Titel: Strömmen går
Skrivet av: Alexej skrivet 17 juli 2012, 13:49:58
Hej, behöver lite hjälp.
Jag fick en AAC DESIGN 14000A-PCT installerad för 2 år sedan. Första vintern fungerade den perfekt. Förra vinter var det bara problem. Ibland funkade pumpen iband inte och då gick strömmen, ibland hela strömmen, ibland bara pumpsäkringen. Pumpen har en egen säkring.
Det kunde hända när som helst och vid olika temperaturer. Ibland gick pumpen bra i 2 veckor sedan flera dagar inte. Jag hade installateuren här två gånger som inte kunde hitta felet, båda gånger gick pumpen också när de kom.
I morse hade strömmen gått igen, fast värmepumpen var inte ens på/off-läge. Gick inte att starta jordfelsbrytaren utan jag fick koppla bort säkringen där pumpen hänger på.
Vad kan felet vara??? Snälla, några idéer?

Kollade lite andra trådar här, är min utedel verkligen rätt ansluten?
Titel: SV: Strömmen går
Skrivet av: Bigfoot skrivet 17 juli 2012, 14:20:02
Var det först säkringarna och nu jordfelsbrytaren som löst?
Eftersom du inte hade problem första året så låter det som maskinfel, om det nu är så att säkringarna löst och inte bara jordfelsbrytaren.
Nu kan jag inte LLVP mer än att jag kopplat in ett par av andra märken, men löser säkringarna mer än 1 gång så finns det en anledning.
Skulle nog ringt en elektriker för att mäta upp, gärna någon som kan mäta lindningarna om det behövs.
Titel: SV: Strömmen går
Skrivet av: Carl N skrivet 17 juli 2012, 17:21:05
Vanligaste orsakerna till elfel på LLVP är kompressorvärmare eller trågvärmare har jag för mig om.
Kablarna överst sitter på rätt ställe i alla fall.
Titel: SV: Strömmen går
Skrivet av: Alexej skrivet 17 juli 2012, 20:48:15
Bigfoot, ibland gick all ström (jordfelsbrytare) ibland bara pumpsäkringen.
Men hur kunde jordfelsbrytaren går idag utan att värmen ens var på?
Vanligaste orsakerna till elfel på LLVP är kompressorvärmare eller trågvärmare har jag för mig om.
Kablarna överst sitter på rätt ställe i alla fall.
Hur kan man testa det? Fattar inte att installeringskillarna inte hittade nåt fel.
vad gör jag nu?  :(
Titel: SV: Strömmen går
Skrivet av: p-s skrivet 17 juli 2012, 21:35:31
Låter som jordfel i en annan del av huset eftersom VP:n inte var på?
Är det med som ligger på den säkringen?   

Kolla av belysning mm speciellt gamla lysrör då de kan ge jordfel som gör att
jordfelsbrytaren löser.

En annan fråga är varför VP:n är kopplad över jordfelsbrytaren? varför har installatör gjort det?   
Titel: SV: Strömmen går
Skrivet av: Bigfoot skrivet 17 juli 2012, 21:52:24
Hur ofta har det hänt att pumpsäkringen gått?
Det som hände idag behöver inte vara pumpen, men om pumpsäkringen gått mer än 1 gång så bör du nog kontakta tillverkaren om du har garanti.
Titel: SV: Strömmen går
Skrivet av: Bigfoot skrivet 17 juli 2012, 21:54:44
Citera
En annan fråga är varför VP:n är kopplad över jordfelsbrytaren? varför har installatör gjort det?
Förmodligen för att den skall kopplas till en jordfelsbrytare.
Elektrikern/installatören följde anvisningarna.
Titel: SV: Strömmen går
Skrivet av: p-s skrivet 17 juli 2012, 23:56:37
Förmodligen för att den skall kopplas till en jordfelsbrytare.
Elektrikern/installatören följde anvisningarna.

Den är väl fast förlaggd. Mig veterligen finns det ingen anvisning som säjer att den skall ligga
över jordfelsbrytare det är ju bara en felkälla som gör att den kan stanna i onödan.
Så frågan är varför lägga den över jordfelsbrytaren?

Och är pumpen är den säkrad rätt, sitter det rätt säkring till pumpen? Och varför ligger den också över
jordfelsbrytaren?

Kolla med din elinstallatör och fråga dem varför de laggt pump och VP:n över jordfelsbrytaren? Om det nu
är en elektriker som utfört installationen?
Titel: SV: Strömmen går
Skrivet av: Bigfoot skrivet 18 juli 2012, 01:03:11
Citera
Den är väl fast förlaggd. Mig veterligen finns det ingen anvisning som säjer att den skall ligga
över jordfelsbrytare det är ju bara en felkälla som gör att den kan stanna i onödan.
Står så i installationshänvisningarna!
Titel: SV: Strömmen går
Skrivet av: p-s skrivet 18 juli 2012, 07:43:08
Står så i installationshänvisningarna!


