Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: R2
« skrivet: 05 december 2019, 12:18:15 »

Ok tack. Ja då börjar det kännas bättre med effekterna :)

Tänkte faktiskt inte växla mot borran då den bara är 100 meter. Just för kapaciteten inte räcker till. Tänkte köra mot grundvattnet genom 2 filterbrunnar i sandlagret.  Borde ha konstant in typ 7 gr vatten till växlare.
Tillriningen är mellan 65-125 l/s enligt SGU.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 05 december 2019, 11:32:15 »

Jepp, databladet anger tydligen effekten vid 27 C inne och 7/12 på köldbäraren på min FST, missade detta.  DSdascxas
Men man kan ju räkna omvänt på 240 W/m2 och jämföra med mina 37 W/m2, och då blir siffran betydligt bättre, du borde inte ha några problem att kyla rummen till 21 C om du kan få fram tillräckligt kall köldbärare.
Begränsningen i detta fallet blir kanske borran om du kommer kyla huset till 21 C hela sommaren?

Skrivet av: R2
« skrivet: 05 december 2019, 07:31:06 »

Tack Carl.
När du jämför siffror är det med 7/27 dt5 sens på din maskin? Vet du vad din ger vid 9/21/dt5 sens?

"Min" konvektorer ger 2.4 kW vid 7/27 dt5 sens. Eller 2.8kW total effekt vid 7/27 dt5
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 04 december 2019, 23:29:56 »

Min FST 34 ger på pappret nästa 3 kW, och jag har ca 80 m2 på övervåningen som jag kyler.
Denna kan inte hålla 21 C inne, jag kan hålla en innetemp som är ca 2-3 C lägre än ute.
Kyleffekten hos mig är 37 W/m2 och din apparat ger ca 90 W/m2 vilket ju är lite mer än dubbelt upp.
Skulle tippa att du kan hålla en innetemp ca 5-7 C lägre än ute med denna.
Skrivet av: R2
« skrivet: 04 december 2019, 12:20:37 »

Hej,

Sitter och räknar lite på kyla.
Har räknat lite på Primärsidan. Där har jag hyffsad koll. Pump, flöde,växlare och temp klarar att ge 15 kW kyla.

Men sen kommer jag till Sekundärsidan efter växlaren (kommer köra ett växlat system) där har jag koll på flöden,mottrycken, tempen, cirkulationspump storlek etc.
MEN jag fastnar i kylbehov/effektbehov på konvektorerna för rummen. De är 4 konvektorer.
3x sovrum på a 10 m2
1x Vardagsrum/kök a 63 m2

Om vi tar ett 10 m2 sovrum t.ex.
Och jag vill kunna hålla 21°C oavsett temp ute.

En konvektor jag har kikat på så räknar jag på 9°C in och 14°C ut rumstemp 21°C
Då får jag dessa siffror i kyleffekt. Se infogat.
Men räcker effekten tro att hålla tempen till 21°C? Vad säger eran magkänsla ni som har kyla i hemmet.
Kan välja en som är högre i mått. Infogade är 350 mm hög. Vill gärna inte har den som är 700 mm hög. Ska byggas in i vägg. (uppe vid tak)

I vardagsrummet/kök där får jag smacka upp den största konvektorn jag hittar. Där får de bli vad det blir i rumstemp.


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!