Författare Ämne: Nibe 1215 strular  (läst 1449 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Perryman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215 strular
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2024, 21:35:35 »
Röret cirk.pump sitter på är kallt trots att VBfram är 36grader. Eller är det VBretur på det röret?
Nibe Fighter 1215 5kW, jordvärme, 3-plan, golvvärme

Utloggad Perryman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215 strular
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2024, 21:39:47 »
förmodligen pumpen

Ja. Kan impellern vara så sliten att den inte pumpar? Pumpen roterar.

Jag har 2st cirk.pumpar på VB...1st pump dedikerad till källaren... och cirk.pumpen i värmepumpen går till plan 1 och plan 2. Puh... får väl byta båda!
Nibe Fighter 1215 5kW, jordvärme, 3-plan, golvvärme

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1215 strular
« Svar #17 skrivet: 13 februari 2024, 05:05:37 »
ibland har det hänt att impellern har lossnat från axeln. Om du känner på framledning och retur ut ur pumpen är det någon skillnad på dessa rör ? Om ingen skillnad känns, så cirkulerar det ej.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1215 strular
« Svar #18 skrivet: 13 februari 2024, 08:00:24 »
Om jag får gissa så är det antligen plugg i slangarna eller så mycket luft i systemet att cirkpumpen inte orkar lyfta vattnet så högt som krävs och få ett flöde som gör det möjligt för kompressorn att gå mer än korta stunder mot värmesystemet.
Det kan förstås vara fel på cirkpumpen, men min känsla är inte att den borde haverera totalt bara för att du byter expansionskärl och vad mer du nu bytt.
Det som stoppar kompressorn är antagligen värdet på VB diff VP (du kan prova öka det till 20 grader för att se om du kan få ut lite mer värme i systemet)
På grund av det låga flödet i systemet så blir vattnet efter värmeväxlaren snabbt hett och styrningen (VB diff VP) nollar då graminutunderskottet och kompressorn stannar.
Röret både före och efter cirkpumpen kommer normalt att vara svalt, dit kommer vatten antingen från returledningen på värmesystemet eller från returledningen från VVB, och där är ofta temperaturen i botten också rätt sval.

Att du inte får flöde på övervåningen skulle jag börja med att utreda, möjligen går flödet bakvägen och vattnet ut genom säkerhetsventilen på systemet som ska öppna om trycket går över typ 1.5 bar.
Om det är draget till avlopp, som det ska vara, är det inte säkert att du noterar vart vattnet tar vägen.
Bara en teori förstås.

Jag skulle nog satsa mest på att någon av slangarna är plugg, eller att du när du motionerat växelventilen inte fått på motorn korrekt, så att du har lite eller inget flöde genom den när den står i läge mot värmesystemet.
Jag skulle hur som helst börja med att säkerställa flöde i alla golvvärmeslingor.
Och möjligen lossa växelventilen för att okulärt kontrollera att den står öppen mot beredare eller värmesystemet när du växlar mellan de två lägena.

Med 1.5 bars tryck på framledningen nere vid värmepumpen borde du kunna få flöde IN i varje slinga, och UT ur varje golvvärmeslinga i hela systemet.
Jag skulle nog lossa slangarna på returfördelaren där uppe för att se att det verkligen blir flöde i varje slinga.
« Senast ändrad: 13 februari 2024, 08:05:00 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Perryman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215 strular
« Svar #19 skrivet: 13 februari 2024, 08:13:45 »
ibland har det hänt att impellern har lossnat från axeln. Om du känner på framledning och retur ut ur pumpen är det någon skillnad på dessa rör ? Om ingen skillnad känns, så cirkulerar det ej.

Hej.

Ja det är samma svala temp runt 20 grader på framledning och returledning från cirk.pumpen.

Är det värt att skruva isär cirk.pumpen och försöka återmonteta impellern... eller är det bättre att byta hela pumpen?
Nibe Fighter 1215 5kW, jordvärme, 3-plan, golvvärme

Utloggad Perryman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215 strular
« Svar #20 skrivet: 13 februari 2024, 08:23:16 »
Om jag får gissa så är det antligen plugg i slangarna eller så mycket luft i systemet att cirkpumpen inte orkar lyfta vattnet så högt som krävs och få ett flöde som gör det möjligt för kompressorn att gå mer än korta stunder mot värmesystemet.
Det kan förstås vara fel på cirkpumpen, men min känsla är inte att den borde haverera totalt bara för att du byter expansionskärl och vad mer du nu bytt.
Det som stoppar kompressorn är antagligen värdet på VB diff VP (du kan prova öka det till 20 grader för att se om du kan få ut lite mer värme i systemet)
På grund av det låga flödet i systemet så blir vattnet efter värmeväxlaren snabbt hett och styrningen (VB diff VP) nollar då graminutunderskottet och kompressorn stannar.
Röret både före och efter cirkpumpen kommer normalt att vara svalt, dit kommer vatten antingen från returledningen på värmesystemet eller från returledningen från VVB, och där är ofta temperaturen i botten också rätt sval.

