Författare Ämne: Bervärmepump - delvis kalla element  (läst 10636 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Bervärmepump - delvis kalla element
« skrivet: 10 januari 2018, 20:20:47 »
Hej alla!

Jag har nyligen köpt en villa (-82) som har bergvärmepump IVT Greenline HT Plus (tror jag, det finns ingen dokumentation). Vad jag förstått så är det installerat ca. -06.

Problemet jag har är att det blir kallt i huset när det är minusgrader ute. Vissa element är varma, men andra är helt kalla/ljumna. Jag har luftat elementen och pillat med ventilen utan framgång.

Jag är nybörjare på uppvärmning så har lite svårt att veta vad jag kan göra för att försöka få upp värmen i huset. Någon som har en idé?  :-\

//Jocke

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2018, 20:43:27 »
Är alla termostater på max, eller bortskruvade? Vilken framledningstemp/returtemp på elementvattnet har du?, vilket systemtryck har du?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2018, 20:44:52 »
Om du lossar termostaterna på de kalla radiatorerna och testar att trycka in piggen därunder så ska den fjädra.
Gör den inte det måste du typ knacka hårt på själva ventilen eller mycket försiktigt dra i piggen med en tång (den kan lossna om man tar i).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2018, 20:51:02 »
Är det något som är gemensamt för de kalla elementen, t.ex. att de är på samma våning eller på samma stamledning?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad tc75

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2018, 20:55:59 »
Lite dokument på IVT  kanske passar till din
Har elementen varit avstängda i sommar så brukar termoventilens pigg kärva ,om det är termostater på dom
 den ska fjädra ut själv när man trycker in den
Som Carl N säger med ,, börja med att knacka på piggen med skaftet på en mejsel , den tål lite mindre våld

www.ivt.se/support/skotselrad/ht-plus/
http://www.vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Manual_HT.pdf

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2018, 18:26:05 »
Är alla termostater på max, eller bortskruvade? Vilken framledningstemp/returtemp på elementvattnet har du?, vilket systemtryck har du?


Tack för svaret.

Vi har provat att ha alla på max utan framgång. Framledningstemperatur vet jag inte riktigt hur jag mäter, men båda rören till elementen känns lika kalla/ljumna. Trycker är mellan 0.4-0.5 bar.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2018, 18:26:28 »
Om du lossar termostaterna på de kalla radiatorerna och testar att trycka in piggen därunder så ska den fjädra.
Gör den inte det måste du typ knacka hårt på själva ventilen eller mycket försiktigt dra i piggen med en tång (den kan lossna om man tar i).

Tack, ska prova detta en gång till.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2018, 18:27:41 »
Är det något som är gemensamt för de kalla elementen, t.ex. att de är på samma våning eller på samma stamledning?

Det är på båda våningarna. Vissa är varma, andra kalla. Tex. badrummet på övervåningen och entrén på botten har varma element. Har ingen karta över ledningarna tyvärr. Går det att få fram på något sätt?

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2018, 18:28:41 »
Lite dokument på IVT  kanske passar till din
Har elementen varit avstängda i sommar så brukar termoventilens pigg kärva ,om det är termostater på dom
 den ska fjädra ut själv när man trycker in den
Som Carl N säger med ,, börja med att knacka på piggen med skaftet på en mejsel , den tål lite mindre våld

www.ivt.se/support/skotselrad/ht-plus/
http://www.vpkollen.se/uploaded/manualer/IVT/Manual_HT.pdf

Tack! :)

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3883
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2018, 18:34:18 »
troligen är cirkulationspumpen avstängd eller trasig
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2018, 19:23:37 »
0,5 bar känns väldigt lågt i ett hus med mer än en våning. Höj till 1 bar och se om det blir bättre efter en luftning.

Temperaturerna läser du av i displayen på värmepumpen.

// Magnus




Tack för svaret.

