Jag har haft vår 8kW 2025 avstängd under sommaren. När jag startade den nu i höstas så lät den inte som den brukar, högt väsande. Med de gamla inställningarna så hade jag bara ett dT på ca 4°. Min rörmokare kom och spolade ur den då de gamla flex-slangarna hade "smält" och fyllt hela växlaren med gummi. Så nu är den skinande ren inuti. Det gav en viss effekt. Men för att komma upp i vettiga dT så måste cirkapumpen stå på nivå ett och strypskruven stå på B (F-helt öppen, A nästan stängd). Pumpen står mot en vanlig acc-tank och en Danfoss termostat, inställd på ca 40° med en diff på 8°.

Den laddar på sin höjd med 44° och har en retur på ca 38°. Då går den dygnet runt och slår aldrig ifrån trotts att det är ca 5° varmt ute. Det brukar den bara göra när det är 15°.

Så sammantaget är effekten låg på maskinen. Som tur är har jag en vedeldad kökspanna som jag kan dra igång för att få pumpen att ta en paus när den får 50° i retur.

Kan någon gissa vad felet kan vara? Är det köldmedel i en 2025 eller är det kompressorn som har gett upp?

Mycket tacksam!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dålig effekt från en 2025-8
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2016, 22:22:43 »
Läs av temperaturerna på alla givare på 2025 (T1-T7) när den går?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Linus81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt från en 2025-8
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2016, 23:15:46 »
Det här är värdena efter pumpen startat och gått ca 10 min.

T1: 6.0°
T2: 39.4°
T3: 31.5°
T4: 8.6°
T5: 90.6°
T6: 33.6
T7: -20.8°

Utloggad Linus81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt från en 2025-8
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2016, 09:00:12 »
Jag har en elmästare som loggar förbrukad el och kan där med se att pumpen har gått kontinuerligt hela natten utan ett stopp, dvs varken pga av fel eller att den nått tillräckliga ladd-temperaturer.

Läser av följande värden i pumpen nu på morgonen:

T1: 5.4°
T2: 43.8°
T3: 36°
T4: 9°
T5: 96.2°
T6: 36.9°
T7: -20.1°

Utloggad Linus81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt från en 2025-8
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2016, 09:52:13 »
Gasbrist! Min röris har nu kollat med Nibe och skillnaden på värdet mellan T4 och T7 är för stort, de ska ligga närmare varandra. Det och att den går kontinuerligt är tydligen ett tecken på detta. Jag springer till banken med det samma.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Dålig effekt från en 2025-8
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2016, 12:56:47 »
Kolla med försäkringsbolaget först...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dålig effekt från en 2025-8
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2016, 19:38:06 »
Undrar om inte T7 visar fel, sÃ¥ stor skillnad lÃ¥ter nästan osannolik, lÃ¥gtryckspressostaten borde ha löst ut.  Sc:,h
Men T5 visar också på förmodad gasbrist, det är lite för stor skillnad mellan hetgastemp och vätskeledning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Linus81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt från en 2025-8
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2016, 21:19:09 »
Kolla med försäkringsbolaget först...

Vad tänkte du? Kan de gå in och bekosta renoveringen av maskinens eller en helt ny?

Utloggad Linus81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt från en 2025-8
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2016, 21:20:22 »
Min röris har kollat med flera olika kylkillar och 2 av tre säger "Kasta ut skiten" med syfte på att Nibe gör dåliga grejer. Vad är tanken kring detta? Är det det dåliga prylar som inte håller?

Inloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3883
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Dålig effekt från en 2025-8
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2016, 21:24:58 »
jag  är nöjd med min 2025-6 ifr 2009.

Nästa  maskin blir nog ocksÃ¥ en Nibe....men snäppet större, dvs 8 kw
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Linus81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt från en 2025-8
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2016, 21:46:10 »
jag  är nöjd med min 2025-6 ifr 2009.

Nästa  maskin blir nog ocksÃ¥ en Nibe....men snäppet större, dvs 8 kw

Du kan få köpa min ;-)

Inloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3883
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Dålig effekt från en 2025-8
« Svar #11 skrivet: 25 oktober 2016, 21:53:16 »
tack för erbjudandet..... tummenupp

nästa maskin blir en ny inverter...med försäkringar och garantier ifrån kondensvattentråg till yttertak...

..vad som helst kan ju gå sönder... >:(
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Dålig effekt från en 2025-8
« Svar #12 skrivet: 25 oktober 2016, 22:30:57 »
Vad tänkte du? Kan de gå in och bekosta renoveringen av maskinens eller en helt ny?

Ja, värmesystemet omfattas vanligtvis av husförsäkringen. Hur gammal är VP'n? Har du nån tilläggsförsäkring eller garanti kvar?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Linus81

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Dålig effekt från en 2025-8
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2016, 07:10:12 »
Den installerades våren 2010 eller 2011 om jag kommer ihåg det hela rätt. Ska kolla med mitt försäkringsbolag.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Dålig effekt från en 2025-8
« Svar #14 skrivet: 28 oktober 2016, 11:50:02 »
Kolla med Nibe vad det är för garanti och om det finns nån tilläggsförsäkring. Det borde iallafall vara 6 år.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!