Tack för input! Ja, länken jag klistrade in verkar funka dåligt.
Jag använde inte någon energi från solinstrålning och använde som sagt en annan DVUT än den för Kungsbacka. Från ditt räkneexempel så ser det ut som om total uppvärmning (vv, vp etc) landar på ca 50000 kWh per år. Jag visste inte att jag var tvungen att skriva i värdet på värmefaktor och Watt på vp. I ditt exempel ser jag att värmefaktorn och Watt är angivet som 3 respektive 13kW. Borde det inte vara 17kW? Hittar inte heller dina värden på vp. Produktbladet jag hittat listar för -7, 2, 7, 12. Kan man tolka värdena som att det räcker med 13 kW för huset som det är nu?
Jag läste aldrig produktbladet. Du kan själv justera beräkningen om du skriver in de korrekta värdena för VP:n. Jag tog i mitt exempel 16,7 kW vid 12 grader utomhustemperatur. Och sedan lite lägre effekt vid kallare utomhustemperaturer, eftersom framledningstemperaturen är högre då (och då minskar effekt och COP). Husets maxeffektbehov är 11 845 Watt. Så länge VP:n's effekt är högre än 11,845 kW vid DVUT så får man 100% täckningsgrad. (DUT ersattes för ca 10 år sedan med DVUT av Boverket, pga nya klimatdata.)