Vi har provat att ha alla på max utan framgång. Framledningstemperatur vet jag inte riktigt hur jag mäter, men båda rören till elementen känns lika kalla/ljumna. Trycker är mellan 0.4-0.5 bar.
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2018, 17:42:49 »
0,5 bar känns väldigt lågt i ett hus med mer än en våning. Höj till 1 bar och se om det blir bättre efter en luftning.

Temperaturerna läser du av i displayen på värmepumpen.

// Magnus

Osäker hur hur jag ökar trycket, och lyckas inte hitta någon bra dokumentation för expansionskärlet (Imera R18) tyvärr. Är det på "ratten" enligt bilden?




/Jocke

Utloggad tc75

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2018, 17:52:33 »

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2018, 18:06:35 »
Inte  där , den ser ungefär som dom här och sitter med ett smalt rör mot ett värmerör

Titta och jämför
https://www.google.se/search?q=p%C3%A5fyllningsventil&client=firefox-b-ab&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjAyvLDttrYAhXQ2KQKHRsxABgQsAQIJg&biw=1536&bih=754

Ok, tack. Då är det antar jag den svarta nedan:


Jag reglerar lite försiktigt mot plushållet. Tar det i regel lång tid innan man kan se tryckmätaren justeras?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2018, 18:18:53 »
den rör sig ju inte med en gång du vrider på den, så öppna försiktigt och kolla när du har 1 bar ca i tryck, kanske just över, sen luftar du och ser om du får någon värme

Utloggad tc75

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2018, 18:21:00 »
den blå  öppna sakta , trycket ska stiga sakta  fyll till 1 bar ,  som info om trycket stiger blixtsnabbt brukar den vara fel i blåsan
på kärlet

EDIT det är fel den är säken för VV det vfinns en annan ventil
« Senast ändrad: 15 januari 2018, 18:24:36 av tc75 »

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2018, 18:47:19 »
den blå  öppna sakta , trycket ska stiga sakta  fyll till 1 bar ,  som info om trycket stiger blixtsnabbt brukar den vara fel i blåsan
på kärlet

EDIT det är fel den är säken för VV det vfinns en annan ventil

När jag rör lite på den blå så hör jag att det rinner lite vatten. Tycker den svarta ser ut som de på bilderna i länken du skickade förut om man tittar på symbolen.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2018, 18:52:06 »
den rör sig ju inte med en gång du vrider på den, så öppna försiktigt och kolla när du har 1 bar ca i tryck, kanske just över, sen luftar du och ser om du får någon värme

Ok, provar det. Vilken ventil är det tror du?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2018, 18:58:03 »
svarta ratten med + och minus, den blå är en säkerhetsventil

Utloggad tc75

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2018, 19:26:22 »
Den svarta är för att stänga av vattnet till VV , då får leta vidare , kika runt och se efter något som ev, sitter på ett VV-rör och går till
ett rör för värmen i huset
annars fota mera

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2018, 19:35:57 »
Sorry, såg det nu!

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2018, 23:48:54 »
Ok, tack. Då är det antar jag den svarta nedan:

Ganska säker på att det där är en blandningsventil för varmvatten, tappvatten...

Ingen påfyllningsventil.

Edit.
Man ska läsa hela tråden innan man svarar..  ::)

Du ska leta efter en ventil som sitter mellan tappvatten och värmesystemet.
« Senast ändrad: 15 januari 2018, 23:51:40 av Jarlingar »
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad tc75

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2018, 11:50:57 »
Ganska säker på att det där är en blandningsventil för varmvatten, tappvatten...

Ingen påfyllningsventil.

Edit.
Man ska läsa hela tråden innan man svarar..  ::)
jepp var kanske lite snabb  :( men återkom , det var inte den  :)

Du ska leta efter en ventil som sitter mellan tappvatten och värmesystemet.