Att du inte får flöde på övervåningen skulle jag börja med att utreda, möjligen går flödet bakvägen och vattnet ut genom säkerhetsventilen på systemet som ska öppna om trycket går över typ 1.5 bar.
Om det är draget till avlopp, som det ska vara, är det inte säkert att du noterar vart vattnet tar vägen.
Bara en teori förstås.

Jag skulle nog satsa mest på att någon av slangarna är plugg, eller att du när du motionerat växelventilen inte fått på motorn korrekt, så att du har lite eller inget flöde genom den när den står i läge mot värmesystemet.
Jag skulle hur som helst börja med att säkerställa flöde i alla golvvärmeslingor.
Och möjligen lossa växelventilen för att okulärt kontrollera att den står öppen mot beredare eller värmesystemet när du växlar mellan de två lägena.

Med 1.5 bars tryck på framledningen nere vid värmepumpen borde du kunna få flöde IN i varje slinga, och UT ur varje golvvärmeslinga i hela systemet.
Jag skulle nog lossa slangarna på returfördelaren där uppe för att se att det verkligen blir flöde i varje slinga.

Tack för ett väldigt ett genomarbetat svar🙏

Plugg/ stopp i ledningarna låter allvarligt. Får det att spola de rena på något vis?

Jag hade problem på andra våningen när jag skulle spola/ lufta slingorna. Jag kopplade in Gardenaslang på resp fördelare för att spola en golvslinga i taget... men jag fick inget flöde alls igenom >:( Kan injusteringsventilen som sitter på övre fördelare sättas igen? Eller kanske på undre returfördelare? De är normalt helt öppna (kör slingorna utan don). De är lite tröga att motionera. Kan man skruva av dem och inspektera/ rengöra?

Funderar på att nästa steg idag blir ev en ny cirk.pump...? Som tur är har jag varmvatten i alla fall men det kallare o kallare i huset.
Nibe Fighter 1215 5kW, jordvärme, 3-plan, golvvärme

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1215 strular
« Svar #21 skrivet: 13 februari 2024, 08:31:13 »
När golvvärmen injusteras så brukar man öppna x.x antal varv på grundjusteringen (brukar vara någon form av handratt eller insex-skruv man justerar på.)
I ditt fall är det nog på övre fördelaren på de där "pluggarna" som sitter rakt ovenför slangarna som kommer in på nedsidan.
Dessa flöden ställs normalt in på ca 4 liter/minut, så ventilerna står inte så mycket öppna, visst kan det plugga, men allihop... låter märkligt.
OM du ska skruva på dem, skruva först ÅT dem (mot stängt läge) och räkna varven, notera dessa så du kan gå tillbaks till samma efter alla övningar.
Öppna dem sedan helt för att kunna spola slingorna med maximalt flöde.

Hur många meter ovanför cirkpumpen sitter den övre fördelaren på ett ungefär?
Slangarna brukar gå böja och bända lite på så att beläggningen släpper, har aldrig gjort det själv utan bara läst om det.
Är inte jättedyra att byta heller.
På Nibe brukar det sällan plugga i slangarna, men inget är ju omöjligt, det är annars mest ett vanligt problem på lite äldre IVT.
« Senast ändrad: 13 februari 2024, 08:34:43 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Perryman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215 strular
« Svar #22 skrivet: 13 februari 2024, 21:40:43 »
Uppdatering:
Har bytt cirk.pump ikväll... men verkar inte lösa värmeproblemet.

Vilka slangar menar du kan sätta igen sig? Är det den stålbundna flexslangen nere till höger i bilden?

VBfram 37(33) när kompressor går.
VBretur 26.

VBfram sjunker snabbt till samma värde som VBretur,26, när kompressorn stannar. VBfram håller sig alltså inte runt börvärdet utan sjunker snabbt ner till VBretur.

Kan fördelarna vara igensatta? Jag har provat att skruva på några av de övre injusteringsskruvarna... precis som att de slirar...de rör sig inte!

Nibe Fighter 1215 5kW, jordvärme, 3-plan, golvvärme

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
SV: Nibe 1215 strular
« Svar #23 skrivet: 13 februari 2024, 21:45:19 »
Har du luftat beredaren uppepå till vänster? Minst 5 sekunder, första kan vara vatten före luften kommer.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Perryman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215 strular
« Svar #24 skrivet: 13 februari 2024, 21:51:40 »
Har du luftat beredaren uppepå till vänster? Minst 5 sekunder, första kan vara vatten före luften kommer.

