0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har ni möjligtvis någon skiss eller bild där man kan identifiera backventilen ?Det är dåligt med bilder i Installations- och skötselanvisningen för Eco Air.SW
Det sitter 2 skruvar med plastgrepp i underkant av pumpen. Skruva ur dom, så kan ni ta bort fronten bredvid fläkten.
HejÄr det VP MAX °C under fabriksinställningar som du har satt till52 °C ?Vi provade det hos Walter igår kväll efter det att hans VP löst ut på högtryck upprepade gånger.Jag skall ringa honom och kolla hur det gått.SW
Ja det är VP MAX som jag minskat till 52. Mitt problem är att VP inte blir av med värmen sommartid då den går i VV läge.
Kom bara ihåg att ändra när det blir kallt ute.Om jag förstått saken rätt så är VPin-stopp lika med VPmax minus 7 grader, så normalt sett stannar en vanlig EcoAir på VPin=48, men för er blir det alltså stopp på 45. Om det då är kallt ute så värmer VPn bara vattnet 4-5 grader och tanken går upp till ca 1 grad under vad VPn levererar, så om ni har kvar 52 under vintern så kan ni alltså inte få ut mer än ca 49 grader på VPut och tanken är då ca 48 grader. Om det räcker som övre gräns för framledningen så är väl allt frid och fröjd, men om inte så ändra tillbaka på VPmax nu när kylan kommer.