Utloggad jonasmj

  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #23 skrivet: 16 januari 2018, 20:25:26 »
Den svarta är ingen direkt plus/minus, min gamla var av samma typ. Den reglerar bara påfyllning av kallvatten till varmvattenberedaren. Bilden är svår men jag tror att du har påfyllningsventilen bakom den blåa säkerhetsventilen. En sneställd liten ventil med ratt eller möjligen ett vred. Ta fler bilder eller känn efter med handen bara om det är svårt att se :). När du hittar rätt ventil så kommer du se att trycket på expansionskärlet ökar, du lär även höra att det spolar vatten in i systemet. (om VP är av och inte bullrar och stör...)

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2018, 21:09:48 »
Den svarta är ingen direkt plus/minus, min gamla var av samma typ. Den reglerar bara påfyllning av kallvatten till varmvattenberedaren. Bilden är svår men jag tror att du har påfyllningsventilen bakom den blåa säkerhetsventilen. En sneställd liten ventil med ratt eller möjligen ett vred. Ta fler bilder eller känn efter med handen bara om det är svårt att se :). När du hittar rätt ventil så kommer du se att trycket på expansionskärlet ökar, du lär även höra att det spolar vatten in i systemet. (om VP är av och inte bullrar och stör...)

Ok, tack. Jag tar lite fler bilder i morgon och ser vad jag kan hitta :)

En annan fråga: jag har luftat av elementen och märker att det kommer ut vatten då. Borde inte det innebära att trycket är tillräckligt? Eller har jag missförstått hur det fungerar kanske  Sc:,h

Utloggad tc75

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2018, 22:44:42 »
Har du tryck  ca 1 bar så är det OK  , vatten kommer ur elementen så länge det finns det minsta tryck i systemet
när du luftar sjunker trycket , gå inte under 0,6 bar , då får du fylla på lite till ca 1 bar

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2018, 05:46:48 »
enligt bilderna har du knappt 0,5 bar i systemet, du bör ha närmare 1 bar

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #27 skrivet: 18 januari 2018, 08:40:39 »
Tack för svaren. Ska försöka höja, men måste bara komma på vilken ventil det är.. Kan det vara någon av dessa?

« Senast ändrad: 18 januari 2018, 09:18:40 av jke_a »

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9565
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #28 skrivet: 18 januari 2018, 09:02:20 »
Det där är en strypventil som normalt sitter på returen till värmesystemet för att kunna balansera olika slingor eller stammar till olika delar av huset så det blir lagom jämn värme (ställs in med alla termostater eller handvred på max).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #29 skrivet: 18 januari 2018, 09:19:35 »
Det där är en strypventil som normalt sitter på returen till värmesystemet för att kunna balansera olika slingor eller stammar till olika delar av huset så det blir lagom jämn värme (ställs in med alla termostater eller handvred på max).

Ok, tack då vet jag. Ser att jag råkade posta samma bild två gånger. Denna hade jag tänkt få med också:


Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #30 skrivet: 18 januari 2018, 09:44:23 »
Blå spaken är en filterball, Kulventil med inbyggt filter.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #31 skrivet: 18 januari 2018, 09:57:48 »
Blå spaken är en filterball, Kulventil med inbyggt filter.

Ok, då får jag leta vidare  .,;-

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #32 skrivet: 18 januari 2018, 15:04:07 »
Påfyllningsventilen sitter troligen på ett vekt rör, 15 mm Ø, och behöver inte sitta i närheten av expansionskärlet.
(som sitter till vänster, utanför min bilds område)
Hos mej ser det ut så här:

