Författare Ämne: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.  (läst 24547 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #60 skrivet: 15 september 2013, 16:37:14 »

Har ni möjligtvis någon skiss eller bild där man kan identifiera
backventilen ?

Det är dåligt med bilder i Installations- och skötselanvisningen för Eco Air.
SW

I manualen jag skickade ovan, ser du backventilen som pos nr 8 i bilden på pumpen.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #61 skrivet: 20 september 2013, 09:19:01 »
Hej igen
Vi har ställt ner övre elpanna till noll KW och justerat upp tempen till
42 °.
W har avläst driftinfon och i samtliga fall är VP in 5 - 6° högre än VP ut.
Jag var hos W igår och gjorde en avläsning straxt innan kompressorn stannade. Värdena framgår av bilagan. Vp in var också då högre .
Vi har rett ut vilket rör som kommer från VP och vilket som är är retur till VP.
Vid kollen så kände jag också på rören (på avluftningsventilerna) och framledningen till ECoEl från VP var det varmare röret.
Gott och väl alltså så långt.
En förklaring kan kanske vara att tempgivarna i VP var felkopplade eller kanske blivit omkopplade vid installationen.
Kan man kolla om givarna är kopplade till fel plintpar? Går det att hitta givarna? Vet man till vilket plintpar de skall kopplas ?

Kan det finnas annan förklaring ?

God helg
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #62 skrivet: 20 september 2013, 12:09:50 »
På elschemat som finns på mittuppslaget i manualen för EcoAir syns det vilken givare som ska vara kopplad till vilken plint. Jag har för mig att givarkablarna är märkta (stämplat utanpå kabeln några cm från änden) med vilken givare som är vilken, men det hjälper förstås inte om givarna skulle vara förväxlade vid monteringen. Man kanske kan följa kablarna och se vilken som försvinner in i isoleringen runt värmeväxlaren upptill respektive nedtill.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #63 skrivet: 20 september 2013, 12:28:37 »
Tack
Vi får nog försöka göra den kontrollen.
Om givarna är omvänt kopplade så kopplar vi om dem och allt är OK.
Om de är rätt kopplade så måste vi utreda vidare.

Jag antar att det räcker att ta bort den högra fronten.
Den kanske är dittryckt på clips så det bara är att dra bort frontplåten ?
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #64 skrivet: 20 september 2013, 12:57:35 »
Det sitter 2 skruvar med plastgrepp i underkant av pumpen. Skruva ur dom, så kan ni ta bort fronten bredvid fläkten.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #65 skrivet: 20 september 2013, 15:53:31 »
Det sitter 2 skruvar med plastgrepp i underkant av pumpen. Skruva ur dom, så kan ni ta bort fronten bredvid fläkten.


Tack
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #66 skrivet: 20 september 2013, 16:57:59 »
Jag blandade nog ihop mina prylar en aning, det sitter bara en skruv under det som ska föreställa ett handtag.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #67 skrivet: 23 september 2013, 09:17:35 »
Hej
Igår, söndag, öppnade vi VP och kollade i "elboxen". Vi kom fram till att temperaturgivarna Fram / Retur var omkastade. Kablarna var märkta fram resp retur.
Efter omkopplingen så visade EcoEl siffrorna VP IN / VP UT på korrekt sätt.

Walter och jag tackar för all hjälp. Vi hade inte klarat ut detta utan hjälp och stöd från detta eminenta och vänliga forum.
TACK !!!
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #68 skrivet: 23 september 2013, 11:34:43 »
Dom var alltsÃ¥ felkopplade frÃ¥n fabriken?   Sc:,h
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #69 skrivet: 23 september 2013, 12:15:07 »
Det är nog omöjligt att reda ut vem som kopplat det så som det var.
det kan ju också vara installatören, som av någon anledning tyckte det var bättre.
Det blev ju också så att om man på EcoEl-displayen "läste" ECOEL istället för VP så blev det ju "rätt", men det är väl lite långsökt.
SW

 EDIT:tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 28 september 2013, 11:08:57 av Lmf »
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Niclas-71

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #70 skrivet: 27 september 2013, 09:51:10 »
Hej
Är det VP MAX °C under fabriksinställningar som du har satt till
52 °C ?
Vi provade det hos Walter igår kväll efter det att hans VP löst ut på högtryck upprepade gånger.
Jag skall ringa honom och kolla hur det gått.
SW

Ja det är VP MAX som jag minskat till 52. Mitt problem är att VP inte blir av med värmen sommartid då den går i VV läge.
CTC ECO AIR 107, installerad 2005, dockad mot en panna (CTC V20) som jag vintertid eldar mot en ackumulator. Spetsvärme är antingen elpatron eller oljebrännare.

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #71 skrivet: 27 september 2013, 12:25:24 »
Ja det är VP MAX som jag minskat till 52. Mitt problem är att VP inte blir av med värmen sommartid då den går i VV läge.

Tackar
Vi har också sänkt VP MAX till 52 °.
Sedan dess har VP inte löst ut på högtryck. Det verkar fungera bra och Walter är helnöjd.
GOD HELG till er alla
önskar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #72 skrivet: 27 september 2013, 15:01:48 »
Kom bara ihåg att ändra när det blir kallt ute.
Om jag förstått saken rätt så är VPin-stopp lika med VPmax minus 7 grader, så normalt sett stannar en vanlig EcoAir på VPin=48, men för er blir det alltså stopp på 45. Om det då är kallt ute så värmer VPn bara vattnet 4-5 grader och tanken går upp till ca 1 grad under vad VPn levererar, så om ni har kvar 52 under vintern så kan ni alltså inte få ut mer än ca 49 grader på VPut och tanken är då ca 48 grader.
Om det räcker som övre gräns för framledningen så är väl allt frid och fröjd, men om inte så ändra tillbaka på VPmax nu när kylan kommer.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1040
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #73 skrivet: 27 september 2013, 15:43:32 »
Kom bara ihåg att ändra när det blir kallt ute.
Om jag förstått saken rätt så är VPin-stopp lika med VPmax minus 7 grader, så normalt sett stannar en vanlig EcoAir på VPin=48, men för er blir det alltså stopp på 45. Om det då är kallt ute så värmer VPn bara vattnet 4-5 grader och tanken går upp till ca 1 grad under vad VPn levererar, så om ni har kvar 52 under vintern så kan ni alltså inte få ut mer än ca 49 grader på VPut och tanken är då ca 48 grader.
Om det räcker som övre gräns för framledningen så är väl allt frid och fröjd, men om inte så ändra tillbaka på VPmax nu när kylan kommer.

Tack
Det verkar som att det är så att man kan och kanske bör höja VP max till 55° på vinterhalvåret när det finns värmebehov.
Problemet med högtryckslarmet är nog knutet, som hos Niclas-71, till sommaren då det bara är varmvattenbehov ?
Hälsningar
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Aktiverings kod och HP löser ut i VV drift.
« Svar #74 skrivet: 27 september 2013, 16:58:51 »
Jag skulle nog kolla flödet över laddpumpen. Vid för lågt flöde stannar EcoAir på grund av att högtryckspressostaten löser ut. Det är bara att läsa i manualen för pumpen.
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!