Konstigt  Sc:,h de skulle jag gärna vilja se, vad hittar man den installationsanvisningen?
Titel: SV: Strömmen går
Skrivet av: Alexej skrivet 18 juli 2012, 08:11:13
VP har ju en vanligt kontakt som är ansluten rill en el-uttag (230v) men fick en egen säkring (10 A) för jag hade en säkring ledig. Så VP är kopplad till en egen uttag där bara vp sitter på. Försökte idag igen att sätta på automatsäkringen till VP men då bröt jordfelsbrytaren all ström igen fast sälva VP är avstängt.
Titel: SV: Strömmen går
Skrivet av: p-s skrivet 18 juli 2012, 09:22:16
VP har ju en vanligt kontakt som är ansluten rill en el-uttag (230v) men fick en egen säkring (10 A) för jag hade en säkring ledig. Så VP är kopplad till en egen uttag där bara vp sitter på. Försökte idag igen att sätta på automatsäkringen till VP men då bröt jordfelsbrytaren all ström igen fast sälva VP är avstängt.
ok dra ut kontakten till VP och prova igen och se om jordfelsbrytaren löser.
1) om den inte löser är det nåt fel på VP, be installatör åtgärda.
2) om den löser igen är det något annat som gör att jordfelsbrytaren löser ut eftersom du dragit ur stickproppen till vp:n

Fotot du skickat vad visar det? L N S vad står S för? Någon som vet? L är fas N nolla förmodar jag, men S?
Är det den undre kabeln, som elektriker monterat till elutag? Så funderar jag på vad det är för elektrieker, ser inte fackmannamässigt ut i mina ögon? svart, brun, brun, jord? Eller? svårt att se?
Titel: SV: Strömmen går
Skrivet av: Bigfoot skrivet 18 juli 2012, 09:42:14
S borde vara en signalkabel.
Titel: SV: Strömmen går
Skrivet av: p-s skrivet 18 juli 2012, 10:58:10
Hittar bara en tysk manual och se under avsäkring, där står att den skall säkras med 15A som jag ser det.
Men som sagt, kolla med din installatör hur de har tänkt vid installationen. Och fråga varför den ligger över
jordfelsbrytaren. De är ansvariga för att de installerat rätt.   

http://docs.pvg.eu/bestanden/F3396F09-7755-42CF-9823-C406313E97A9_man_AAC%20design%2014000_D.pdf (http://docs.pvg.eu/bestanden/F3396F09-7755-42CF-9823-C406313E97A9_man_AAC%20design%2014000_D.pdf)
Titel: SV: Strömmen går
Skrivet av: Bigfoot skrivet 18 juli 2012, 11:13:25
Av vilken anledning ska den inte ligga inkopplad på jordfelsbrytaren?

Titel: SV: Strömmen går
Skrivet av: p-s skrivet 18 juli 2012, 11:49:38
Av vilken anledning ska den inte ligga inkopplad på jordfelsbrytaren?

se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2157.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2157.0)

Av just den anledning som sker nu att den bryter hela huset om det är en liten läckström från VP:n.
Bör ju vara selektiverat om det skall vara jordfelsbrytare över VP:n. Men frågan är om det behövs.
Men det får en elektriker svara på.     
Titel: SV: Strömmen går
Skrivet av: Bigfoot skrivet 18 juli 2012, 12:27:39
Produkterna skall inte generera läckströmmar så att jordfelsbrytaren löser.
Men klart är att vissa produkter gör det ändå och kan man så är det givetvis det bästa att ha en separat jordfelsbrytare för VP.
Skall man tänka att man inte skall ha skyddsanordningar för att de kan lösa ut så kan man lika bra ta bort säkringarna och ersätta med spik för de löser ändå hela tiden.
Har haft fel på min LVVP där jordfelsbrytaren löste ut, det vara bara att felsöka tills dess att felet blev funnet och delen utbytt av servicetekniker.
Det finns en anledning till varför säkringar eller jordfelsbrytare löser ut, och det bör åtgärdas.
Titel: SV: Strömmen går
Skrivet av: p-s skrivet 18 juli 2012, 14:30:41
Produkterna skall inte generera läckströmmar så att jordfelsbrytaren löser....
Nej det är klart, men du påstår att installatören följt installationsanvisningar och att det står där att det skall vara jordfelsbrytare, vilket jag vill påstå är fel. Det står inget om jordfelsbrytare där. Fö så kan det vara så att även om VP:n gått ett tag kan vara felinstallarad från början vilket medfört att den nu ev gått sönder. Blir lite fundersam över dels kabelinstallationen, om det är den som syns på bilden, ser inte vara utfört av en elektriker. Samt avsäkringen är den rätt utförd, den stämmer ju INTE med installationsanvisningen? Eftersom det verkar vara automatsäkringar så slits de ju med tiden vilket kanske medfört att TS nu fått problem. Och säkring den har man ju för att säkra av kabeln mot brand inte lasten men naturligtvis skall man inte koppla in en större last en kabeln är avsäkrad för. Men om det nu står 15A i installationsanvisningen är det ju inte rätt. Och är det rätt typ av säkring som klarar motordrift.     

Och eftersom installatör inte hittat felet så kanske en annan elektriker kan titta på problemet och komma med en åsikt. Kanske mäta upp läckströmmen? Och om han hittar något fel får ju natruligtvis de som insallerat från början stå för kostnaden om installation är bristfällig. 

Eller så är det kanske bara så enkelt att den bara gått sönder, dålig kvalite i sånna fall :(
Titel: SV: Strömmen går
Skrivet av: Bigfoot skrivet 18 juli 2012, 20:07:47
Sidan 2 står det på!
Om den varit felinstallerad så skulle det visa sig omedelbart.
Sen är frågan hur man kan göra fel på en 1 fas maskin och få den att fungera felfritt i ett år och sedan bara problem.

Jag skulle kontakta en auktoriserad servicetekniker och få pumpen kollad.
Titel: SV: Strömmen går
Skrivet av: p-s skrivet 19 juli 2012, 08:00:42
på sidan 2 ser jag bara att det står se nedan.

CAUTION
• Contact an authorised service technician for repair or maintenance of this unit. The installation
must be performed in accordance with national standards and legislation.

Är det detta du menar? Så står det inte vad jag vet i den svenska standarden
att den måste kopplas in till jordfelsbrytare, var står det?