(klicka för större bild)
Kulventilen med grön spak är värmerör till elementen.
Följer man det veka röret, som går i en båge ner kommer man till ventilen med den
tätt-räfflade svarta ratten. Den är det. Går ut från sidan på ventilen uppåt med blå ratt, som är
säkerhets/övertrycksventilen på 9 bar.
Den svarta, glest-räfflade är för att stänga av vattnet till VV .
Det mörkare röret till hö är det gamla, inkommande kallvatten.
Kulventilen med den mörka, nästan svarta spaken (ska vara mörkblå) är returen från elementen.
« Senast ändrad: 18 januari 2018, 15:08:46 av Hasberg »
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #33 skrivet: 18 januari 2018, 19:00:45 »
Påfyllningsventilen sitter troligen på ett vekt rör, 15 mm Ø, och behöver inte sitta i närheten av expansionskärlet.
(som sitter till vänster, utanför min bilds område)
Hos mej ser det ut så här:

(klicka för större bild)
Kulventilen med grön spak är värmerör till elementen.
Följer man det veka röret, som går i en båge ner kommer man till ventilen med den
tätt-räfflade svarta ratten. Den är det. Går ut från sidan på ventilen uppåt med blå ratt, som är
säkerhets/övertrycksventilen på 9 bar.
Den svarta, glest-räfflade är för att stänga av vattnet till VV .
Det mörkare röret till hö är det gamla, inkommande kallvatten.
Kulventilen med den mörka, nästan svarta spaken (ska vara mörkblå) är returen från elementen.

Tack för det fina exemplet! :)

Det ser väldigt olikt mitt ut då mitt är på en mycket mindre yta (mellan pumpen och taket). Men jag hittade en till ventil som ser ut ungefär som den du har i exemplet:



Är det inte den så har jag nog inte mycket mer att gå på  help

Utloggad jonasmj

  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #34 skrivet: 18 januari 2018, 19:36:57 »
Den sitter iaf där jag beskrev för dig att den skulle sitta om jag tolkar bilderna rätt nu :)
Prova att vrida på den vetja  a:gl

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #35 skrivet: 18 januari 2018, 19:48:09 »
Prova att öppna den lite försiktigt och titta samtidigt på manometern.
(Ventilen är i normalfallet stängd) stäng innan nålen kommer till röda fältet.
Den andra svarta ratten till VV är ju i normalfallet öppen och kan stängas vid ev. läckage i varmvattenberedaren.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #36 skrivet: 18 januari 2018, 20:14:05 »
Provade att justera den men det slog inget alls på tryckmätaren  :-\ Däremot när jag vrider lite på den blå ratten så låter det som den fyller på vatten.
« Senast ändrad: 18 januari 2018, 21:23:51 av jke_a »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #37 skrivet: 18 januari 2018, 21:35:52 »
Ser att det är en ventilkombo med avstängning/säkerhetsventil/påfyllnad i samma.
Den jag ringat in med tjockare ring är påfyllnad, den andra med tunnare ring är avstängning den blå säkerhetsventil.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #38 skrivet: 18 januari 2018, 22:54:08 »
Provade att justera den men det slog inget alls på tryckmätaren  :-\ Däremot när jag vrider lite på den blå ratten så låter det som den fyller på vatten.

Var den svarta stängd eller öppen innan du började skruva på den? Om den var öppen är det väl avstängningen till beredaren, och då händer inget märkbart så länge man inte tappar varmvatten.

Om du vrider på den blå tappar du ur vatten ur värmekretsen, dvs tvärtemot vad du vill uppnå.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad jonasmj

  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #39 skrivet: 18 januari 2018, 22:59:22 »
Om du vrider på den blå tappar du ur vatten ur värmekretsen, dvs tvärtemot vad du vill uppnå.
Njaa. Den blå släpper på trycket i beredaren. Värmesystemets säk.v sitter inte där och är dessutom inte på 9 bar utan typ 1,5 bar eller så.

Skruva inte på den blå. Öppna påfyllningen om den är stängd, dvs kallvatten IN och testa sen att öppna den lilla svarta lite och håll koll på trycket. 

