Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Mickee skrivet 02 oktober 2017, 14:27:57

Titel: Dimensionering Nibe 1155
Skrivet av: Mickee skrivet 02 oktober 2017, 14:27:57
Hej,

Ska bygga nytt och har tänkt beställa borrhål och köpa pump själv för att spara pengar.
Vi har räknat på en Nibe 1155-12kw pump. Enligt energiberäkningen så har vi ett värmebehov på 10.72kw.
Huset är ett fiskarheden Spooven med vidbyggt garage, 200M2 boyta och 83.2 biyta(garage med övervåning)

Vad jag tycker så räcker en 1155-12, men bergvärmeborraren vill borra 2x160M hål och föreslår att vi skall köpa en 1155-16

Vad säger ni här?
Titel: SV: Dimensionering Nibe 1155
Skrivet av: Carl N skrivet 02 oktober 2017, 14:55:35
Mellan tumme och pekfinger så bör ett nybygge dra max 40 W/m2 när det är som kallast så då ska en 12 kW värmepump räcka.
Titel: SV: Dimensionering Nibe 1155
Skrivet av: Mickee skrivet 04 oktober 2017, 13:02:52
Har pratat med Nibe nu och det blir bra med en 1155-12 med ett hål 200M aktivt.
Det han kom fram till var att huset kommer att dra ca 10.5kW vid -20 tror jag det var.

Så det blir nog bra det här :)