Nu har jag kopplat in Bergvärmen och kopplat in kylbatteriet efter FTX växlaren. Temperaturen på binne sidan är runt 8 grader men kommer nog att bli lägre till våren. I morgon ska jag fortsätta isolera kylbatteriet bättre...



« Senast ändrad: 26 oktober 2012, 21:57:52 av fredrikru »
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.

Utloggad fredrikru

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nu har vi Bergvärme....
SV: Frikyla & FTX
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2012, 21:56:10 »
Här kommer bilder från avstickaren som ska gå till kylbatteriet och pumpen som ska driva runt det och reglerventilen.

 
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.

Utloggad fredrikru

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nu har vi Bergvärme....
Frikyla & FTX
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2013, 21:41:42 »
Förra sommaren var en katastrof och nu när värmen kommer så känner jag att behovet att fixa igång frikyla är stort.

Cirkulationsmotorn är inkopplad men bara via strömkontakt. Ska fixa till Reläinkopplingen i morgon. Har fixat en egen elmätare till FTX aggregatet som jag har i säkringsskåpet.

Har istället försökt få till styrningen med ventilmotor (Sauter AXM 117S http://www.reglerbutiken.se/dokument/AXM%20117S.pdf ) som styr en ventil men har inte riktigt fått igång det. Reglerspänningen från Agregatet har jag mätt av men det är något med kalibreringen som jag inte fattar. Får fortsätta i morgon och fundera över hur man har tänkt.

När jag kopplar in det så surrar motorn i ventilmotorn i alla fall...
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.

Utloggad fredrikru

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nu har vi Bergvärme....
SV: Frikyla & FTX
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2013, 21:02:41 »
Får erkänna. Jag har råkat ut för RTFM problem (Read the fine Maual). Instruktionerna för inkoppling är bristfällig men jag hittade nu hur jag skulle och felet var att ventilmotorn jobbade tvärtom som den skulle. När den får spänning så stänger den men då ska den öppna. Oki. Ta bort en bygel i inne i ventilmotorn. Kanon... Ska se om jag kan få igång frikyla läget ikväll annars får jag vänta till i morgon att testa hur det går...

Testade lite idag att strypa ventilen manuellt så det blir rätt flöde till kylbatteriet och märkte att cirkulationsmotorn fick jobba hårt trots den var på lägsta effektläget. Kanske jag ska byta ut 2-vägsventil mot en 3-vägsventil. Ska ha hit rörmokare innan vintern för lite annat arbete så det gäller att planera allt arbete som ska utföras.
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Frikyla & FTX
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2013, 21:21:09 »
Är det inte bra med sÃ¥ högt flöde som möjligt genom kylbatteriet för max kyla eller är det pga risken för kondens som ventilen ska kunna reglera flödet  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad fredrikru

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nu har vi Bergvärme....
SV: Frikyla & FTX
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2013, 21:28:27 »
Är det inte bra med sÃ¥ högt flöde som möjligt genom kylbatteriet för max kyla eller är det pga risken för kondens som ventilen ska kunna reglera flödet  Sc:,h

Har läst och hört att man inte ska gå under 15 grader på till-luften för att slippa kondens.

// Fredrik
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Frikyla & FTX
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2013, 21:44:56 »
Stämmer säkert och med 8 grader på brine så blir säkert till luften kallare än så med fullt flöde fast brine stiger nog nån grad när kylan gått ett tag.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Frikyla & FTX
« Svar #7 skrivet: 16 juli 2013, 21:45:32 »
Vad har du för styrning som reglerar tempen pÃ¥ till luften  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad fredrikru

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nu har vi Bergvärme....
SV: Frikyla & FTX
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2013, 09:40:52 »
Vad har du för styrning som reglerar tempen pÃ¥ till luften  Sc:,h

Östberg Heru 100EC fixar detta. Den har följande utgångar...

2 st utgångar med 24 volt som du kopplar till ett relä som styr cirkulations pumpmotorn för varmvatten och kallvatten på och av.
2 st utgångar som styr ventilmotorn för varmvatten/kallvatten och reglerspänningen ligger mellan 0-10 volt (0 volt=avstängt)

Du aktiverar dessa funktioner mycket enkelt via service menyn på fjärrkontrollen.

När cirkulationsmotorn är avslagen och bergvärmepumpen går för att göra varmvatten så går binnen upp runt 2-3 grader och till-luften går ner 10 grader. Tror jag får byta till 3väggsventil....

// Fredrik
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Frikyla & FTX
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2013, 09:36:05 »
Kan inte nuvarande ventil stänga flödet helt Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad fredrikru

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nu har vi Bergvärme....
SV: Frikyla & FTX
« Svar #10 skrivet: 19 juli 2013, 10:59:40 »
Kan inte nuvarande ventil stänga flödet helt Sc:,h

Det ska den göra men jag får ingen fason på ventilmotorn.
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Frikyla & FTX
« Svar #11 skrivet: 19 juli 2013, 13:36:24 »
Det fixar du säkert till sÃ¥ slipper du byta ventilen  tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad fredrikru

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nu har vi Bergvärme....
SV: Frikyla & FTX
« Svar #12 skrivet: 20 juli 2013, 21:59:45 »
Idag så var det 26 grader in och när jag körde FTX på lite högre fläkteffekt så kunde den hålla runt 13 grader in...
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.

Utloggad fredrikru

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nu har vi Bergvärme....
SV: Frikyla & FTX
« Svar #13 skrivet: 31 juli 2013, 21:22:09 »
Ventilmotorn funkar nu och felet var att jag hade läst fel och skiftade fel bygel i ventilmotorn. Verkar nu funka riktigt bra.

Konstaterar att jag har för stark cirkulationsmotor och jag undersöker om jag ska få en klenare eller jag måste byta till 3vägs ventil. Kabel är nu draget för styrning av relä för cirkulationsmotorn och jag mätte av den och det ser ut som att det ska funka.

// Fredrik
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Frikyla & FTX
« Svar #14 skrivet: 31 juli 2013, 21:25:59 »
Cp finns till ok pris på ebay köpte en vilo pico yonos för ca 1000 kr drar nästan inge ström men får du byta så är det ju bättre.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!