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #40 skrivet: 18 januari 2018, 23:23:05 »
”jonasmj” hann före, medans jag loggade in mej :)

Om du vrider på den blåa kollar du säkerhetsventilen, (9 bar) den öppnar och vatten rinner till spillvattentratten/avloppet!
Det är den andra svarta, som ”Carl N” har ringat in med en tjockare ring.
Den med tunn ring är ju öppen till VV, ser nu att den är ut-skruvat.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #41 skrivet: 19 januari 2018, 00:03:44 »
Börjar bli en fin soppa det här..  ::)

Ventilpaketet på bilden har inget med värmesystemet att göra det är avstängningsventil, Säkerhetsventil, och den med +- är en blandningsventil.

Ta större övergripande bilder istället för närbilder så ska det ordna sig.  tummenupp
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #42 skrivet: 19 januari 2018, 07:20:35 »
Börjar bli en fin soppa det här..  ::)

Ventilpaketet på bilden har inget med värmesystemet att göra det är avstängningsventil, Säkerhetsventil, och den med +- är en blandningsventil.

Ta större övergripande bilder istället för närbilder så ska det ordna sig.  tummenupp


Jag visst fan, tänkte inte på att blandningsventilen sitter ihop med de andra.  DSdascxas
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #43 skrivet: 20 januari 2018, 11:07:59 »
Börjar bli en fin soppa det här..  ::)

Ventilpaketet på bilden har inget med värmesystemet att göra det är avstängningsventil, Säkerhetsventil, och den med +- är en blandningsventil.

Ta större övergripande bilder istället för närbilder så ska det ordna sig.  tummenupp

Ja, lite rörigt :P Men jag uppskattar all hjälp jag kan få  :)

Laddade upp lite fler bilder här:
https://imgur.com/a/pO3v1

Allt sitter ju på så liten yta så det kanske döljer sig något nånstans, men tror jag fått med det mesta.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #44 skrivet: 20 januari 2018, 16:09:52 »
Hittar inget jag känner igen, men vad är detta för något vid pilen ??

Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9565
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #45 skrivet: 20 januari 2018, 18:05:10 »
Tycker det ser ut som en automatisk avluftningsventil...(?)
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #46 skrivet: 20 januari 2018, 18:47:08 »
Nja ? såna finns väl mitt i bild 1, den bakre ser man att det har runnit ut en del vatten ??
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #47 skrivet: 20 januari 2018, 20:26:34 »
Hittar inget jag känner igen, men vad är detta för något vid pilen ??



Vet inte vad det är. Här är lite fler bilder på den delen:
https://imgur.com/a/dZpsU

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #48 skrivet: 20 januari 2018, 21:30:50 »
verkar ju vara någon typ av säkerhetsventil

Utloggad Jarlingar

  • Specialexpert
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #49 skrivet: 21 januari 2018, 09:37:56 »
Bilderna går inte öppna i större än 640x480, det är för lite för att se någonting vettigt..

Men vad som syns på bilderna så är det inte här.

Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.

256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #50 skrivet: 21 januari 2018, 11:36:07 »
verkar ju vara någon typ av säkerhetsventil

Kan vara det. ?  Är det spillröret som går ut från sidan mot väggen, bakom köldbärarkärlet och
ner mot spillvattentratten, bakom ”Landmann” paketet ??

Då borde du kunna följa röret åt hö från manometern och komma till en förgrening där
påfyllningsventilen sitter i närheten.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #51 skrivet: 21 januari 2018, 21:04:28 »
Bilderna går inte öppna i större än 640x480, det är för lite för att se någonting vettigt..

Men vad som syns på bilderna så är det inte här.

Hm, menar du de på imgur? Om du klickar på bilderna får du originalstorlek.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #52 skrivet: 21 januari 2018, 21:08:33 »
Kan vara det. ?  Är det spillröret som går ut från sidan mot väggen, bakom köldbärarkärlet och
ner mot spillvattentratten, bakom ”Landmann” paketet ??

Då borde du kunna följa röret åt hö från manometern och komma till en förgrening där
påfyllningsventilen sitter i närheten.