Ja den luftade jag när jag fyllde upp vatten efter cirk.pump bytet.
Nibe Fighter 1215 5kW, jordvärme, 3-plan, golvvärme

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe 1215 strular
« Svar #25 skrivet: 13 februari 2024, 22:10:06 »
Ja den luftade jag när jag fyllde upp vatten efter cirk.pump bytet.
Hmmm...

"Nu har det börja hände saker... har precis bytt läckande påfyllningsventil och trasigt expansionskärl... inga större saker... men får inte igång värme i slingorna."

Jag tycker vi kör Occams razor:
Om värmen funkade innan, och "endast" läckage var problemet. Är allting med påfyllnadsventilen och expansionskärlet verkligen rätt monterat? Är systemet påfyllt på rätt sätt? Rätt tryck?
Var sitter påfyllnadsventilen, respektive expansionskärlet i din schematiska bild? På översta våningen?

Fota översta golvvärmefördelaren igen, där man ser allt i bra ljus.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe 1215 strular
« Svar #26 skrivet: 13 februari 2024, 22:16:48 »
Fortsätter med Occams,
Gardenakopplingarna du använder för spolning, är inte den ena av dom av waterstopp-typ (mörkgrå färg)?
Isåfall kanske den låser backflödet, eller låser om anslutningen inte är "äkta" Gardena?
 Sc:,h
« Senast ändrad: 13 februari 2024, 22:30:02 av kWhalp »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1215 strular
« Svar #27 skrivet: 13 februari 2024, 22:20:29 »
Pumpen på max 3. Inte mycket kvar att kolla, först slangarna. Fördelarna brukar inte sätta igen sig. Har fungerat förut, ursäkta, har du rensat filtret. Vilken fart har pumpen till källaren, den ska ha mindre fart, kanske bara på fart 1 , det är kort sträcka och den kan stjäla flöde från det andra som behöver lite kraft för att gå runt.

Utloggad Perryman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215 strular
« Svar #28 skrivet: 13 februari 2024, 23:14:44 »
Hmmm...

"Nu har det börja hände saker... har precis bytt läckande påfyllningsventil och trasigt expansionskärl... inga större saker... men får inte igång värme i slingorna."

Jag tycker vi kör Occams razor:
Om värmen funkade innan, och "endast" läckage var problemet. Är allting med påfyllnadsventilen och expansionskärlet verkligen rätt monterat? Är systemet påfyllt på rätt sätt? Rätt tryck?
Var sitter påfyllnadsventilen, respektive expansionskärlet i din schematiska bild? På översta våningen?

Fota översta golvvärmefördelaren igen, där man ser allt i bra ljus.

Värmen fungerade inte tidigare. Jag började undersöka och felsöka. Trycket var konstant 1.5bar, sänkte jag trycket sÃ¥ steg det sakta igen. Jag bytte pÃ¥fyllnadsventilen (insatsen)... denna var enkel och borde inte blivit fel. Efter bytet höll trycket konstant sÃ¥ det var bra. Men flödet var fortfarande dÃ¥ligt. SÃ¥ bytte exp.kärl... enkelt bytte även det.  Satte förtrycket till ca 0.55-0.6 bar.

Bytte sedan vxl.ventil... och idag cirk.pump.

Se bifogade bilder nedan.

Injusteringsventilen på övre fördelare förstår jag inte riktigt. Det sitter en liten insexskruv inuti den stora. Skruvar jag ut den lilla skriven helt så kan man skruva på den stora utan att den rör sig verkar det som. Är den lilla skruven en stopp-skruv? Hmm. Fördelarna är från ett danskt företag Neotherm.

Gardenakopplingen är ingen backstop. Jag använder samma slangar på fördelarna på 1:a planet och där kunde jag spola.

Nibe Fighter 1215 5kW, jordvärme, 3-plan, golvvärme

Utloggad Perryman

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1215 strular
« Svar #29 skrivet: 13 februari 2024, 23:19:38 »
Pumpen på max 3. Inte mycket kvar att kolla, först slangarna. Fördelarna brukar inte sätta igen sig. Har fungerat förut, ursäkta, har du rensat filtret. Vilken fart har pumpen till källaren, den ska ha mindre fart, kanske bara på fart 1 , det är kort sträcka och den kan stjäla flöde från det andra som behöver lite kraft för att gå runt.

Hej.
Cirk.pump pÃ¥ VP stÃ¥r pÃ¥ max 3. Cirk.pump för källare stÃ¥r pÃ¥ 1. Smutsfilter är kollat/ rengjort. Det känns som det är lite smuts i vattnet för varje gÃ¥ng jag rengör det sÃ¥ är det lite beläggning pÃ¥ det!  Ventilen med den stora blÃ¥a ratten har jag satt till 2.0 för att begränsa flödet frÃ¥n VP till källaren.
Nibe Fighter 1215 5kW, jordvärme, 3-plan, golvvärme

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!