu hus i sutteräng från -79 med takvärme, öppen spis i köket, värmer de bägge boplanen på 230 kvm med en Panasonic HZ25 UKE, samt källarplan och garage på 130 kvm med en Sanyo KRV 123.

Utloggad ghandi

  • Kan för mkt men inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installerar Värmepumpar
SV: Vill frosta av i tid och otid
« Svar #6 skrivet: 10 april 2011, 11:30:00 »
Sanyo 123 avfrostar väl per automatik 1 gång i timmen hurvida det behövs eller inte...

Utloggad MekoBengt

  • Ju varmare dess bättre
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vill frosta av i tid och otid
« Svar #7 skrivet: 10 april 2011, 13:06:29 »
Nja, inte om man lusläser manualen. där framgår det med tydlighet att vid kall utetemp så sker detta. Såg på men kW räknare att den brakar upp mot 1300 w när den reverserar så det känns lite "waste" med energi :(
Falu hus i sutteräng från -79 med takvärme, öppen spis i köket, värmer de bägge boplanen på 230 kvm med en Panasonic HZ25 UKE, samt källarplan och garage på 130 kvm med en Sanyo KRV 123.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Vill frosta av i tid och otid
« Svar #8 skrivet: 10 april 2011, 15:39:31 »
Jeg holder en knapp på at temperaturgiver på register er defekt. Med tilnærmet "uendelig" motstand i en defekt temperaturgiver leser styringen at det er godt under temperaturgrensen for avfrosting. Den kjører da avfrosting til maksimal tid for avfrosting oppnås, i følge manaulen : http://www.klimatyzacja.sanyo.com.pl/download/1_to_1_Wall_Mounted/Service%20Manual%20SAP-KRV93EHFP%20SAP-CRV93EHFP%20SAP-KRV123EHFP%20S.pdf i 12 minutter.


- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad MekoBengt

  • Ju varmare dess bättre
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vill frosta av i tid och otid
« Svar #9 skrivet: 10 april 2011, 20:45:31 »
Har blinkat ut felkod nu och det blev E10, alltsÃ¥ DC compressor drive ciruit fault sÃ¥ frÃ¥gan är vad det är som blir nästa steg i felsökningen?? Mycket tacksam för dina goda rÃ¥d Tucsonor  :)
Falu hus i sutteräng från -79 med takvärme, öppen spis i köket, värmer de bägge boplanen på 230 kvm med en Panasonic HZ25 UKE, samt källarplan och garage på 130 kvm med en Sanyo KRV 123.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Vill frosta av i tid och otid
« Svar #10 skrivet: 10 april 2011, 21:14:58 »
Dersom pumpen oppfører seg som normalt med unntak av at den defroster selv om det er langt varmere enn at defrost skulle skje, ville jeg selv med E10 kode først ha sjekket temperaturføleren på fordamper siden "Outdoor Circut Board Failiure" også nevnt som følge av kodene Sxx for temperatursensorene.

http://uk.sanyo.com/AssetBrowser/Air%20Conditioning%20Docs/Technical/SANYO_Error_Codes.pdf har også noe som indikerer kommunikasjonsproblem mellom inn og utedel.

Men, sjekk temperatursensorene i utedel, før du gjør mer drastiske inngrep.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad MekoBengt

  • Ju varmare dess bättre
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vill frosta av i tid och otid
« Svar #11 skrivet: 10 april 2011, 21:31:58 »
Tack för goda råd, ja det verkar ju logiskt då kompressorn går som den skall. Får plocka isär utedelen och enligt diagram så ser det ut som en NTC givare, och den bör ju sitta synligt på / vid förångaren. Enligt schemat så skall det vara 2 svarta ledningar till den. Återkommer med rapport så fort jag vet mer, och än en gång - stort tack för goda tips och råd //Bengt
Falu hus i sutteräng från -79 med takvärme, öppen spis i köket, värmer de bägge boplanen på 230 kvm med en Panasonic HZ25 UKE, samt källarplan och garage på 130 kvm med en Sanyo KRV 123.

Utloggad MekoBengt

  • Ju varmare dess bättre
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vill frosta av i tid och otid
« Svar #12 skrivet: 17 april 2011, 16:57:57 »
Passade på i det härliga vädret att riva isär utedelen, tog loss utetemp givaren och den ligger exakt rätt i ohm och följer med som den skall. Har min tilltro just nu till att det kanske var lite kontaktresistans / oxid mot anslutningen.
Falu hus i sutteräng från -79 med takvärme, öppen spis i köket, värmer de bägge boplanen på 230 kvm med en Panasonic HZ25 UKE, samt källarplan och garage på 130 kvm med en Sanyo KRV 123.

Utloggad MekoBengt

  • Ju varmare dess bättre
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 32
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vill frosta av i tid och otid
« Svar #13 skrivet: 17 april 2011, 17:40:18 »
Kompletterande information, dessvärre sÃ¥ frostar den av fortfarande tots 20 grader utetemp  huvuddunk
Falu hus i sutteräng från -79 med takvärme, öppen spis i köket, värmer de bägge boplanen på 230 kvm med en Panasonic HZ25 UKE, samt källarplan och garage på 130 kvm med en Sanyo KRV 123.

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Vill frosta av i tid och otid
« Svar #14 skrivet: 17 april 2011, 23:33:31 »
Finner du føler som måler temperaturen på fordamper?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!