Tog bilder från manometern och åt höger och laddade upp här: https://imgur.com/a/nRpjH

Första bilden är förgreningen. Andra är fortsatt därifrån där det sitter nån sorts (stängd) ventil, vidare till en blå spak och sen ner i pumpen. Jag provade att röra lite på den blå spaken och då sjönk trycket. Tyvärr verkar den ju vara på max vilket innebär att jag inte kan höja det(?)

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #53 skrivet: 22 januari 2018, 10:17:50 »
Jag tycker ändå att det är den av ”Carl N” tjockare markerade ventilen måste vara påfyllningsventilen !
Har du provat att öppna försiktigt? Kan vara ganska hård stängd. Man vill inte ha ngt. läckage över från den blåa ventilen (9 bar)

Ser att det är en ventilkombo med avstängning/säkerhetsventil/påfyllnad i samma.
Den jag ringat in med tjockare ring är påfyllnad, den andra med tunnare ring är avstängning den blå säkerhetsventil.

Röret därifrån går till värmekretsen. VV röret ligger ovanför.


En värmepump behöver väl ingen blandningsventil, VV tempen är ju lägre än i en panna som man eldar. Dessutom ställer man VV tempen i VP programmet, i varje fall i Nibe.
Den stängda mässing ventilen snett ovanför min VV markering är en avluftningsventil.

Edit: får inte dit bilderna jag vill ha dom. "Ventilkombo" ska vara direkt efter "Carl N"  s citering, de andra mellan textradera. Tyvärr så blir alla i slutet av inlägget :)
« Senast ändrad: 22 januari 2018, 10:30:15 av Hasberg »
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad jonasmj

  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Frikyla!
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #54 skrivet: 22 januari 2018, 10:30:39 »
Hittar inget jag känner igen, men vad är detta för något vid pilen ??


Säkerhetsventilen på värmesystemet där "hatten" tagits bort, så att man kommer åt att lyfta på den...

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #55 skrivet: 22 januari 2018, 11:40:08 »
Ni letar och letar efter påfyllnadskranen. Den kanske inte alls är i närheten av värmepumpen eller expansionskärlet? I mitt hus har jag 2 möjligheter att fylla på värmesystemet, dels det som kom med värmepumpsinstallationen men även den gamla möjligheten, en påfyllnadsförbindelse till värmesystemets lägsta punkt i den gamla tvättstugan (alltså inte pannrummet) bredvid skvallerröret från expansionskärlet på vinden. Det var ju praktiskt att ha kranen där så man såg när kärlet blivit fullt och vatten rann över ner i avloppsbrunnen

Kanske man tyckte det räckte med det i ditt fall när VP skaffades 2006, jke_a?
« Senast ändrad: 22 januari 2018, 12:20:50 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #56 skrivet: 22 januari 2018, 11:56:55 »
Håller med om att påfyllnadskranen är den till vänster (grova cirkeln). Röret som går mot vänster från den ventilen ser ut att ansluta till bypassledningen som går mellan pumpen in- och utlopp för värmebäraren.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #57 skrivet: 22 januari 2018, 14:57:58 »
Ni letar och letar efter påfyllnadskranen. Den kanske inte alls är i närheten av värmepumpen eller expansionskärlet? I mitt hus har jag 2 möjligheter att fylla på värmesystemet, dels det som kom med värmepumpsinstallationen men även den gamla möjligheten, en påfyllnadsförbindelse till värmesystemets lägsta punkt i den gamla tvättstugan (alltså inte pannrummet) bredvid skvallerröret från expansionskärlet på vinden. Det var ju praktiskt att ha kranen där så man såg när kärlet blivit fullt och vatten rann över ner i avloppsbrunnen

Kanske man tyckte det räckte med det i ditt fall när VP skaffades 2006, jke_a?

