Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 januari 2015, 09:07:14 »Då verkar det tyvärr som att fläkten har gett upp.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 11 januari 2015, 09:07:14 »Då verkar det tyvärr som att fläkten har gett upp.
Skrivet av: p00anh« skrivet: 10 januari 2015, 22:25:21 »Purjo,
Utgångar fläkt på Handkörning Fläkt ingen reaktion Stendöd elektriskt, men den rör sig vid petning med skruvmejsel genom gallret /Anders H Skrivet av: purjo__« skrivet: 10 januari 2015, 10:28:44 »Enklast att felsöka är det om du ställer regon i handkörningsläge och bara startar fläkten.
Börja med att kolla att det finns spänning på utgången (Do2) på IOB-kortet (mät mellan mittersta kontakten och nollan inkommande plint). Är det det så sitter felet i fläkten. Är fläkten helt död, eller orkar den inte igång? Skrivet av: p00anh« skrivet: 09 januari 2015, 21:06:17 »Tack för tipset Lmf.
/Anders H Skrivet av: Lmf« skrivet: 09 januari 2015, 19:25:35 »Tyvärr kan du nog inte göra så mycket utan det är service som gäller.
Misstänker starkt den ingjutna thermokntakten i fläkten. Du finns väl runt Göteborg? Ring till EBM Papst i aröd och kolla om de har någon fläkt samt om de säljer till privatpersoner. Skrivet av: p00anh« skrivet: 09 januari 2015, 17:43:44 »Hej!
Fläkten har slutat snurra! Därför dyker T11 till cirka -28 och lågtryckspressostaten löser ut. Kan någon komma med ett tips till en medmänniska i nöd? Kan jag själv göra något eller är det reparatör som gäller? /Anders H |