En värmepump ger alltid ut full effekt.
Om du har ett hus på 100 m2 och dimensionerar värmepumpen för att ge ut 50w/m2 så kommer du alltså att köpa en 5 kW värmepump.
Uteffekten brukar normalt anges vid 50 graders framledningstemp, ju lägre framledningstemp desto bättre. Verkningsgraden är mycket bättre vid t.ex. 35 graders framledningstemp.
Därför bör man dimensionera sitt radiator/golvvärmesystem så att det vid 50 grader kan ge ifrån sig betydligt mer effekt än 5 kW, detta resulterar i att din värmepump inte förmår bygga upp en högre systemtemperatur än 35-45 ? grader - radiatorerna och golvvärmeslingora gör helt enkelt av med all effekt som värmepumpen kan leverera vid betydligt lägre temperaturer än 50 grader.
I mitt eget hus dimensionerade jag värmepumpen till 50 W/m2 uppvärmd yta, radiatorerna dimensionerade jag till ca 78 W/m2.
Det har resulterat i att jag får en högsta systemtemp på ca 43 grader - och en COP på ca 4.0-4.5, beroende på hur långa driftsperioder värmepumpen har.