Ja, det kanske inte finns helt enkelt som du säger. Har dock ingen aning om var det skulle kunna tänkas vara annars då vi varken har vind eller källare. Pumpen står i tvättstugan/entrén och det är så vitt jag förstått ett slutet system.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #58 skrivet: 22 januari 2018, 15:00:25 »
Jag tycker ändå att det är den av ”Carl N” tjockare markerade ventilen måste vara påfyllningsventilen !
Har du provat att öppna försiktigt? Kan vara ganska hård stängd. Man vill inte ha ngt. läckage över från den blåa ventilen (9 bar)

Röret därifrån går till värmekretsen. VV röret ligger ovanför.


En värmepump behöver väl ingen blandningsventil, VV tempen är ju lägre än i en panna som man eldar. Dessutom ställer man VV tempen i VP programmet, i varje fall i Nibe.
Den stängda mässing ventilen snett ovanför min VV markering är en avluftningsventil.

Edit: får inte dit bilderna jag vill ha dom. "Ventilkombo" ska vara direkt efter "Carl N"  s citering, de andra mellan textradera. Tyvärr så blir alla i slutet av inlägget :)

Håller med om att påfyllnadskranen är den till vänster (grova cirkeln). Röret som går mot vänster från den ventilen ser ut att ansluta till bypassledningen som går mellan pumpen in- och utlopp för värmebäraren.

Tack för förklaringen. Testade att vrida på kranen vid den tjocka cirkeln, men det slår ingenting mot trycket tyvärr. Känns som det är slut på ventiler/kranar att testa nu så får kanske boka en servicetekniker som kan kika på det.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #59 skrivet: 22 januari 2018, 16:09:09 »
Ja, det kanske inte finns helt enkelt som du säger. Har dock ingen aning om var det skulle kunna tänkas vara annars då vi varken har vind eller källare. Pumpen står i tvättstugan/entrén och det är så vitt jag förstått ett slutet system.
Slutet system, javisst nu, men hur var det före värmepumpen kom dit? Var det elradiatorer eller vattenradiatorer..om det var det senare så fanns det någonstans att fylla på värmesystemet.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #60 skrivet: 22 januari 2018, 17:37:43 »
Tack för förklaringen. Testade att vrida på kranen vid den tjocka cirkeln, men det slår ingenting mot trycket tyvärr. Känns som det är slut på ventiler/kranar att testa nu så får kanske boka en servicetekniker som kan kika på det.
Jag har varit med om (det var för övrigt en Thermiapump men är inte säker på att det var samma typ av ventilarrangemang) att spindeln hade korroderat fast i sätet. Vi fick stänga av ingående vattnen och öppna ventilen. Då gick det att komma åt spindeln med en tång och dra loss den. Det fanns ingen fjäder på spindeln utan det var enbart vattentrycket som öppnade ventilen och det räckte inte då genomloppsarean var liten.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 630
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #61 skrivet: 22 januari 2018, 19:57:05 »
Är inne på liknande tankar som ”Roland” ….. att det är fel i ventilen.....
Eller att ratten kanske har spruckit och slirar på axeln ?
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7640
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #62 skrivet: 22 januari 2018, 20:48:05 »
Hur många varv vred du på kranen?
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad jke_a

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bervärmepump - delvis kalla element
« Svar #63 skrivet: 24 januari 2018, 15:07:04 »
Hej igen,

Nu har det varit en servicekille här och tittat. Han konstaterade att värmeväxlaren (om jag förstod honom rätt) inte fungerade när han började, men sen skruvade/rengjorde han på något annat och då hoppade den igång. Sen höjde han trycket, vilket han gjorde efter att han rengjorde filtren. Han skruvade på "muttern" som är vid den blå spaken på bilderna tidigare, och nu kan man öka trycket med den svarta kranen (tjocka ringen på bilderna, så ni hade rätt där).

Hoppas det håller i sig. Märker att elementen blivit varmare redan efter en kvart. Tack för all hjälp!  :)   "love"

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!